Hallo Gemeinde,
momentan bin ich mit einer Konstantlichtregelung beschäftigt. Deshalb habe ich mal die Genauigkeit eines LCN-Lichtsensors genauer angesehen.
Im Modulstatus der LCN-PRO zeigt TVar:
LCN-nativ: 745
Lux: ~12900
lt. Belichtungstabelle entspricht der Wert 745 aber einem Luxwert von ~17032.
Ein Luxmeter mißt aber direkt neben dem Lichtsensor einen Luxwert von ~29900.
Die Abweichungen sind schon beachtlich. Da frage ich mich nun, welcher Wert der Wirklichkeit am nächsten liegt.
Hat von Euch schon mal einen Lichtsensor genauer gemessen?
Wie waren die Ergebnisse?
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Genauigkeit von Lichtsensoren
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: Genauigkeit von Lichtsensoren
Hallo Karlheinz,
ich habe gemessene Werte nie mit der Tabelle verglichen ... :-D
Auf der Kurve im LSH-Waschzettel kann man aber an der Steigung der Werte erkennen, dass bei höheren Werten die Ungenauigkeit auch am LS größer wird (wenn die Werte gleichmässig hoch gingen, würde die Kurve einen starken Knick haben).
Ähnliche "Ungenauigkeiten" würde ich auch bei allen Messgeräten vermuten.
Die alte Tabelle ist im Download ja schon lange nicht mehr verfügbar, womöglich ist auch sie ungenau.
Bei allen Lichtregelungen mit neuen Leuchten sollte man so oder so mit etwas höheren Werten arbeiten, irgendwie muss ja der "Alterungsfaktor" (mech. Verschmutzung von Sensor und Lampen) auch ausgeglichen werden.
Mit dem Messgerät kann ich dem Kunden am schnellsten einen gemessenen Wert "vorführen". Ich habe mich meistens daran orientiert und die LCN-Werte entsprechend angepasst.
Ähnliche Ungenauigkeiten finden sich ja auch bei Vergleichsmessungen mit dem TS wieder.
Nach dem Prinzip "viele Köche verderben die ..." muss man sich einfach nur für einen Wert entscheiden und die anderen ignorieren ;-) .
Grüße, Uwe
ich habe gemessene Werte nie mit der Tabelle verglichen ... :-D
Auf der Kurve im LSH-Waschzettel kann man aber an der Steigung der Werte erkennen, dass bei höheren Werten die Ungenauigkeit auch am LS größer wird (wenn die Werte gleichmässig hoch gingen, würde die Kurve einen starken Knick haben).
Ähnliche "Ungenauigkeiten" würde ich auch bei allen Messgeräten vermuten.
Die alte Tabelle ist im Download ja schon lange nicht mehr verfügbar, womöglich ist auch sie ungenau.
Bei allen Lichtregelungen mit neuen Leuchten sollte man so oder so mit etwas höheren Werten arbeiten, irgendwie muss ja der "Alterungsfaktor" (mech. Verschmutzung von Sensor und Lampen) auch ausgeglichen werden.
Mit dem Messgerät kann ich dem Kunden am schnellsten einen gemessenen Wert "vorführen". Ich habe mich meistens daran orientiert und die LCN-Werte entsprechend angepasst.
Ähnliche Ungenauigkeiten finden sich ja auch bei Vergleichsmessungen mit dem TS wieder.
Nach dem Prinzip "viele Köche verderben die ..." muss man sich einfach nur für einen Wert entscheiden und die anderen ignorieren ;-) .
Grüße, Uwe