Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?

Benutzeravatar

Themenersteller
MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#1 Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?

Beitragvon MartinH » Sa 10. Jan 2009, 16:52

Als ich mich jetzt mal dran gemacht habe für Rollladen die Motorpositionierung zu aktivieren, hat mich folgende Situation überrascht. Nachdem ich die Motorpositionierung in den Moduleigenschaften aktiviert hatte, konnte ich die Regler des Moduls nicht mehr öffnen, sondern ich erhielt diese (Fehler)Meldung:

[zitat](!) Motorpositionierung ist aktiv! Der Regler ist deshalb nicht aktivierbar.[/zitat]

Von dieser Einschränkung hatte ich vorher nie gelesen !

Nur Thomas schrieb mal in einem Nebensatz zur Abfrage Positionierung HU - 23.08.2002:
[zitat]- die Regler des HU sind ja bei Positionierung außer Funktion.[/zitat]

Ist dies irgendwo dokumentiert und gilt es auch für aktuelle Module?
Ich denke für neue Module (ab wann?) gilt dies nicht mehr.

Gruß, Martin - der weiterhin gerne regeln möchte

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#2 RE: Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?

Beitragvon Uwe » Sa 10. Jan 2009, 17:04

Hallo Martin,
das ist mir nicht bekannt ... :(
Was ihr alles so findet ... :-o

Da werde ich wohl mal Position beziehen müssen :-O

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Niko
Moderator
Moderator
Beiträge: 2278
Registriert: Di 7. Aug 2007, 17:37
Danksagung erhalten: 5 Mal

#3 RE: Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?

Beitragvon Niko » Sa 10. Jan 2009, 20:07

Hallo Martin,

[zitat]Original von MartinH
Ist dies irgendwo dokumentiert und gilt es auch für aktuelle Module?
Ich denke für neue Module (ab wann?) gilt dies nicht mehr.[/zitat]

Habe das gerade mal an einem SH 11B8 probiert (nur in der PRO Häkchen gesetzt, da ich kein BS4 habe): die Regler lassen sich trotzdem aktivieren.

Schöne Grüße
Niko, der dieses "Feature" zum Glück doch nicht bei der Programmierung berücksichtigen muss :-)


Smudo
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 243
Registriert: Sa 1. Nov 2008, 23:33

#4 RE: Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?

Beitragvon Smudo » Sa 10. Jan 2009, 21:34

Hallo,

ich wollte das auch gerade mal antesten aber ich finde nichts um die Motorpositionierung einzuschalten.
Allerdings hängt mein BS4 an einem HU Modul. Also nützt das ausprobieren wohl eh nichts.

mfg
Smudo

Benutzeravatar

Themenersteller
MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#5 RE: Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?

Beitragvon MartinH » Sa 10. Jan 2009, 21:34

Bei mir sehe ich in der PRO 3.5 (auch ohne BS4) das Verhalten so z.B. für ein SH 0D08, HU 0A0C und HU 0E06.

Wobei es mich nach dem Studium der PRO 3.5 Ankündigung (12.09.2008)

[zitat]? Motorpositionierung steuert jetzt 4 Motoren individuell, incl. Anfahren von Positionen, Fahrbegrenzung (=virtuelle Endstellung), etc.. Auch SH und SHS beherrschen jetzt die Positionssteuerung.[/zitat]
etwas wundert, dass für das SH 0D08 überhaupt schon Positionierung angeboten wird.

Gruß, Martin - der auch mal wissen möchte aber welcher SN SH Module auch positionieren können

edit: lese gerade noch bei lcn.de:
[zitat]LCN-PRO 3.5 unterstützt die neuen Modulfunktionen ab September 2008 (Firmware 1209...)[/zitat]
.. also dürften dann nur sehr neue SH und SHS dieses Positionieren wirklich beherrschen.
Wenn das stimmt, wäre es ein kleines Anzeigeproblem der PRO 3.5, dass diese Möglichkeit auch für ältere SH Module angeboten wird.

- Editiert von MartinH am 10.01.2009, 21:49 -

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#6 RE: Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?

Beitragvon Uwe » Sa 10. Jan 2009, 21:52

Doch, Martin - bei Positionierung könnte die Grenze bei 0C liegen (bin da aber unsicher, und wenn dann da auch nur für 2 Motoren).

Aber dein HU sollte doch auch einen Regler haben, Udo. Kannst du den nutzen?
Es kann natürlich sein, dass das HU da mehr kann als ein SH.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Themenersteller
MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#7 RE: Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?

Beitragvon MartinH » Sa 10. Jan 2009, 21:55

Udo schreibt:
[zitat]aber ich finde nichts um die Motorpositionierung einzuschalten.[/zitat]
Du musst in Moduleigenschaften
erst [ ] Relais aktivieren
und dann [ ] Rollladen auf Relais 1..4 aktivieren.
Danach kannst Du erst [ ] Motor-Positionierung aktiv setzen.

Gruß, Martin - bei ganz neuen Modulen geht das auch für Relais 5..8


Smudo
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 243
Registriert: Sa 1. Nov 2008, 23:33

#8 RE: Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?

Beitragvon Smudo » Sa 10. Jan 2009, 22:05

Also,
ich kann die Relais aktivieren,
dann kann ich Rollladen auf Relais 1..4 aktivieren
und oder Rollladen auf Relais 5..8 aktivieren,
Zeitbegrenzung an- oder ausschalten,
Die Umschaltzeit Rollladen wählen.

Motorpositionierung hab ich aber immer noch nicht gefunden.
Die Regler kann ich benutzen, aber ohne Motorpositionierung sollte das ja sowieso gehen.

Gruß
Smudo
- Editiert von Smudo am 10.01.2009, 23:45 -

Benutzeravatar

Themenersteller
MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#9 RE: Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?

Beitragvon MartinH » Sa 10. Jan 2009, 22:16

bei mir (HU 0E06) und PRO 3.5 sieht es so aus.
[img]1[/img]
Gruß, Martin - welche PRO und welche SN wohl das SH oder HU Modul bei Udo hat ?

edit: PRO 3.5 ergänzt
- Editiert von MartinH am 10.01.2009, 23:27 -
Dateianhänge
175481Motorpositionierung.PNG
175481Motorpositionierung.PNG (6.98 KiB) 2174 mal betrachtet


Smudo
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 243
Registriert: Sa 1. Nov 2008, 23:33

#10 RE: Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?

Beitragvon Smudo » Sa 10. Jan 2009, 22:43

Bei mir so:
Dateianhänge
175491HU12B6.png
175491HU12B6.png (119.7 KiB) 2174 mal betrachtet


Zurück zu „Programmierfragen“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste