#41 RE: Auslegung der Unterverteiler
Verfasst: Mo 10. Mär 2014, 20:27
von LuckyLPA
Moin.
aber ein 3poliger Automat sein.
Auch nicht ganz, denn es dürfen auch 3 Einzelsicherungen sein. Beispiele : Motor über 3x Neozed oder aber der E-Herd, wo bei Ausfall einer Phase immer noch mindestens 2 Felder weiterarbeiten können... Alles Zulässig...
mfg Carsten
#42 RE: Auslegung der Unterverteiler
Verfasst: Di 11. Mär 2014, 08:08
von oliwel
Das gilt aber nur in Kabeln mit getrennten N Leitern
Irgendwer (tm) hat hier erzählt das nach VDE alle Leiter in einem Kabel über die gleiche Sicherung führen müßen damit das gesamte Kabel spannungsfrei ist wenn es zum Kurzschluß kommt (bzw. man die Sicherung zieht). So wirklich Sinn macht dass dann mit dieser Regel aber auch nicht.
Oli
#43 RE: Auslegung der Unterverteiler
Verfasst: Di 11. Mär 2014, 19:44
von LuckyLPA
Moin.
Alle im Kabel geführten Stromkreise müssen entweder von der selben Sicherung gespeist werden, oder aber zum selben Verbraucher führen, wobei dann auch mehr Stromkreise erlaubt sind (Motor 3P z.B.). Hier beginnt dann die Auslegungssache ... Beispiel : 1 Zimmer mit Licht und Steckdosenkreis kann man als 1 Endverbraucher ansehen und somit über ein Kabel führen. Habe hier auch schon Haarsträubende Auslegungen von Gutachtern gelesen.
mfg Carsten
#44 RE: Auslegung der Unterverteiler
Verfasst: Di 11. Mär 2014, 21:33
von Thomas
Ich bin für : selbe Sicherung....
Siehe auch :
http://de.wikipedia.org/wiki/Neutralleiter
Ich habe früher schon einige "abgerauchte" Klemmen am Neutralleiter gesehen.
lg Thomas
#45 RE: Auslegung der Unterverteiler
Verfasst: Mi 12. Mär 2014, 11:56
von LuckyLPA
Moin Thomas
Ich bin für : selbe Sicherung....
Ich auch, aber erlaubt sind einige Sachen mehr ... Ob das dann Gut ist, sei mal dahin gestellt...
mfg Carsten
#46 RE: Auslegung der Unterverteiler
Verfasst: Do 13. Mär 2014, 22:06
von Erich
Habe bei meinem Händler mal nachgefragt ob er diese Leitungen hat.
Nö . Ist scheinbar noch eine Art Patent drauf.
Hintergrund war z.B. Bürotrakte mit mehreren Stromkreisen zu versorgen und die Brandlast zu verringern unter anderem-.
Allerdings finde ich daf das nur mit 7x2,5 verlegt werden - bündelung Trokenwand etc.
E
#47 RE: Auslegung der Unterverteiler
Verfasst: Fr 14. Mär 2014, 12:00
von Heino
Aus einen 5adrigen Kabel dürfen 3 Wechselstromkreise gebildet werden. Auch wenn nur ein Neutralleiter (logisch) vorhanden ist. Hier würde ich aber einen 3poligen Automaten nehmen. Früher war es ein muss das die nicht geerdeten Aussenleiter gemeinsam geschaltet werden.
http://www.elektropraktiker.de/ep-2001-12-970-971.pdf?eID=tx_mspdamlinks&dlid=56426&hash=e0f0053b3ed5cf11431acceda67f85c0
Wenn die Übersichtlichkeit gewährleistet ist kann auch mit einen normlen 7x1,5 3 Wechselstromkreise gebildet werden. Ist mit den neuen Kabel am einfachsten aber auch mit den normalen zulässig. Zum Beispiel über Reihenklemmen beim auftrennen.
@erich wenn es um bürotrakte geht, also vermutlich einen grösseren bau, gibt es da keinen sachverständigen? und warum die brandlast verringern?
#48 RE: Auslegung der Unterverteiler
Verfasst: Sa 15. Mär 2014, 18:07
von Erich
Hallo Heino
Dies sollte aber von Fall zu Fall entschieden werden. Die Einschränkung steht aber auch im Beitrag.
Ich finde nicht glücklich gewählt. Habe ich 3 Wechselstromkreise und nur 1 neutralleiter so ist diese
um das dreifache belastet . Pauschalaussagen find ich etwas unglücklich da auch Laien mitlesen.
E