Hallo,
folgende Konstruktion: Am Relais 7 eines SH-Moduls hängt ein Motorschloss. Nach Spannungsausfall öffnet das Motorschloss die Tür, was nicht sein soll. Auf das Relais wirken ein Relaistimer, der via ULT/Taste A1 befohlen wird, sowie die Taste D8, die das Relais bei Spannungswiederkehr eigentlich ausschalten soll.
Ich finde hier im Forum zwei Diskussionen zum Thema. Die eine vermittelt den Eindruck, dass das bei älteren Modulen als meinem (#11B711-3B18, Software 100B06) ein gängiges Problem war. Die andere den, dass man das mit einem Aus-Kommando auf D8 lösen könnte. Trotz Aus-Kommando geht die Tür immer noch auf. Was tun?
Danke für Euren Rat
Tim
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Relais auf EIN nach Spannungsausfall
-
- Fingerwundschreiber
- Beiträge: 140
- Registriert: Do 11. Aug 2005, 14:11
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#2 RE: Relais auf EIN nach Spannungsausfall
Hallo Tim,
versuche mal zu überlegen, ob du das Relais nicht ander herum ansteuern kannst.
Statt das Relais anzusteuern wenn du es brauchst, lass es einfach immer angezogen und öffne es bei Bedarf kurz.
Dann hast du bei Spannungsausfall eine geschlossene Tür.
Bert
versuche mal zu überlegen, ob du das Relais nicht ander herum ansteuern kannst.
Statt das Relais anzusteuern wenn du es brauchst, lass es einfach immer angezogen und öffne es bei Bedarf kurz.
Dann hast du bei Spannungsausfall eine geschlossene Tür.
Bert
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5742
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#3 RE: Relais auf EIN nach Spannungsausfall
Hallo Bert,
auch nicht gut, stromausfall, def. vom Rel, macht die Tür auf.
Und kostet unnütz Strom, wenn auch wenig.
gruss thomas - den das auch ab und an ärgert.
auch nicht gut, stromausfall, def. vom Rel, macht die Tür auf.
Und kostet unnütz Strom, wenn auch wenig.
gruss thomas - den das auch ab und an ärgert.
lg Thomas
-
Themenersteller - Mitglied
- Beiträge: 45
- Registriert: Mo 18. Jun 2007, 00:40
- Hat sich bedankt: 6 Mal
#4 RE: Relais auf EIN nach Spannungsausfall
Hier geht's leider über "ärgern" hinaus in den Bereich "Sicherheitsrisiko".
-
- Administrator
- Beiträge: 5298
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
- Kontaktdaten:
#5 RE: Relais auf EIN nach Spannungsausfall
Soweit ich das in Erinnerung habe,schieben die alten Module noch einmal die ganzen Infos durch das Register und machen damit auch einen kurzen Ein Befehl.
Solltest du noch ein Relais frei haben dann könntest du 2 Relais hintereinander schalten (evtl. sogar etwas Platz lassen) Ansonsten würde ich einen Modultausch versuchen.
Solides meckern bei der Hotline hilft da vielleicht weiter
Viel Erfolg
Florian
Solltest du noch ein Relais frei haben dann könntest du 2 Relais hintereinander schalten (evtl. sogar etwas Platz lassen) Ansonsten würde ich einen Modultausch versuchen.
Solides meckern bei der Hotline hilft da vielleicht weiter
Viel Erfolg
Florian
#6 RE: Relais auf EIN nach Spannungsausfall
Hi,
alte wie neue Rel-Module schieben die Informationen durch das Register nach einem Stromausfall.
Wie macht sich denn das Problem bemerkbar. Zieht das betreffende Relais nur sehr kurz an oder bleibt es angezogen bis ein Kommando es abfallen läst?
Wenn das Modul vom Netz getrennt und wieder angeklemmt wird, sind dann immer die gleichen Rel. Betroffen? Wenn ja könnte man ja ein Rel. Nutzen, welches nicht anzieht.
Wenn es aber immer andere Relais sind die nach einem Netzausfall anziehen geht das natürlich nicht.
Wenn das Relais nach dem Stromausfall nur kurz anzieht, könnte man auch versuchen mit einer zusätzlichen Beschaltung am 4094 im Modul mit einem Transistor den Strobe –Eingang für kurze Zeit (RC-Beschaltung) nach dem Stromausfall auf Low ziehen. Das erfordert natürlich das öffnen des Moduls mit allen Konsequenzen.
Wenn du aber noch einen Ausgang eines Busmoduls frei hast kannst du natürlich auch mit einem Ausgang und einem zusätzlichen Relais das Schloss ansteuern. Das war bei mir auch an einer Stelle nötig.
Gruß Dirk
alte wie neue Rel-Module schieben die Informationen durch das Register nach einem Stromausfall.
Wie macht sich denn das Problem bemerkbar. Zieht das betreffende Relais nur sehr kurz an oder bleibt es angezogen bis ein Kommando es abfallen läst?
