Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Nachtabsenkung über Domiq ??

Hard- und Softwarefragen rund Domiq-Module fürs LCN-System

Themenersteller
Matthias_@_Home
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 129
Registriert: Sa 9. Feb 2008, 13:58

#1 Nachtabsenkung über Domiq ??

Beitragvon Matthias_@_Home » Do 15. Nov 2012, 19:39

Hallo,

mir ist aufgefallen, dass zwar meine Heizung eine Nachtabsenkung fährt, die Heizkreissteuerung über LCN jedoch leider nicht.
Hierdurch bedingt, pumpt die drehzahlgeregelte UWP schön mit volldampf kühleres Wasser durch die Anlage, da die Räume ja weiter heizen wollen.

Ist eine Nachtabsenkung über Domiq möglich oder muss dies über LCN geschehen?

Im LCN habe ich leider keine Uhr.
Ob ein Signal an der Stibel Eltron Wärmepumpe abgegriffen werden kann weiß ich leider auch nicht (sollte ich aber in Erfahrung bringen können).


Vielen Dank und Gruss

Matthias Knuhr
(geb. Hesselmann)


KlausM
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 329
Registriert: Fr 14. Sep 2007, 18:43

#2 RE: Nachtabsenkung über Domiq ??

Beitragvon KlausM » Do 15. Nov 2012, 21:33

Funktioniert perfekt!
Lies mal:
http://domiq.de/tutorials/tu_0006


Themenersteller
Matthias_@_Home
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 129
Registriert: Sa 9. Feb 2008, 13:58

#3 RE: Nachtabsenkung über Domiq ??

Beitragvon Matthias_@_Home » Fr 16. Nov 2012, 20:50

Vielen Dank für die Antwort.

Mir würde es völlig reichen, wenn zu einer bestimmten Uhrzeit die eingestellten Temperaturen um zwei Grad abgesenkt und morgens wieder angehoben würden. Und das 365 Tage im Jahr.
Eine Auswahl wie in der Doku Tag/Nacht/Eco benötige ich nicht.

Eine Aktivierungs- bzw. Deaktivierungstaste der o.g. Funktion wäre natürlich prima.

Ist sowas auch möglich? Vermutlich über Timer oder?


Wenn Jemand Interesse hat, dass für mich zu programmieren bzw. Hilfestellung zu geben, würde ich mich über ein Angebot mit Preisvorstellung per PM freuen.


Mfg
Matthias Knuhr

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#4 RE: Nachtabsenkung über Domiq ??

Beitragvon Uwe » Sa 17. Nov 2012, 00:29

[zitat]... ein Angebot mit Preisvorstellung per PM freuen.[/zitat]
Kennst du unsere Preisliste, Matthias?
Darin gibt es unseren "Servicevertrag" - netto 135,-€. Darin sind die ersten 2 Stunden Service bereits enthalten ...
In 2 Stunden wird Thomas dir wahrscheinlich 24-365 Timer ins Base 'klopfen' :lol:

Grüße, Uwe - der dafür keine PM braucht ;)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
Matthias_@_Home
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 129
Registriert: Sa 9. Feb 2008, 13:58

#5 RE: Nachtabsenkung über Domiq ??

Beitragvon Matthias_@_Home » Sa 29. Dez 2012, 21:34

Das Tutorial habe ich mir durchgelesen, verstehe aber nur Bahnhof :thumbdown:

...ich werde mal versuchen Thomas an die Strippe zu bekommen.


Mfg
Matthias


Themenersteller
Matthias_@_Home
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 129
Registriert: Sa 9. Feb 2008, 13:58

#6 RE: Nachtabsenkung über Domiq ??

Beitragvon Matthias_@_Home » Mo 31. Dez 2012, 20:35

Hallo,

überschreibt Base (remote/Iphone) den Temperatursollwert in R1Var nur temporär?

Situation:

Sollwert über die Pro auf 19 Grad im Modul programmiert.
Nun den Sollwert über`s Iphone auf 22 Grad eingestellt (wird in der Pro auch übernommen)

Wird nun über einen Timer (vielen Dank an Thomas !!!!!!!!!!!!!!!!) der Sollwert relativ zum programmierten Wert um zwei Grad gesenkt, ändert sich der Sollwert auf 20 Grad.

Bis hier ist alles ok :thumbup:

Wird nun über einen zweiten Timer die Nachtabsenkung wieder aufgehoben (Sollwert relativ zum programmierten Wert = 0) ändert sich die Temperatur nicht auf 22 Grad (Wert aus der Base/Iphone), sondern auf die o.g. 19 Grad (Wert die mal über die Pro programmiert wurde).

Ich habe jetzt die Sollwerte über die Pro an die Erfahrungswerte (Wohlfühltemperatur) angepasst, somit passt es jetzt erstmal.
Kann ich mit der Base den Wert auch fest umschreiben?

Gruss
Matthias

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5298
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Kontaktdaten:

#7 RE: Nachtabsenkung über Domiq ??

Beitragvon Beleuchtfix » Di 1. Jan 2013, 14:06

Soviel ich weiß gibt es in LCN nicht die Möglichkeit, den programmierten Wert im Modul permanent zu ändern. Soweit ich das verstanden habe, will Issendorff zwar dem Anwender die Möglichkeit geben, die Werte zu verstellen, aber auch immer die Möglichkeit haben, auf den programmierten Ausgangswert zurückzukommen.

Gruß
Florian


Themenersteller
Matthias_@_Home
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 129
Registriert: Sa 9. Feb 2008, 13:58

#8 RE: Nachtabsenkung über Domiq ??

Beitragvon Matthias_@_Home » Sa 5. Jan 2013, 20:13

:thumbdown: das ist total Käse, dann geht die einfache Lösung nicht :(

Nach jeder Nachtabsenkung ist der übers Iphone programmierte Wert wieder weg.

Dann muss ich mich wohl doch durchs http://domiq.de/tutorials/tu_0006 beißen und/oder auf Hilfe hoffen.

Mfg
Matthias

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#9 RE: Nachtabsenkung über Domiq ??

Beitragvon Thomas » Sa 5. Jan 2013, 20:19

[zitat]Wird nun über einen zweiten Timer die Nachtabsenkung wieder aufgehoben (Sollwert relativ zum programmierten Wert = 0) ändert sich die Temperatur nicht auf 22 Grad [/zitat]
Dann mach mal Wert = 3, bei "Sollwert relativ zum programmierten Wert = 0"

gruss thomas
lg Thomas


Themenersteller
Matthias_@_Home
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 129
Registriert: Sa 9. Feb 2008, 13:58

#10 RE: Nachtabsenkung über Domiq ??

Beitragvon Matthias_@_Home » Sa 5. Jan 2013, 20:34

hat nicht funktioniert,

die Nachtabsenkung läuft ja, aber immer mit dem Wert, der mit der PRO gesetzt wurde.
Der Wert, der über remote eingestellt wird, wird halt überschrieben.

Es sieht wohl so aus, das entweder alles im LCN oder alles in der Base geregelt werden muss.

Gruss
Matthias