Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Sendtaste D5-D8

Antworten

Themenersteller
mr_claus
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 488
Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
Status: Offline

#1 Sendtaste D5-D8

Beitrag von mr_claus »

Ich steh grad auf dem Schlauch, ein SHS+R8H hat als D8 auf kurz eine Einknopfbedienung für ein Rollo, ein UPP/GT6 hat auf A6 ein "Sende Taste D8 kurz" zu SH, aber ... es tut nicht, eigentlich sollten doch D5-D8 frei sein oder täusche ich mich, was könnte die Ursache dafür sein, daß es nicht funktioniert? Die D-Tasten sind nicht gesperrt.

Themenersteller
mr_claus
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 488
Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
Status: Offline

#2 RE: Sendtaste D5-D8

Beitrag von mr_claus »

Noch ein kleiner Nachtrag, nachdem kurz für Sende verzögert ist habe ich auf lang umgestellt, geht aber auch nicht.
Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5304
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Kontaktdaten:
Status: Offline

#3 RE: Sendtaste D5-D8

Beitrag von Beleuchtfix »

Versteh ich dich richtig, die Einknopfbedienung auf D8 funktioniert. Jetzt möchtest du diese Taste von einem anderen Modul drücken?
Deinen 2. Beitrag verstehe ich gar nicht, was hat D8 kurz mit STV zu tun und D( lang mit Sende Taste?

Schau mal im Busprotokoll der Pro, was passiert, den du A6 auf dem GT drückst. Vielleicht gibt es eine Fehlermeldung. Möglich wäre, dass das SHS keine Befehle von fremden Modulen akzeptiert.

Viel Erfolg
Florian
Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Status: Offline

#4 RE: Sendtaste D5-D8

Beitrag von LuckyLPA »

Moin.

Mal die Programmierung der 2 Module anhängen ... vieleicht ist da irgendwo ein dreher.

2ter Ansatz : altes Modul? STV auf D ging nicht immer.

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Themenersteller
mr_claus
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 488
Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
Status: Offline

#5 RE: Sendtaste D5-D8

Beitrag von mr_claus »

Ich habe den Eindruck, dass es abzuhaken ist unter "Reboot tut gut". Strom weg, Strom hin und geht wieder.
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#6 RE: Sendtaste D5-D8

Beitrag von Uwe »

*Glaskugel an*
Tastensperren auf D werden erst seit kurzem im Status angezeigt - nach einem Reset/Stromausfall sind sie sicher aus.
*Glaskugel aus*

Grüße, Uwe - der in seiner 'Lernphase' (mit der LCN-P) keine gesperrten Tasten erkennen konnte
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Antworten