Wenn das Modul vom Netz getrennt und wieder angeklemmt wird, sind dann immer die gleichen Rel. Betroffen? Wenn ja könnte man ja ein Rel. Nutzen, welches nicht anzieht.
Wenn es aber immer andere Relais sind die nach einem Netzausfall anziehen geht das natürlich nicht.
Wenn das Relais nach dem Stromausfall nur kurz anzieht, könnte man auch versuchen mit einer zusätzlichen Beschaltung am 4094 im Modul mit einem Transistor den Strobe –Eingang für kurze Zeit (RC-Beschaltung) nach dem Stromausfall auf Low ziehen. Das erfordert natürlich das öffnen des Moduls mit allen Konsequenzen.
Wenn du aber noch einen Ausgang eines Busmoduls frei hast kannst du natürlich auch mit einem Ausgang und einem zusätzlichen Relais das Schloss ansteuern. Das war bei mir auch an einer Stelle nötig.
Gruß Dirk
#7 RE: Relais auf EIN nach Spannungsausfall
Moin.
So wie es Florian schon beschrieben hat, zogen "früher" alle Relais einmal kurz bei Spannungswiederkehr an. Seit den 12xxxx-Modulen ist das nicht mehr so, da die Ansteuerung der Relais optimiert wurde. Es erfordert aber auch einen neueren R8H. Zu erkennen an den "dickeren Klemmen" (mehr Abstand zwischen den einzelnen Strompfaden).
mfg Carsten.
So wie es Florian schon beschrieben hat, zogen "früher" alle Relais einmal kurz bei Spannungswiederkehr an. Seit den 12xxxx-Modulen ist das nicht mehr so, da die Ansteuerung der Relais optimiert wurde. Es erfordert aber auch einen neueren R8H. Zu erkennen an den "dickeren Klemmen" (mehr Abstand zwischen den einzelnen Strompfaden).
mfg Carsten.
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#8 RE: Relais auf EIN nach Spannungsausfall
Moin Tim,
mit der von Florian schon beschriebenen Reihenschaltung von 2 Kontakten ließ sich dieses Problem früher meist umgehen. Das konnten auch mal 2 Relais unterschiedlicher Module sein, um die Chance zu erhöhen, dass sie nicht gleichzeitig anziehen.
Sollte kein 2. Relais frei sein und die Hotline sich auch mit "solidem Meckern" nicht zum Tausch bereit erklären (was ich befürchte), dann bleibt nur ein zusätzliches neues Modul (z.B. SHS+R2H).
Grüße, Uwe
mit der von Florian schon beschriebenen Reihenschaltung von 2 Kontakten ließ sich dieses Problem früher meist umgehen. Das konnten auch mal 2 Relais unterschiedlicher Module sein, um die Chance zu erhöhen, dass sie nicht gleichzeitig anziehen.
Sollte kein 2. Relais frei sein und die Hotline sich auch mit "solidem Meckern" nicht zum Tausch bereit erklären (was ich befürchte), dann bleibt nur ein zusätzliches neues Modul (z.B. SHS+R2H).
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Administrator
- Beiträge: 5298
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
- Kontaktdaten:
#9 RE: Relais auf EIN nach Spannungsausfall
Uwe hat geschrieben:Sollte kein 2. Relais frei sein und die Hotline sich auch mit "solidem Meckern" nicht zum Tausch bereit erklären (was ich befürchte), dann bleibt nur ein zusätzliches neues Modul (z.B. SHS+R2H).
Natürlich ist die Frage, wann man das gemerkt hat. Aber ich sehe so etwas als existentielles Sicherheitsproblem, was Issendorff nicht so einfach ignorieren kann. Die Frage nach der Haftung wird etwas Irritation hervorrufen. Wenn du das dann noch schriftlich bestätigt haben möchtest, dass der Fehler bekannt ist aber nicht behoben wird, .... Da bin ich auf die Reaktion gespannt.
Gruß
Florian, der oft interessante Antworten bekommt, bei einem "was wäre denn wenn...."
-
Themenersteller - Mitglied
- Beiträge: 45
- Registriert: Mo 18. Jun 2007, 00:40
- Hat sich bedankt: 6 Mal
#10 RE: Relais auf EIN nach Spannungsausfall
Danke für die vielen Antworten. Ich werde wohl zweigleisig fahren. Erst mal den Elektriker die Haustür auf ein anderes (neueres) SH-Modul klemmen lassen und ggf. (leihweise) ein neues R8H anschließen lassen. Jetzt, wo ich den Fehler kenne, mag ich anders nicht in den Urlaub fahren.
Anschließend werde ich das bei der Hotline reklamieren. Mal gucken was die sagen. Beim Erinnern an mein letztes Gespräch grausts mir heute noch.
Anschließend werde ich das bei der Hotline reklamieren. Mal gucken was die sagen. Beim Erinnern an mein letztes Gespräch grausts mir heute noch.