Seite 3 von 4
#21 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Verfasst: Di 2. Nov 2010, 23:26
von Echo
Hallo Uwe!
Vielen Dank für die Info!
Dann kann man (erstmal) mit dem TEU glücklich werden!
Gruß
Echo
#22 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 20:40
von Echo
Hallo!
Weiter geht´s mit meiner Fragerunde!
Kann man einen B3I und einen B8H parallel betreiben, wenn man die Eingänge 6, 7 und 8 vom B8H nicht benutzt? In den Waschzetteln steht ja drin, dass man beide nicht parallel betreiben kann. Gilt dies nur dafür, dass ich dann auf Tastentabelle B6-B8 keine Doppelfunktionen hinterlegen kann, oder sperrt die Software so einen Zustand? (Hintergrund: Ich benötige vier 230V Eingänge und 3 potentialfreie oder 24V Eingänge)
Danke und Gruß
Echo
#23 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 20:53
von Thomas
Kann man einen B3I und einen B8H parallel betreiben
Nein, würde ich nicht machen.
gruss thomas - die Tasten, überschneiden sich, hab ich mir auch schonmal, nen Ei gelegt.

#24 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 21:33
von obeis
Ich würde da wohl ein kleines Koppelrelais einsetzen.
Bei mir geht es genau andersherum. Habe nur zwei B8L in meiner Verteilung und möchte dort 3 Außen BWM anschließen. Hier kommen kleine Koppelrelais mit 230V Spulenspannung rein und schon kann ich meine 24V potentialfrei schalten.
Kostet Geld aber ein SHS mit B8x ist mit sicherheit teurer. Das würde zwar auch freie Recourcen bringen aber...
Geld regiert eben die Welt

#25 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 22:12
von LuckyLPA
Wie Siebo schon sagt, ist es das Beste, über Koppelrelais zu gehen...
Mal abgesehen davon kann man das Kombinieren. B8H und B3i funktionieren auf jeden Fall und auch B8H und BMI geht auch, aber es sind dann natürlich Eingänge verschwendet... Zumindest bei FW 11xxxx und 14xxxx sperrt die Software da nix...
#26 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 22:46
von Beleuchtfix
B3I und B8L gehen definitiv nicht! Das B8L wird nicht erkannt. Ich nehme an, dass das B8H sich ähnlich verhält. Vielleicht sollte man da doch mal dem Waschzettel glauben
Gruß
Florian, der auch ein SHS nachkaufen musste,
#27 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 23:16
von Uwe
Moin ...
@Siebo: schau mal nach BVC1 - damit kann der B3I "klackerfrei" ein 230V-Signal verarbeiten.
Wenn es dir gelingt am BWM den N zu schalten (bei manchen geht das bei "Falschanschluß"), dann wird auch der B8L damit direkt schalten. Der 24V 'COM' ist nichts anderes als der 'N'
Wenn das Modul einen BxI erkennt funktioniert kein B8x am selben Modul (auch der wird vom Modul automatisch erkannt) - Florian hat recht (und das wenn ich mich recht entsinne auch schon 'getestet').
Grüße, Uwe - der mit der monogamen Nutzung von Binärsensoren auch schon Hühner gackern hörte

#28 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Verfasst: Do 2. Dez 2010, 20:58
von Echo
Hallo!
Vielen Dank für die Antworten!

Dann werde ich wohl ein paar Koppelrelais oder einen weiteren SH einsetzen.
Ich habe heute meinen MKO bekommen!

Frage zu dem GT6: Der beiliegende TEU ist das ein besonderer TEU? Weil da ein Aufkleber drauf ist "nur für GT6". Ich habe mir nämlich einen Hager WYT360 besorgt und den würde ich gerne da anschließen und ausprobieren, habe allerdings keinen weiteren TEU.
Gruß
Echo, der schon fleißig mit seinem MKO spielt
#29 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Verfasst: Do 2. Dez 2010, 22:38
von Uwe
Was dieser Aufkleber soll, habe ich nie begriffen ... das ist "ein ganz normaler" TEU.
Für den Hager-Tastsensor musst du nur die Haltelöcher etwas mehr ausbrechen, danach könnte der GT6 wackeln.
Im Koffer ist leider kein NU16 enthalten, ohne das kannst du weder am GT6 noch am Hager Tastsensor die Hintergrundbeleuchtung einschalten.
Grüße an das Spielkind
Uwe
#30 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Verfasst: Fr 3. Dez 2010, 00:08
von Echo
Hallo Uwe!
Alles klar! Dann kann ich den WYT ja testen!

Für die Testphase reicht es ja auch erstmal aus, dass ich nur den Stecker auf den Hager stecke. Da brauche ich ja noch nichts ausbrechen.
Ein NU16 habe ich. Werde ich dann morgen, ähm heute, mal anschließen. Muss nur mal rausbekommen, wie ich das in der Software einstelle. Aber da werde ich mich dann nach ein paar Mützen Schlaf drum kümmern!
Gruß
Echo, der schon gedimmtes Licht in seine Bude gebracht hat