#1 Türklingel im Zaunpfeiler

Beitragvon karow » Mo 20. Feb 2012, 22:28

Hallo,

ich möchte gerne meine Türklingel über LCN führen. In den Zaunpfeiler kommt ein Durchwurfbriefkasten mit einer zusätzlichen Installationsbox. Ich brauche:
Anforderungen im Außenbereich (Gartentür):
2 Klingeltaster
3 Taster (2 * Licht, 1 * Türsummer)
1 Türsummer
1 Beleuchtung Hausnummer
1 Wegbeleuchtung

Anforderungen im Innenbereich
2 Türklingeln
x Taster für Türsummer

Mein Lösungsansatz bisher:
Außenbereich:

- 2 Erdkabel mit je 5-Adern vom Haus zum Zaunpfeiler
- 1 Klingelleitung vom Haus zum Zaunpfeiler (für den Notfall...)
- UPP + R1U + T8 (2 Klingeltaster + 3 Taster, aber ca. 50 cm zwischen Klingeltaster und normale Taster)
- Klingeltrafo für Türsummer an A1
- Wegbeleuchung an A2
- Hausnummer an R1U

Im Innenbereich
- 2 Klingeltrafos an zwei Ports vom R8H für die Türklingeln
- n Taster normal über TU4H für Türsummer
- 1 Taster "Kleinspannung" über ???

Fragen:
1. Gibt es eine "wasserdichte" Verteilerbox für den Einbau des UPPs im Außenbereich?
2. Gibt es eine Empfehlung für die Beleuchtung der Briefkasten-Hausnummer (ausgestanzte Nummer)?
3. Welchen Klingeltrafo kann man im Außenbereich verwenden oder für die Verteilerbox?
4. Kann man am T8 problemlos die Klingeltaster anschliessen?
5. Könnte man Reed-Kontakte für die Briefkastenklappe und die Gartentür am T8 noch anschließen? Falls ja, welche?
6. Wie bekomme ich einen klassischen alten Türsummertaster an den LCN-Bus?
7. Habe ich etwas übersehen oder zu kompliziert gemacht?


Ist doch etwas länger geworden. Vielen Dank für alle möglichen Hinweise und Antworten.

Lars


Lutz
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1671
Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

#2 RE: Türklingel im Zaunpfeiler

Beitragvon Lutz » Mo 20. Feb 2012, 22:55

- Klingeltrafo für Türsummer an A1
- Wegbeleuchung an A2
- Hausnummer an R1U


Den Klingeltrago würde ich lieber an den R1U legen. und die Hausnummer an den A1. Dann kann man auch LED's und einwenig dimmen, oder mir Rampe fahren.

1 Taster "Kleinspannung" über ???


zB B3I, oder B8L

zu1.
Hatte mal in einem Garten einen Hensel abzweigkasten eingegraben, Waren zwar nur Funkmodule, aber es war nach 2 Jahren immer noch trocken dinne. Und schön mit Ipon-Verschraubung gearbeitet.

2.
Habe mal was mit Aycrl-Glas etwas gesehen, was mit einer LED angestrahlt wurde
zB. http://www.werbeschild24.de/index.php?cat=c2_Hausnummer-beleuchtet.html

3.
Ich glaube es gibt vergossene Wechselstromtrafos auch für den Aussenbereich, da würde ich mal googlen

4.
es klappt. aber wenn es gegen erde schlägt, ist der RCD raus. Hat N-Potential :thumbdown:

5.
wie 4

6.
das würde ich einfach ein Relais in der VT einbauen und dann auf ein Tu4l, B3i ......


LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5298
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Kontaktdaten:

#3 RE: Türklingel im Zaunpfeiler

Beitragvon Beleuchtfix » Mo 20. Feb 2012, 23:03

Hast du schon einmal an ein UP24 gedacht um alles mit Niederspannung am Gartentor zu betreiben?
Gruß
Florian

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#4 RE: Türklingel im Zaunpfeiler

Beitragvon Thomas » Di 21. Feb 2012, 00:39

Hallo,
ich würde alles per Kleinspannung nach Aussen machen, und die Module im Haus lassen.
Türsummer (Trafo im Haus) über ein LCN Relais (Relais-Timer, X sekunden) ansteuern.
Klingeltasten auf ein B8L, im Haus.
Briefkastenklappe , an B8L im Haus

siehe : http://lcn.de/produkte/install-lcn-b8h-b8l.pdf
da : Seite2, Kleinspannungsvariante: LCN-B8L, mit galvaischer Trennung !!!!
Hausnummer und Wegbeleuchtung aus dem Haus, von einem LCN Relais, da auch per Netz, mit 5x1,5

gruss thomas
lg Thomas


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#5 RE: Türklingel im Zaunpfeiler

Beitragvon Philipp » Di 21. Feb 2012, 09:05

Hallo,

ich habe seit 8 Jahren an unserer Grundstückszufahrt eine Klingel incl. Schlüsselschalter mit LCN realisiert. Bisher absolut ohne jegliche Probleme.

