Seite 2 von 3
#11 RE: Auslesen
Verfasst: So 11. Mär 2007, 22:54
von Philipp
Habe am Samstag nochmal bei mir nachgeschaut welches Modul nicht immer will, und es ist eins, dass an einer Langen Datenader hängt, bei der N nicht parallel liegt.
VOn daher schließe ich auch wie Uwe auf einen Verdrahtungs"Fehler" der evtl. baer auch an einer alleinigen Datenader liegen könnte.
Gruß Philipp
#12 RE: Auslesen
Verfasst: Mo 12. Mär 2007, 20:02
von Kosta
Hallo !
Ich werde versuchen die Module auszubauen und mit einem Kurzen Kabel oder direkt Anzuschließen.
Muß aber erst mein Elektriker Fragen.
Dan schauen wir weiter.
Danke!
#13 RE: Auslesen
Verfasst: Mo 12. Mär 2007, 21:11
von Kosta
So !
Ich habe nun ein teil der Module vom Strom genommen.
Und siehe da, die Fehlenden sind erschienen (?)
Nach dem ich die Module wieder unter Strom gesetzt habe sind die (die seit kurzem spinnen) offline
Kann es sein das durch stümperhafte Programmierung das eine Modul ein anderes "Blockiert"
Wenn ich alle Module "Einschalte" spint die Anlage, wenn ich ein teil "Ausschalte " gehen die restlichen.
So jezt blicke ich garnichts mehr.

Hilfe!
Gruß Kosta
#14 RE: Auslesen
Verfasst: Mo 12. Mär 2007, 21:15
von Philipp
Du hast doch geschrieben, dass die Funktionen der Module im Normalbetrieb funktionieren, und nur das Auslesen probleme macht. Somit würde ich sagen, dass da keine Blockade von einem Modul auf ein anderes vorliegt.
Oder spinnt die Anlage jetzt auch im Normalbetrieb?
Gruß Philipp
#15 RE: Auslesen
Verfasst: Mo 12. Mär 2007, 21:24
von Kosta
Seit gestern spint auch ein UPP, kann aber auch sein das vom vielen Programierversuchen (Jalousienstellen) ein Fehler eingeschlichen ist. Bin noch am suchen.
Tu mich aber schwer da manche Module offline sind.
Prinzipiel Funktionieren alle Module im Betrieb.
Gruß Kosta
#16 RE: Auslesen
Verfasst: Mo 12. Mär 2007, 21:52
von Beleuchtfix
Wenn die Module Offline sind, ist die Datenleitung auch getrennt? LCN mag es gar nicht, wenn N fehlt, dann wird die Datenleitung zu N "umfunktioniert".
Viel Erfolg
Florian
#17 RE: Auslesen
Verfasst: Mo 12. Mär 2007, 21:56
von Philipp
@Florian,
so wie ich es verstehe gehen doch die Module wenn er ein paar vom Bus nimmt. Somit besteht IMO das Problem wenn alle Module verbunden sind, und nicht bei ein paar abgetrennten. Somit dürfte ein abgezogener N nicht Auslöser sein, da sonst wohl auch der ganze Bus spinnen würde, und nicht nur ein ,zwei Module beim Auslesen.
Gruß Philipp
#18 RE: Auslesen
Verfasst: Mo 12. Mär 2007, 22:28
von Kosta
Ich habe nun den Programierfehler gefunden. :-)
Es funktionieren definitiv alle Module (!)
Ich kann Sie auch Programmieren. Eben nur imer ein teil ( weil ich nun zum Programmieren ein teil Stromlos mache)
Das Problem ist damit aber nicht behoben.
Gruß Kosta
#19 RE: Auslesen
Verfasst: Di 13. Mär 2007, 04:17
von Uwe
Bitte den Elektriker deines Vertrauens die betroffenen Module auf eine andere Phase zu legen (wenn irgend möglich).
Ein "langer" Strang mit vielen Modulen an einer Phase könnten solche Probleme auch erzeugen.
Uwe
#20 RE: Auslesen
Verfasst: Di 13. Mär 2007, 09:39
von Kosta
Ich habe ihn auf lange Leitungen Angesprochen.
Er meint 10m seien nicht in dem sinn Lang.
Und die Anlage hat ja ein par Jahre funktioniert.
"Auf eine andere Phase legen" werde ich ausloten
Kosta