#1 b8h eingänge von anderem fi

Beitragvon schlehlenki » Sa 7. Jul 2012, 19:10

hallo,
ich möchte mit einem b8h 220v detektieren, die von einem anderen fi-schalter kommen-
geht das, d.h. ist der p-anschluß (optisch) getrennt?
(lcn-module hängen auf extra fi, die zu überwachenden signale kommen vom heizungs-fi)

danke
stefan

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#2 RE: b8h eingänge von anderem fi

Beitragvon Thomas » Sa 7. Jul 2012, 19:59

Würde ich nicht machen,

der N kommt von einem FI, der L vom anderen.(der B8H hat nur einen N !)
Mag zwar gehen, aber einige mA gehen so, in der Summe drauf.

gruss thomas
lg Thomas

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#3 RE: b8h eingänge von anderem fi

Beitragvon Uwe » So 8. Jul 2012, 02:06

Das sind nur µA, Thomas
Kein Problem.
Der B8H steckt auch verschiedene Phasen problemlos weg - nur die Dokumentation lässt dann oft zu wünschen übrig.

Womit wir wieder mal bei '... es geht' wären :P

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5298
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Kontaktdaten:

#4 RE: b8h eingänge von anderem fi

Beitragvon Beleuchtfix » So 8. Jul 2012, 11:48

Ich denke auch, dass es geht, 1 mA wären ja 0,23W Verlust, nur um den Kontakt zu "fühlen", das erscheint mir auch zu viel.

Gruß
Florian

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#5 RE: b8h eingänge von anderem fi

Beitragvon Uwe » So 8. Jul 2012, 12:43

Das gleiche gilt übrigens auch für die TU4H - dort aber nur solange keine Glimmlampen im Taster sind ;)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
schlehlenki
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 33
Registriert: So 18. Apr 2010, 17:24

#6 RE: b8h eingänge von anderem fi

Beitragvon schlehlenki » So 8. Jul 2012, 21:45

Hi, ich wuerde l und n vom heizungs-fi verwenden,
Oder braucht der b8h denselben n wie "sein" Modul?
Ich dachte b8h ist nur via p-Anschluss angebunden?
Danke


Dirk.S
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 689
Registriert: Fr 12. Nov 2004, 20:01

#7 RE: b8h eingänge von anderem fi

Beitragvon Dirk.S » So 8. Jul 2012, 21:59

Hi,
Pro Port fließen ca. 1,8 mA also max. 15mA, wenn es keine weiteren Fehlerströme gibt sollte es kein Probleme Geben, selbst wenn der N vom LCN-Fi genutzt und die zu überwachenden Ports von anderem Verbrauchern (L) kommen.

Der P-Port ist von den zu überwachenden Spannungen galvanisch getrennt, d.h. in jedem zu überwachenden Port ist ein Optokoppler integriert.
Also ist es nur wichtig , dass die zu überwachenden 8 Eingänge (L) mit dem gleichen N arbeiten, dann gibt es nicht einen µA Fehlerstrom.

[img]1[/img]

Im Bild kann man gut sehen, dass es keine galvanische Verbindung zwischen dem P-Port und den 230V-Eingängen gibt.

Gruß Dirk
Dateianhänge
443271B8H_1.png
443271B8H_1.png (14.11 KiB) 2911 mal betrachtet

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#8 RE: b8h eingänge von anderem fi

Beitragvon Thomas » Mo 9. Jul 2012, 07:42

Danke Dirk.:thumbup:

War gestern zu "platt", noch was zu sagen...:blush:
2 Klemmen pro Opto, und alles wär gut...

Also hast du max 15mA Leckstrom, hm, Da darf nichts mehr zukommen. Ich habe mal vor einiger Zeit bei mir versucht, der 30mA-FI fliegt bei ca 17mA.

gruss thomas - der das nicht so machen würde....
ps Dirk, da finde ich deine Eigenbauten besser...
lg Thomas


Erich
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 382
Registriert: Sa 18. Jun 2005, 13:20
Kontaktdaten:

#9 RE: b8h eingänge von anderem fi

Beitragvon Erich » Mo 9. Jul 2012, 08:27

ich auch noch
oder du setzt hinter die Relaisausgänge je 1 FI :)
E


Themenersteller
schlehlenki
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 33
Registriert: So 18. Apr 2010, 17:24

#10 RE: b8h eingänge von anderem fi

Beitragvon schlehlenki » Mo 9. Jul 2012, 22:13

super,danke-
ich verwende jetzt nur l und n vom heizungs-fi, dann sollte alles passen.