Hilfe! Modul lässt sich nicht mehr programmieren nach Programmierfehler

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5304
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Kontaktdaten:
Status: Offline

#11 Re: Hilfe! Modul lässt sich nicht mehr programmieren nach Programmierfehler

Beitrag von Beleuchtfix »

Ich habe gerade mal getestet, Modul löschen entleert wirklich das Modul - es tut dann gar nichts mehr.

Eventuell hätte vorher noch geholfen - Modul Reset.
Gruß
Florian
Benutzeravatar

Nils
Administrator
Administrator
Beiträge: 574
Registriert: Mi 22. Mai 2002, 22:08
Kontaktdaten:
Status: Offline

#12 Re: Hilfe! Modul lässt sich nicht mehr programmieren nach Programmierfehler

Beitrag von Nils »

Hallo Zusammen,
eine Sperrbefehl auf die Tasten oder Relais kann auch helfen.

Beste Grüße
Nils
Beste Grüße

Nils

Nils Gresbrand
Fachwirt für Gebäudeautomation
Bus-Profi

Der Bus-Profi ist Partner für LCN, KNX, Comexio sowie Distributor für Domiq
Benutzeravatar

MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Kontaktdaten:
Status: Offline

#13 Re: Hilfe! Modul lässt sich nicht mehr programmieren nach Programmierfehler

Beitrag von MartinH »

Nils hat geschrieben:eine Sperrbefehl auf die Tasten oder Relais kann auch helfen.
Das hatte ich auch gedacht, aber bei unserer Relais-Tacker Loop konnten wir das "Sperre Taste" Kommando leider überhaupt nicht von der LCN-Pro an das Modul ranbringen - es war viel zu beschäftigt mit der Loop Bearbeitung in diesem alten SH Modul.
Umprogrammieren ging auch nicht und die Versuche hat LCN-PRO mit Fehlermeldungen quittiert und dann abgebrochen.
Vielleicht würde eine reale Taste es schaffen, ein Sperre Kommando auszuführen.
Auch ein Deaktivieren der Relais-Funktion unter Modul - Anschlüsse - P-Port war nicht erfolgreich, weil der Programmier-Modus nicht eingerichtet werden konnte.

Florian, der LCN-PRO Befehl "Modul löschen" hat mein Modul nur in den Papierkorb gelegt - aber das reale Modul war unverändert und lief weiter in der Loop.

Gruß, Martin
- der der Sache noch mal auf den Grund gehen muss und gerne eine totsichere Lösung für einen Loop-Break wüsste.
Antworten