Als "Gehäuse" habe ich ein Siedle Vario UP-Gehäuse (2-Felder) in dem Mauerpfosten eingelassen.
Da drin werkelt ein UPS incl. T8.

Als Taster hab ich das Siedle Klingelmodul sowie einen Schlüsselschalter.
Die Relais zum Steuern der Hoftoranalge sind in der Garage, ebenso der Trafo für die Tasterbeleuchtung.

Bisher keinerlei Problem mit Feuchtigkeit gehabt und sieht "sauber" aus.

Gruß

Philipp

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#6 RE: Türklingel im Zaunpfeiler

Beitragvon Uwe » Di 21. Feb 2012, 12:43

Bei mir werkeln auch UP24 (beachte 24VAC!) im Technikfach vom BK.
Daran dann die Zutrittskontrolle mit ULT (NU16=DC!), der Taster am T8 und natürlich die Klappenkontakte am B3I.
'Klingeln' tun bei mir die Piepser hinter jedem Schalter - den Relaiskontakt für die Glocke (die ich beim Nachbarn noch höre) nutze ich mittlerweile anderweitig. Die Tür öffnet dann schon ein LCN-Relais. Türöffner(taster) gibt es so (fast) überall im Haus.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
karow
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 25
Registriert: Sa 14. Aug 2010, 23:21

#7 RE: Türklingel im Zaunpfeiler

Beitragvon karow » Di 21. Feb 2012, 21:54

Vielen Dank schon für die Antworten. Ein UP24 ist wohl die bessere Wahl.

Muss ich für die Trennung ein IS24 verwenden (VDE oder sonstwas)? Technisch ist es wohl nicht notwendig, wenn ich die Beschreibung von LCN richtig verstehe. Das evtl. mal die/der RCD auslöst ist für mich OK. Mir ist dagegen etwas "unwohl" mit einer Klingelleitung in der Unterverteilung zu hantieren, um an die Datenader zukommen. Gleiches macht mir übrigens Sorgen, wenn der Türsummer und die Klingeln, über ein R8H geführt werden. Wie macht Ihr das?

Welche Reed-Kontakte könnte Ihr mir für die Briefkastenklappe empfehlen?

Gruß
Lars

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#8 RE: Türklingel im Zaunpfeiler

Beitragvon LuckyLPA » Mi 22. Feb 2012, 08:36

Moin.

VDE 0113 Teil 1/02.86 Abschnitt 6.2.2

Dort steht, mal zusammengefasst, dass wenn du Kleinspannung <50V im Verteiler hast und es die Möglichkeit ergibt, dass die Adern sich mit den 230V berühren könnten, dann muss entweder die Masse des 24V-Netzteiles mit PE verbunden werden (Masse-Erde-Brücke) oder es muss im 24V Stromkreis eine Isolationsüberwachung installiert werden. Ich tendiere immer zu Version 1, wobei dann allerdings kein FI im Steuerkreis sein darf und der IS sich dann auch erübrigt.

Zum UP24 würde ich trotzdem einen 5x1,5mm² legen, allein schon wegen dem Spannungsfall.

mfg Carsten

PS: Ich führe immer alle 230/400V Leitungen rechts im Verteiler und alle Kleinspannungen links an den Hutschienen.
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#9 RE: Türklingel im Zaunpfeiler

Beitragvon Uwe » Do 23. Feb 2012, 02:10

Moin Moin,
Über- und Unterspannungen sind für LCN-Module kein Problem (bis zu 25%) - und das sollte auch beim UP24 gelten.
Damit sind evtl. Spannungsverluste in der Leitung kein Problem.

Da wir beim LCN keine galvanische Trennung haben (GND=N) macht ein "Starkstromkabel" allerdings auch für mich beim UP24 Sinn.
Ich habe bei mir die VDE etwas gedehnt und habe die Brücke (wie im LCN-Waschzettel beschrieben) auf N gelegt. Damit geht auch ein FI/RCD vor dem 24V-Trafo (und das ganze ohne IS24). Ein PE-Anschluß am BK bringt zusätzliche Sicherheit, damit könnte auch ein 230V-Modul verbaut werden und man kann sich das gesamte Trafo-Geschnacksel sparen. Am Klingeltaster oder B3I liegt dann auch nur die vom Modul ohnehin erzeugte Kleinspannung (5V) vom Tx an.

Grüße, Uwe