MartinH hat geschrieben:Die Schaltschwellen des Schmitt-Triggers werden durch R2 und R3 bestimmt.
Könnte es da einstellbare Widerstände geben, die eine Justierung erlauben ?[/zitat]
Du kannst die Widerstände durchaus durch Trimmer ersetzen (Vorschlag: 1MOhm; zwischen Trimmer-R2 und Plus würde ich vorsorglich noch einen 10k Widerstand schalten, nicht dass der Transistor das Wasser verdampft

)
Der Einschaltwert (LANG) wird durch R2+R3 bestimmt, der Ausschaltwert (LOS) nur durch R2, d.h. die Hysterese wird durch R3 festgelegt (großer Widerstand ==> große Hysterese).
An 2 Schrauben (R2 + R3) gleichzeitig zu drehen ist immer etwas schwierig. Gibt es da Hinweise wie man so eine Abstimmung an besten macht?
Vielleicht als erstes R3 auf 0 Ohm drehen (Hysterese 0) und R2 solange verringern, bis der Binäreingang bei der gewünschten Feuchtigkeit mit LANG einschaltet.
Dann die Feuchtigkeit reduzieren, bis die gewünschte LOS-Position erreicht ist. Um den zugehörigen Wert (also Einschaltwert minus Hysterese) zu erreichen, R3 erhöhen und R2 im Gegenzug um den gleichen Widerstandswert verringern, damit der Einschaltpunkt gleich bleibt.
Sieht so aus, dass man auch 2 (oder 3) solche Feuchteschalter an ein IV (B3I) hängen könnte ?
Mehrere solcher Schaltungen zapfen auch mehr Strom am I-Port ab. Da müsste man schon mal nachrechnen, ob das dann noch passt. Grob geschätzt sollte der Stromverbrauch meiner Schaltung unter 0,1mA liegen, das dürfte dann also schon für mehrere Sensoren reichen.
Dann könnte man unterschiedliche Schaltschwellen vorsehen (Hysterese bauen) oder neben Trocknerluftfeuchte noch die Raumfeuchte (Aussenfeuchte) feststellen.
Bei mehreren Schaltschwellen (für unterschiedliche Trocknerlaufzeiten) dürfte die Einstellerei recht umständlich sein. Da lohnt sich dann vielleicht doch ein AD1. Oder man packt einen Feuchtesensor an
Thomas' Lichtzähler (in dem Thread stand auch mal ein Vorschlag dafür). Vorteil: Nutzung der normalen Modul-Schwellwerte.
Schöne Grüße
Niko, der auch schon mal über einen akustischen Regensensor nachgedacht hat (aufs Dach fallende Regentropfen zählen)