LS65 mit TSA an einer UPS betrieben

Antworten

Themenersteller
550I
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 43
Registriert: Mo 27. Sep 2010, 19:58
Kontaktdaten:
Status: Offline

#1 LS65 mit TSA an einer UPS betrieben

Beitrag von 550I »

Hallo Zusammen,

jetzt steh ich schon wieder vor einen Problem ich hab bei mir aussen am Gebäude einen LS65 montiert und kombiniert mit einen TSA an dem UPS Modul dies hat auch 3 Wochen funtioniert und seit ich das Letzte mal das Modul Spannungslos geschaltet habe bekomme ich nur noch den Wert des LS65 und mit den TSA kann ich nicht mehr komunizieren der Zeigt ständig LCN 1000 an oder 100°C. Was kann ich noch versuchen um die funktion wieder herzustellen:confused: :confused:
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#2 RE: LS65 mit TSA an einer UPS betrieben

Beitrag von Uwe »

Moin,
das habe ich jetzt mal zu den Pogrammierfragen verschoben ...
55OI hat geschrieben:Was kann ich noch versuchen um die funktion wieder herzustellen
Versuche doch erst mal meine Glaskugel voll in Funktion zu bringen :lol:
Mich interessiert (in dieser Reihenfolge):
1. Welche Firmware hat dein Modul?
2. Zeigt dir das Modul einen angeschlossenen TS (siehst du im Regler/Schwellwert, hier kann man auch 'aktualisieren')?
3. Hast du schon mal einen Reset des Moduls probiert?
4. Welche Version der Pro nutzt du?
5. Funktioniert der TS an einem anderen Modul?

Mit lieben Grüßen an Tom hat es dort den selben Fehler (auch nach einer Stromabschaltung).
Bei "aktuellen" 14er Modulen wurde dort auch Frage 5 mit 'nein' beantwortet. Der nächste Versuch ist dort ein (neuer) Ersatz-TS ...

Grüße, Uwe - dem allein der Fehler schon Input für die Glaskugel gibt ;)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Themenersteller
550I
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 43
Registriert: Mo 27. Sep 2010, 19:58
Kontaktdaten:
Status: Offline

#3 RE: LS65 mit TSA an einer UPS betrieben

Beitrag von 550I »

Fehler gefunden Feuchtigkeit ist in das Gehäuse eingetreten und hat mir den LCN-IV zerstört
Vorsicht!
:mad:
Benutzeravatar

MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Kontaktdaten:
Status: Offline

#4 RE: LS65 mit TSA an einer UPS betrieben

Beitrag von MartinH »

550I hat geschrieben:Fehler gefunden Feuchtigkeit ist in das Gehäuse eingetreten und hat mir den LCN-IV zerstört
Vorsicht!
:mad:
Upps - wie kann denn ein LCN-IV kaputt gehen ?
Ein IV ist doch nur eine Steckeransammlung ohne irgendwelche elektronischen Bauteile - oder ?

Gruß, Martin - der gestern mal wieder ein IV in der Hand hatte und sich wunderte, dass man direkt doch nur 2 weitere I-Port-Kabel anschliessen kann
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#5 RE: LS65 mit TSA an einer UPS betrieben

Beitrag von Uwe »

"unter Wasser" kriegst du alles kaputt, Martin :lol:
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5304
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Kontaktdaten:
Status: Offline

#6 RE: LS65 mit TSA an einer UPS betrieben

Beitrag von Beleuchtfix »

Uwe hat geschrieben:"unter Wasser" kriegst du alles kaputt, Martin :lol:
das nennt man dann Korrosion
Gruß
Florian
Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5752
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Status: Offline

#7 RE: LS65 mit TSA an einer UPS betrieben

Beitrag von Thomas »

Hallo Marin,

auf der Unterseite sitzt noch etwas "Hühnerfutter" u.a. Dioden.

gruss thomas
lg Thomas

KlausM
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 329
Registriert: Fr 14. Sep 2007, 18:43
Status: Offline

#8 RE: LS65 mit TSA an einer UPS betrieben

Beitrag von KlausM »

Sonst könnte man ja ohne IV die I-Port Flachbandkabel verlängern. Habe das mal bei einem BMI notgedrungen gemacht Flachband um ca.80cm verlängert. Der wollte dann nur noch ab und zu seine Arbeit verrichten...irgendwie wird der IV den I-Port noch umsetzen/zwischenverstärken oder?

klaus
Antworten