LCN-PKU: FI Schalter fliegt

die Programmiersoftware für Windows
Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1178
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Status: Offline

#21 Re: LCN-PKU: FI Schalter fliegt

Beitrag von Thomas.Einzel »

Uwe, ich bezog mich auf die zulässige Anzahl der Leiter und die Hestellerangaben dieses Beispiels, ich zitiere aus dem geposteten link von ABB:

Code: Alles auswählen

Klemmraum A für Phasenschiene und B für Einspeisung
An jeden Klemmraum können auch 2 gleiche Leiter untergeklemmt 
werden (z.B. 2 x 2,5 mm)
[...]
Ohne Querverdrahtung sind 2 Klemmräume nutzbar.
Das wären dann bei diesen LS bis zu 4, jeweils 2 mit gleichem Querschnitt.

Ich wollte ja nur helfen.

Thomas
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#22 Re: LCN-PKU: FI Schalter fliegt

Beitrag von Uwe »

Das ist mir schon klar, Thomas. Das Dokument passte nur grad so schön :lol:

Aber mal ehrlich: wie viele Elektriker lesen solche Dokumente (ich meine hier nicht den verantwortungsbewussten Elektromeister)?
Gleiches gilt doch auch für die Doku zum LCN (mal abgesehen von der Vielzahl der Dokumente), wer liest denn z.B. das Systemhandbuch?
Anklemmen, einschalten ... geht? ... Geht = gut (nichts machen), geht nicht = fluchen, was das für ein sch...System das ist (hilft auch nicht). Dann: umklemmen bis Status 'geht' eintritt (bloß nichts mehr machen!).

Das ist einfach die Erfahrung der Jahre ... :w00t:

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5304
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Kontaktdaten:
Status: Offline

#23 Re: LCN-PKU: FI Schalter fliegt

Beitrag von Beleuchtfix »

Ach, übrigens noch eine Möglichkeit, die wir hier mal hatten, da war die Datenader im FI falsch herum angeklemmt (Zufuhr und Abgang anders als bei den eigentlichen Stromkreisen.

Viel Erfolg und berichte mal, was sich ergeben hat.
Florian

Themenersteller
reg99
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 52
Registriert: Sa 30. Jan 2016, 14:59
Status: Offline

#24 Re: LCN-PKU: FI Schalter fliegt

Beitrag von reg99 »

Hallo zusammen,

mein Problem ist gelöst!

Es lag in der Tat daran, dass die Schnittstelle an verschiedenen Modulen angeschlossen war. Jetzt hängt alles an Module 23 und es funktioniert ohne Probleme. Dies war das einzige Modul, bei dem der Anschluss ohne Probleme möglich war. An dem Modul waren zwar alle Klemmen belegt, so dass mein Elektriker hinter dem Modul eine "Abzweigung" machen musste, aber dies juckt micht nicht und sei auch zulässig.

Vielen Dank für all die Hilfe hier.
Antworten