ähm ja also die Lüftung (Eine Helios Lüftungsanlage http://www.heliosventilatoren.de/pdf/he ... atalog.pdf) wird mit 0-10V gesteuert. In der Anleitung wird auch sehr anschaulich beschrieben wie viel V eine Stufe entsprechen.
Nun mein Elektriker meinte er verwende lieber ein HU Modul....
Also wie genau funktioniert das anschließen, bzw die Programmierung
Für 0-10V ist das HU sicherlich richtig.
Du kannst zum Beispiel die Spannung dafür am 3. 0-10V Ausgang abgreifen und die Spannung dort über direkte Befehle für den Ausgang einstellen. Damit sind die echten Ausgänge 1+2 noch frei. Wie du das genau machst, ist sehr abhängig von deinen Wünschen und der vorhanden Hardware (Schalter, Temperaturmessung, Feuchtigkeit etc.) und deinen Wünschen.
Also wie genau funktioniert das anschließen, bzw die Programmierung
Beim anschliessen würde ich schon darauf achten, dass das HU an der gleichen Phase (und ggf. RCD) wie die Lüftung angeschlossen ist.
Einen 230V Ausgang benötigt die Lüftung in der Regel nicht. Da kann also problemlos (nur) der 3. Ausgang in den Einstellungen auf 0-10V eingestellt werden.
Bei der Programmierung kannst du dich dann an den verfügbaren Kommandos vom LCN "auslassen". Bis hin zu Lichtszenen ist alles möglich - immer abhängig von 'irgendwelcher' Sensorik am LCN.
Welches Lüftungsgerät verwendest du genau von Helios?
Nutzt du parallel zur Ansteuerung der Lüftungsstufen, noch den KWL-BE oder KWL-BEC (Helioseigene Lüftungsstufenschaltert)?
Da die KWL-BE oder KWL-BEC über Telefonleitungen steckerfertig anschschlossen werden , wo misst dein Elektriker
die Spannung (N-Potential - verdrehen )?
E
der auch sowas bauen möcht.
Moin, moin,
ich häng mich hier mal ran.
Ich bin seit dem Wochenende stolzer Besitzer einer Helios KWL EC 300 Eco Lüftungsanlage mit der ich mein zukünftiges Heimkino belüften möchte.
Das Ding lässt sich per manuellem Stufenschalter steuern, soweit ich das sehe sollte das mittels eines 0-10V Ausgangs über LCN steuerbar sein.
Anschlußschema anbei.
Ich hätte hier ein AO1R zur Verfügung. Kann mir jemand helfen wie ich die das genau an die Anschlussbox im Bild anschliesse?
[img]1[/img] Geändert: Bild sichtbar gemacht
Ich bin da ganz anderer Meinung. Zwischen GND und Klemme 5 Liegen Dauerhaft 10V an.
Der Anschluss Kasten ist nichts als ein Spannungsteiler, der einen festen Spannungswert auf Klemme 2 am Gerät gibt.
Ich würde - auf GND legen und + auf Klemme 2 am Gerät bzw. Klemme 6 im Anschluss Kasten.
Bei mir war dieser Spannungsteiler direkt im Drehschalter verbaut.