Themenersteller
Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5304
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Kontaktdaten:
Status: Offline

#1 Temperaturvariable wird nicht aktualisiert

Beitrag von Beleuchtfix »

Ich wollte mal Altlasten loswerden. Bei mir zeigt ein Temperatursensor nichts an, obwohl LinHK und Pro den Wert richtig auslesen. Eigenartiger Weise kann ich auch den zugehörigen Regler setzen, aber die Variable wird einfach nicht aktualisiert. das Modul ist schon etwas älter 10AB0D mit Firmware 100B05.
[img]1[/img]

Woran könnte das liegen?
Gruß
Florian
Dateianhänge
641081Domiq1.jpg
641081Domiq1.jpg (32 KiB) 1652 mal betrachtet
Benutzeravatar

Themenersteller
Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5304
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Kontaktdaten:
Status: Offline

#2 RE: Temperaturvariable wird nicht aktualisiert

Beitrag von Beleuchtfix »

Mit passender Unterstützung von Piotr haben wir den Fehler gefunden :) Es lag an meinem Modul, die Werte eigenartig übermittelt hat. Nach einem Modul-reset läuft es jetzt wieder. RE und SE waren auch am Anschlag.

Gruß
Florian
Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5752
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Status: Offline

#3 RE: Temperaturvariable wird nicht aktualisiert

Beitrag von Thomas »

Es lag an meinem Modul, die Werte eigenartig übermittelt hat.
Hast du da mehr Info's ?

lg Thomas
lg Thomas
Benutzeravatar

Themenersteller
Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5304
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Kontaktdaten:
Status: Offline

#4 RE: Temperaturvariable wird nicht aktualisiert

Beitrag von Beleuchtfix »

Leider nein, Thomas.
Gruß
Florian