LCN PK Fernzugriff

Fragen zu den original Modulen von Issendorff
Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5304
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Kontaktdaten:
Status: Offline

#11 RE: LCN PK Fernzugriff

Beitrag von Beleuchtfix »

Beeindrucken ist die Möglichkeit mit der PCHK über WLAN zu arbeiten. Da sitze ich direkt am Schalter und kann mit dem Laptop elektronisch umklemmen :-O

Gruß
Florian

Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24
Status: Offline

#12 RE: LCN PK Fernzugriff

Beitrag von KeineInfo »

Hallo Ralf,

die Idee mit dem RS-232 Stecker finde ich gut. Wie sieht denn die Pin-Belegung aus, ich würde ggf. einen RS-232 Stecker und
einen USB über meine vorhandene CAT Leitung zusammenschliessen.

Gruß Frank

Original von Ralf
Du könntest mit einem COM-2-LAN- oder COM-2-WLAN-Adapter arbeiten.

Z.B. http://www.heise.de/ct/projekte/com2lan/ oder original http://www.lantronix.com/device-network ... xport.html

oder WLAN http://www.avisaro.de/html/wlan_modul.html, die gibt es auch als fertige Module.


Du könntest auch einfach RS-232 Stecker an dein CAT7 löten und testen ;-).

gadal
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 587
Registriert: Mi 7. Mär 2007, 15:22
Status: Offline

#13 RE: LCN PK Fernzugriff

Beitrag von gadal »

"RS-232 und USB zusammenschliessen" - (?) (?) (?)

Also RS-232 auf der einen und USB auf der anderen Seite? Ohne einen kleinen Konverter geht das nicht. :-( Die gibt"s aber zuhauf, welche aber mit LCN-PC funktionieren, weiss ich nicht. Da hab" ich keine Erfahrungen.

Was bei mir aber gut läuft, ist die "Verlängerung" der Seriellen über CAT7 (auch übers Patchpanel). Die Pinbelegung habe ich frei gewählt. Kann mir nicht vorstellen, dass es dafür einen Standard gibt. Nachdem aber 8 Adern auf CAT7 den 9 Pins von RS-232 gegenüberstehen, läßt du den RI (Ring indicator, Pin 9 bei 9-poligem Stecker) weg. Der wird nicht verwendet.
Ansonsten benötigst Du das Spielchen an beiden Enden des CAT7 einmal auf 9 Pin M und einmal auf W. Da sollte die Belegung dann natürlich gleich sein, damit sich wirklich eine 1:1-Verlängerung ergibt. ;-)

Gruß, Alex
- Editiert von GadAl am 18.11.2007, 12:33 -
Benutzeravatar

MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Kontaktdaten:
Status: Offline

#14 RE: LCN PK Fernzugriff

Beitrag von MartinH »

"Verlängerung" der Seriellen über CAT7 (auch übers Patchpanel). Die Pinbelegung habe ich frei gewählt. Kann mir nicht vorstellen, dass es dafür einen Standard gibt.
Da ich dies als Zwischenlösung (bis ich WLAN über Fritzbox mit passenden RS232/USB Umsetzer habe) auch machen werde, habe ich jetzt mal 1h Stunde nach einer "Standard-Pinbelegung für RS232 über LAN" gesucht - aber ich bin leider nicht 100% fündig geworden. (Wenn es Standards gibt, benutze ich sie gerne oder entscheide mich bewusst dagegen.)

In Wikipedia gibt es schon eine nette Übersicht zur RJ45 Pinbelegung: http://de.wikipedia.org/wiki/RJ-XX#Pinb ... nwendungen . Leider ist RS232 bisher nicht dabei - sollte man dann nachholen(!)

Ich habe allerdings fertige Adapter gefunden, die man für diesen Zweck einsetzen könnte - leider verraten die Beschreibungen dazu bisher nicht die genaue Pinbelegung (für einen Nachbau):

1. So gibt es u.a. von meinem Arbeitgeber diesen "HP - Serieller Adapter - DB-9 (W) - RJ-45 (M)" unter
http://www.webdatenblatt.de/cds/de/?pid=b4i606t71214420

2. Ähnliches gibt es hier ab ca. 5? zur Auswahl: http://www.klumpp-edv.de/PCAnschlusstec ... 45_Adapter
und das lässt sich dann so wie hier auf dem Bild dargestellt verwenden:
Bild

3. Und zum selber basteln kann man anscheinend diese Teile benutzen:
http://www.mercateo.com/c/375-10227/RJ1 ... apter.html
(Auf diesen Seiten kann man auch ganz nett beliebige Adapterkombinationen suchen)

Ich denke, ich habe so einen HP Adapter noch in der Schublade liegen und werde mal die Pin-Belegung durchmessen.
Die andere Frage ist natürlich, welche RS232 Pins benutzt denn der LCN-Adapter überhaupt notwendigerweise?

Gruss, Martin - auf dem Adapter-Tripp
Benutzeravatar

Tommy
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 219
Registriert: So 7. Okt 2007, 14:38
Status: Offline

#15 RE: LCN PK Fernzugriff

Beitrag von Tommy »

Hi,

bei Wikipedia gibt es den schon, allerdings heißt aber neuerdings EIA-232 ;-)

http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232

Eine Pinbelegung findet Ihr unten auf der Seite.

So sieht die Belegung der blauen Konsolen Kabel unserer eingesetzten Cisco Switche und Router aus:

RJ 45 - 9 Poliger Sub D
[hr]1 CTS - Pin 8
2 DSR - Pin 6
3 RxD - Pin 2
4 GND - Pin 5
5 GND - Pin 5
6 TxD - Pin 3
7 DTR - Pin 4
8 RTS - Pin 7

LG, Tommy
- Editiert von Tommy am 18.11.2007, 22:38 -
Benutzeravatar

MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Kontaktdaten:
Status: Offline

#16 RE: LCN PK Fernzugriff

Beitrag von MartinH »

Tommy,

ich sehe wohl die Standard 9-Pin-Belegung für die RS232 (EIA-232) unter
http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232#Ve ... nd_Stecker

Aber wo steht denn Deine Zuordnungsliste "RJ 45 - 9 Poliger Sub D" bei der "Belegung der blauen Konsolen Kabel" ?
Hast Du diese selber durchgemessen oder wo kommt die her?

Gruß, Martin
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#17 RE: LCN PK Fernzugriff

Beitrag von Uwe »

siehe auch hier - die Pins sind immer gleich ...

Gruß, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Dirk.S
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 689
Registriert: Fr 12. Nov 2004, 20:01
Status: Offline

#18 RE: LCN PK Fernzugriff

Beitrag von Dirk.S »

Hi Tomy
in meinem Adapter z.B.
http://www.mercateo.com/p/139-647846/AD ... MJ8_K.html
ist die Belegung genau gedreht, also auf der RJ45 ist 1 und 8, 2 und 7, 3 und 6 sowie 4 und 5 getauscht. Bei 4 und 5 ist es natürlich egal weil die sowieso auf dem gleichen Pin liegen.

Gruß Dirk
Benutzeravatar

MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Kontaktdaten:
Status: Offline

#19 RE: LCN PK Fernzugriff

Beitrag von MartinH »

Uwe, hmm ??
siehe auch hier - die Pins sind immer gleich ...
was willst Du uns damit sagen?
Für RS-232 sind die Pin-Belegungen für die Standardstecker "Sub-D 25" und "Sub-D 9" natürlich fest definiert.
Aber ich such immer noch eine RS 232 "Standard" Belegung für die RJ45 Stecker/Kabel (Cat 5 etc.).
Tommy hat ja eben einen Vorschlag dafür aufgeschrieben - ich weiss nur noch nicht, woher der kommt.
RJ 45 - 9 Poliger Sub D
--------------------------------------------------------------------------------
1 CTS - Pin 8
2 DSR - Pin 6
3 RxD - Pin 2
4 GND - Pin 5
5 GND - Pin 5
6 TxD - Pin 3
7 DTR - Pin 4
8 RTS - Pin 7
Sind die RS232 Pflichtbelegungen fürs LCN-PK bekannt/dokumentiert?

Gruss, Martin - hier ein Pin und da ein PIN
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#20 RE: LCN PK Fernzugriff

Beitrag von Uwe »

Sind die RS232 Pflichtbelegungen fürs LCN-PK bekannt/dokumentiert?
ja > hier
Am PC-Koppler befindet sich eine neunpolige Kupplung (weiblich), am PC ein neunpoliger Stecker (männlich). Das benötigte Kabel ist eine 1:1-Verbindung und alle neun Pins müssen belegt sein. Gerade diese komplette Belegung haben eine Reihe im Handel angebotener Kabel nicht. Es wird deshalb empfohlen, das mitgelieferte Kabel zu verwenden.
Wie sich zeigt, geht es auch ohne Pin 9 ;-)

Was war doch gleich pin-up ... :-O
Grüße, Uwe