Hallo Programmierwütige !!!
Habe gestern meine Rolladensteuerung (SH+R4M2H) in Betrieb genommen.
Der Rolladen schaltet über die eingebauten Endschalter im Motor ab.
Soweit funktioniert auch alles einwandfrei.
Nun meine Frage.
Am Rolladen steht ja an einem Endschalter immer Spannung an.
Ist es möglich, diese Spannung abzuschalten (über das Netzrelais im R4M2H).
Gibt mir doch ein wenig mehr Sicherheit, auch wenn das vielleicht blödsinn ist.
Warum aber immer Spannung anstehen lassen wenn es auch ohne geht.
Gibt es da eine Lösung, das das netzrelais nach einer Min abfällt??
Bei erneutem Befehl hoch/runter zieht es wieder an und gibt somit Spannung für das Richtungrelais frei.
Habe im Menü vom R4M2H unter den P-Port-Eigenschaften bei den Relais etwas von einer "Zeitbegrenzung 140s" gefunden!!
Ist das etwa das was ich suche?
Gruß Rheingauner
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Stromabschaltung für Rolladenmotor für Netzrelais
-
Themenersteller - Schon länger hier...
- Beiträge: 64
- Registriert: Mi 2. Apr 2008, 08:15
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: Stromabschaltung für Rolladenmotor für Netzrelais
Hallo Andreas,
[zitat]Habe im Menü vom R4M2H unter den P-Port-Eigenschaften bei den Relais etwas von einer "Zeitbegrenzung 140s" gefunden!!
Ist das etwa das was ich suche?
[/zitat]
Setze genau dieses Häkchen und die Netzrelais sollten nach 140 Sekunden aus gehen (das reicht auch für große Behänge).
Das ist übrigens kein Blödsinn, sondern wird sogar vom VDE gefordert. Mit einem handelsüblichen Knebelschalter habe ich diese Vorschrift noch nie wirklich erfüllt gesehen
.
Eigentlich sollte das die Standardeinstellung nach Aktivierung der Motorfunktionen auf Relais sein ...
Grüße, Uwe
[zitat]Habe im Menü vom R4M2H unter den P-Port-Eigenschaften bei den Relais etwas von einer "Zeitbegrenzung 140s" gefunden!!
Ist das etwa das was ich suche?
[/zitat]
Setze genau dieses Häkchen und die Netzrelais sollten nach 140 Sekunden aus gehen (das reicht auch für große Behänge).
Das ist übrigens kein Blödsinn, sondern wird sogar vom VDE gefordert. Mit einem handelsüblichen Knebelschalter habe ich diese Vorschrift noch nie wirklich erfüllt gesehen

Eigentlich sollte das die Standardeinstellung nach Aktivierung der Motorfunktionen auf Relais sein ...
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Schon länger hier...
- Beiträge: 64
- Registriert: Mi 2. Apr 2008, 08:15
#3 RE: Stromabschaltung für Rolladenmotor für Netzrelais
Danke Uwe,
bei meinen Eltern findet sich genau solch ein Knebelschalter. Dieser steht auch meistens auf hoch oder runter.
Werde es gleich mal austesten wenn ich von der Arbeit geflohen bin
)
Gruß Rheingauner
bei meinen Eltern findet sich genau solch ein Knebelschalter. Dieser steht auch meistens auf hoch oder runter.
Werde es gleich mal austesten wenn ich von der Arbeit geflohen bin

Gruß Rheingauner
#4 RE: Stromabschaltung für Rolladenmotor für Netzrelais
Und wer es noch genauer haben möchte, misst die maximale Laufzeit und programmiert die Abschaltung einfach per STV mit ein.
mfg
Smudo
mfg
Smudo
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#5 RE: Stromabschaltung für Rolladenmotor für Netzrelais
So haben wir das "früher" immer gemacht, Udo.
Zu der Zeit gab es dann aber auch nur einen Timer auf Tabelle A ... das hat die Resourcen der Anlage immer sehr "ausgelutscht".
Da man die STV-Timer sinnvoller nutzen kann ist der (zusätzlich) integrierte Abschalttimer bei neuen Modulen ganz klar die bessere Wahl.
Grüße, Uwe
Zu der Zeit gab es dann aber auch nur einen Timer auf Tabelle A ... das hat die Resourcen der Anlage immer sehr "ausgelutscht".
Da man die STV-Timer sinnvoller nutzen kann ist der (zusätzlich) integrierte Abschalttimer bei neuen Modulen ganz klar die bessere Wahl.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#6 RE: Stromabschaltung für Rolladenmotor für Netzrelais
Definitiv richtig. Ich lasse es ja auch über den internen Timer laufen. Ich wollte nur auf die Möglichkeit hinweisen.
Ich werde aber auch als nächstes angehen, die Jalousiesteuerung IPS unterstützt laufen zu lassen. Dann sollte eine relativ genaue Abschaltung funktionieren und zusätzlich eine Positionierung. Da ich die Jalousiemotoren am Gira Schalter anzeigen lasse (Dank dem Umbau hab ich ja jetzt Lämpchen reichlich), stört es mich, das das Lämpchen noch fast 2 Minuten nach Stillstand der Jalousie an ist.
Gruß
Smudo
Ich werde aber auch als nächstes angehen, die Jalousiesteuerung IPS unterstützt laufen zu lassen. Dann sollte eine relativ genaue Abschaltung funktionieren und zusätzlich eine Positionierung. Da ich die Jalousiemotoren am Gira Schalter anzeigen lasse (Dank dem Umbau hab ich ja jetzt Lämpchen reichlich), stört es mich, das das Lämpchen noch fast 2 Minuten nach Stillstand der Jalousie an ist.
Gruß
Smudo
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#7 RE: Stromabschaltung für Rolladenmotor für Netzrelais
[zitat]Original von Smudo
Ich werde aber auch als nächstes angehen, die Jalousiesteuerung IPS unterstützt laufen zu lassen. Dann sollte eine relativ genaue Abschaltung funktionieren und zusätzlich eine Positionierung. Da ich die Jalousiemotoren am Gira Schalter anzeigen lasse (Dank dem Umbau hab ich ja jetzt Lämpchen reichlich), stört es mich, das das Lämpchen noch fast 2 Minuten nach Stillstand der Jalousie an ist.
[/zitat]
Philipp hatte mal hier ein Script für Positionierung in der V1 eingestellt, das wir aber wieder entfernt haben.
Philipp"s Freizeit ist sehr knapp, deshalb fehlt da wohl auch der Nachtrag.
Ich weiß das "es geht" ... und wäre dir dankbar (wenn du eine funktionierende Lösung hast), wenn du dort mal ein paar Codeschnipsel veröffentlichen würdest, Udo.
Ich habe ja leider keine Rollos bei mir mit denen ich probieren könnte.
Grüße, Uwe
Ich werde aber auch als nächstes angehen, die Jalousiesteuerung IPS unterstützt laufen zu lassen. Dann sollte eine relativ genaue Abschaltung funktionieren und zusätzlich eine Positionierung. Da ich die Jalousiemotoren am Gira Schalter anzeigen lasse (Dank dem Umbau hab ich ja jetzt Lämpchen reichlich), stört es mich, das das Lämpchen noch fast 2 Minuten nach Stillstand der Jalousie an ist.
[/zitat]
Philipp hatte mal hier ein Script für Positionierung in der V1 eingestellt, das wir aber wieder entfernt haben.
Philipp"s Freizeit ist sehr knapp, deshalb fehlt da wohl auch der Nachtrag.
Ich weiß das "es geht" ... und wäre dir dankbar (wenn du eine funktionierende Lösung hast), wenn du dort mal ein paar Codeschnipsel veröffentlichen würdest, Udo.
Ich habe ja leider keine Rollos bei mir mit denen ich probieren könnte.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#8 RE: Stromabschaltung für Rolladenmotor für Netzrelais
Das werde ich auf jeden Fall machen, wenn ich es hin bekomme.
Gruß
Smudo
Gruß
Smudo
#9 RE: Stromabschaltung für Rolladenmotor für Netzrelais
Hallo,
habe meine Rollläden auf einem R8H sitzen, mit dem abschalten nach 140s habe ich eingestellt, auf dem Relais-Block leuten die Statusanzeigen jedoch auch danach weiter.
Hab über die 2te Zielbelegung STV eingerichtet und die Relais nach 30s auf null gesetzt (Laufzeit Rollo 22 s).
Grüße
Heiko
habe meine Rollläden auf einem R8H sitzen, mit dem abschalten nach 140s habe ich eingestellt, auf dem Relais-Block leuten die Statusanzeigen jedoch auch danach weiter.
Hab über die 2te Zielbelegung STV eingerichtet und die Relais nach 30s auf null gesetzt (Laufzeit Rollo 22 s).
Grüße
Heiko
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#10 RE: Stromabschaltung für Rolladenmotor für Netzrelais
Hallo Heiko,
"it"s not a Bug, it"s a Feature" ...
Bei der Zeitbegrenzung über das Häkchen fällt nur das Netzrelais ab, das Richtungsrelais bleibt in der jeweiligen Stellung.
Damit lässt sich in einer Visu immer noch die letzte gefahrene Richtung anzeigen.
Es sollten also nur noch die "geraden" Relais an sein.
Beim STV daran denken das pro Tabelle nur ein Timer vorhanden ist, der von einem neuen Befehl immer wieder überschrieben wird. Über 2-3 Summen kann man das noch ganz gut in einem (dem Rollo-Modul) unterbringen (so mache ich das bei alten Modulen immer). Auch hier reicht es in der Summe das Netzrelais zu erfassen.
Grüße, Uwe
"it"s not a Bug, it"s a Feature" ...

Bei der Zeitbegrenzung über das Häkchen fällt nur das Netzrelais ab, das Richtungsrelais bleibt in der jeweiligen Stellung.
Damit lässt sich in einer Visu immer noch die letzte gefahrene Richtung anzeigen.
Es sollten also nur noch die "geraden" Relais an sein.
Beim STV daran denken das pro Tabelle nur ein Timer vorhanden ist, der von einem neuen Befehl immer wieder überschrieben wird. Über 2-3 Summen kann man das noch ganz gut in einem (dem Rollo-Modul) unterbringen (so mache ich das bei alten Modulen immer). Auch hier reicht es in der Summe das Netzrelais zu erfassen.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Wer ist online?