hallo,
ich möchte mit einem b8h 220v detektieren, die von einem anderen fi-schalter kommen-
geht das, d.h. ist der p-anschluß (optisch) getrennt?
(lcn-module hängen auf extra fi, die zu überwachenden signale kommen vom heizungs-fi)
danke
stefan
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
b8h eingänge von anderem fi
-
Themenersteller - Mitglied
- Beiträge: 33
- Registriert: So 18. Apr 2010, 17:24
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5742
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#2 RE: b8h eingänge von anderem fi
Würde ich nicht machen,
der N kommt von einem FI, der L vom anderen.(der B8H hat nur einen N !)
Mag zwar gehen, aber einige mA gehen so, in der Summe drauf.
gruss thomas
der N kommt von einem FI, der L vom anderen.(der B8H hat nur einen N !)
Mag zwar gehen, aber einige mA gehen so, in der Summe drauf.
gruss thomas
lg Thomas
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: b8h eingänge von anderem fi
Das sind nur µA, Thomas
Kein Problem.
Der B8H steckt auch verschiedene Phasen problemlos weg - nur die Dokumentation lässt dann oft zu wünschen übrig.
Womit wir wieder mal bei '... es geht' wären
Grüße, Uwe
Kein Problem.
Der B8H steckt auch verschiedene Phasen problemlos weg - nur die Dokumentation lässt dann oft zu wünschen übrig.
Womit wir wieder mal bei '... es geht' wären

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Administrator
- Beiträge: 5298
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
- Kontaktdaten:
#4 RE: b8h eingänge von anderem fi
Ich denke auch, dass es geht, 1 mA wären ja 0,23W Verlust, nur um den Kontakt zu "fühlen", das erscheint mir auch zu viel.
Gruß
Florian
Gruß
Florian
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#5 RE: b8h eingänge von anderem fi
Das gleiche gilt übrigens auch für die TU4H - dort aber nur solange keine Glimmlampen im Taster sind 

----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Mitglied
- Beiträge: 33
- Registriert: So 18. Apr 2010, 17:24
#6 RE: b8h eingänge von anderem fi
Hi, ich wuerde l und n vom heizungs-fi verwenden,
Oder braucht der b8h denselben n wie "sein" Modul?
Ich dachte b8h ist nur via p-Anschluss angebunden?
Danke
Oder braucht der b8h denselben n wie "sein" Modul?
Ich dachte b8h ist nur via p-Anschluss angebunden?
Danke
#7 RE: b8h eingänge von anderem fi
Hi,
Pro Port fließen ca. 1,8 mA also max. 15mA, wenn es keine weiteren Fehlerströme gibt sollte es kein Probleme Geben, selbst wenn der N vom LCN-Fi genutzt und die zu überwachenden Ports von anderem Verbrauchern (L) kommen.
Der P-Port ist von den zu überwachenden Spannungen galvanisch getrennt, d.h. in jedem zu überwachenden Port ist ein Optokoppler integriert.
Also ist es nur wichtig , dass die zu überwachenden 8 Eingänge (L) mit dem gleichen N arbeiten, dann gibt es nicht einen µA Fehlerstrom.
[img]1[/img]
Im Bild kann man gut sehen, dass es keine galvanische Verbindung zwischen dem P-Port und den 230V-Eingängen gibt.
Gruß Dirk
Pro Port fließen ca. 1,8 mA also max. 15mA, wenn es keine weiteren Fehlerströme gibt sollte es kein Probleme Geben, selbst wenn der N vom LCN-Fi genutzt und die zu überwachenden Ports von anderem Verbrauchern (L) kommen.
Der P-Port ist von den zu überwachenden Spannungen galvanisch getrennt, d.h. in jedem zu überwachenden Port ist ein Optokoppler integriert.
Also ist es nur wichtig , dass die zu überwachenden 8 Eingänge (L) mit dem gleichen N arbeiten, dann gibt es nicht einen µA Fehlerstrom.
[img]1[/img]
Im Bild kann man gut sehen, dass es keine galvanische Verbindung zwischen dem P-Port und den 230V-Eingängen gibt.
Gruß Dirk
- Dateianhänge
-
- 443271B8H_1.png (14.11 KiB) 2913 mal betrachtet
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5742
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#8 RE: b8h eingänge von anderem fi
Danke Dirk.
War gestern zu "platt", noch was zu sagen...
2 Klemmen pro Opto, und alles wär gut...
Also hast du max 15mA Leckstrom, hm, Da darf nichts mehr zukommen. Ich habe mal vor einiger Zeit bei mir versucht, der 30mA-FI fliegt bei ca 17mA.
gruss thomas - der das nicht so machen würde....
ps Dirk, da finde ich deine Eigenbauten besser...

War gestern zu "platt", noch was zu sagen...

2 Klemmen pro Opto, und alles wär gut...
Also hast du max 15mA Leckstrom, hm, Da darf nichts mehr zukommen. Ich habe mal vor einiger Zeit bei mir versucht, der 30mA-FI fliegt bei ca 17mA.
gruss thomas - der das nicht so machen würde....
ps Dirk, da finde ich deine Eigenbauten besser...
lg Thomas
-
Themenersteller - Mitglied
- Beiträge: 33
- Registriert: So 18. Apr 2010, 17:24
#10 RE: b8h eingänge von anderem fi
super,danke-
ich verwende jetzt nur l und n vom heizungs-fi, dann sollte alles passen.
ich verwende jetzt nur l und n vom heizungs-fi, dann sollte alles passen.
Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste