#1 LED Leuchtmittel mit Phasenanschnitt unter 20% in "Disco-Funktion"
Verfasst: Mo 4. Mai 2015, 14:30
Hallo zusammen,
habe bei einem Kunden
Brumberg 7W LED (Einbaustrahler) angeschlossen (12261073)
Dazu gibt es passend von Brumberg einen Treiber für 230V 8W Phasen-An/Ab-schnitt (17615000)
Das ganze gibt es als Packet (34261073) es steht sogar auf der Packung "TRIACdimmb."
Kunde hat in diversen Räumen mehrere der Leuchtmittel verbaut 5-10.
Angeschlossen ist an UPPs (FW 17070A) mit FI1
Nun zum Problem, wenn ich unter ca. 20 % Linearer Dimmung (LED kurve gleiches Problem) gehe fangen die LEDs an abwechselnd zu flackern, die ersten 5 Minuten fand das der Kunde auch noch ganz witzig mit der Disco-Funktion aber auf dauer ist das keine Lösung, vorallem da der Kunde ca. 60,- € pro leuchtmittel ausgegeben hat.
Könnte ich dem Spaß mit einem RSU zu leibe Rücken, ich bin mir nicht ganz sicher ob das hilft da bei 0% ruhe ist ohne nachleuchten und das der Triac noch Restspannung hat passt ja nicht ganz zum Verhalten da die Leuchten ja abwechselnd flackern also ganz aus gehen.
Alternativ wollte ich auf einen anderen LED Treiber gehen und mit AO1R ansteuern aber ich habe nur 3x1,5 vom UPP in die Decke liegen und somit fehlen mir die 230V zur Versorgung geht also nicht, der LED Treiber von Brumberg bekommt nur per 3x1,5 A1 vom UPP und N + PE.
Gruß
Christian
habe bei einem Kunden
Brumberg 7W LED (Einbaustrahler) angeschlossen (12261073)
Dazu gibt es passend von Brumberg einen Treiber für 230V 8W Phasen-An/Ab-schnitt (17615000)
Das ganze gibt es als Packet (34261073) es steht sogar auf der Packung "TRIACdimmb."
Kunde hat in diversen Räumen mehrere der Leuchtmittel verbaut 5-10.
Angeschlossen ist an UPPs (FW 17070A) mit FI1
Nun zum Problem, wenn ich unter ca. 20 % Linearer Dimmung (LED kurve gleiches Problem) gehe fangen die LEDs an abwechselnd zu flackern, die ersten 5 Minuten fand das der Kunde auch noch ganz witzig mit der Disco-Funktion aber auf dauer ist das keine Lösung, vorallem da der Kunde ca. 60,- € pro leuchtmittel ausgegeben hat.
Könnte ich dem Spaß mit einem RSU zu leibe Rücken, ich bin mir nicht ganz sicher ob das hilft da bei 0% ruhe ist ohne nachleuchten und das der Triac noch Restspannung hat passt ja nicht ganz zum Verhalten da die Leuchten ja abwechselnd flackern also ganz aus gehen.
Alternativ wollte ich auf einen anderen LED Treiber gehen und mit AO1R ansteuern aber ich habe nur 3x1,5 vom UPP in die Decke liegen und somit fehlen mir die 230V zur Versorgung geht also nicht, der LED Treiber von Brumberg bekommt nur per 3x1,5 A1 vom UPP und N + PE.
Gruß
Christian