Moin Dirk,
OPC ist der professionelle Standard bei der Verbindung verschiedener Systeme. Sehr schön auch im
wikipedia beschrieben.
Da gibt es sicher auch bei LCN auf Anfrage eine Schnittstelle zum OPC-Server (wohl über PCHK).
"Professionell" heißt leider auch immer 'teuer' (m.E. zu teuer für das EFH), vom entsprechenden (auch Hardware-) Aufwand mal abgesehen.
IP-Symcon schlägt diese Brücke auch bezahlbar für EFH-Besitzer (was aber nicht heißt das man es im Zweckbau nicht auch einsetzen kann).
Auch IPS nutzt zur Kopplung an LCN die PCHK-Software oder die LinHK-Kopplung.
PCHK macht einfach erklärt nur "vorne seriell rein (über PC/PK-Modul), hinten PCK-Protokoll raus (über TCP/IP oder auch seriell)". PCK-Kommandos sind dann quasi von 'beliebiger Software' zu "verwerten". Eine Doku zu PCK wird von der Fa. Issendorff jedoch nicht mehr 'öffentlich' verteilt - die gibt es dort nur für Systemintegratoren.
LinHK kann die selbe Funktionalität wie PCHK, benötigt aber nicht einen Windows-PC sondern läuft auf einer FritzBox (7170 oder 7270).
Zusätzlich kann LinHK mit den durch die Hardware der FritzBox begrenzten Möglichkeiten auch noch 'etwas' visualisieren und dokumentieren (hier allerdings nur die LCN-Anlage). Eine Kopplung zu weiteren Systemen lässt die FB leider nur begrenzt zu, LinHK kann und will IPS hier keine Konkurenz machen.
Das Domiq-Modul (das ich noch nie life gesehen habe) macht hier wohl auch eine vergleichbare (PCK)Kopplung und visualisiert auf einem iPod (was LinHK auch kann), allerdings mit direkter Anbindung an die Datenader (also ohne PK).
OPC ist also völlig "außen vor" ...
Ich erlebe es immer wieder: der Nutzer muss seine Bedürfnisse an die verfügbare Hard- und Software genau wissen und sich dann für ein "System" entscheiden. Der Überblick ist nicht einfach - ich kann diese "spezielle Frage" schon gut verstehen.
HTH