Seite 2 von 2

#11 Re: Programmierfrage

Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 14:21
von Dinmor
Unbenannt.png

#12 Re: Programmierfrage

Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 16:42
von Uwe
Jetzt mach aber mal einen Punkt, Helmut (hier geht kein Haken) :lol: :lol: :lol:
stv_stop.jpg
Grüße, Uwe

#13 Re: Programmierfrage

Verfasst: Di 25. Okt 2016, 08:11
von helmut5
Hallo zusammen,
nachdem ich nun gemerkt habe dass es in diesem Thread auf Seite 2 weiter geht, nun der Update zum Stand: Das ganze funktioniert wunderbar - Danke an die geduldige Erklärungen! Es war etwas kniffelig, da ich ja 3 Leuchten auf 3 unterschiedlichen Modulen schalten muß und die Tastentabellen tlw. schon belegt sind. Dennoch bleiben noch zwei Punkte offen:
a.) Ein BWM ist ein Alarmtyp, d.h. ohne Helligkeitssensor. Ich habe nun aber hierzu einen seperaten Helligkeitssensor an einem Binäreingang. D.h.
ich muss diesen mit dem Helligkeitssensor UND verknüpfen. Das geht ja leicht über die Summe, aber nun soll zu dieser Summe noch der
Zweite BWM welche bereits einen internen Helligkeitssensor hat ODER verknüpft werden.
b.) Das manuelle Dauer-Einschalten/bzw. Dauer-Sperren durch lang Drücken ist nobel. Dies geschieht bei mir an einem Gira Tastsensor2 mit schöner Feedback LED (umgebaut dass auch alle 6 einzeln ansteuerbar sind). Diese LED ist aus wenn Licht aus und an wenn Licht an. Nett wäre diese noch Flackern zu lassen wenn BWM Gesperrt sind, durch vorheriges manuelles Ausschalten. Da gibts doch ggf. Probleme mit Prioritäten? Der eine Logikpfad sagt LED aus, da Leuchte aus, der zweite LED flackern da gesperrt.
Bin gespannt......

#14 Re: Programmierfrage

Verfasst: Di 25. Okt 2016, 10:48
von Uwe
Moin Helmut,
wenn du mehrere BWM mit einem Lichtwert verknüpfen willst, benötigst du 2 Summen - 1 für die BWM und 1 für Licht und BWM's (also die erste Summe).
Wenn du die LED nur per Kommando schaltest, kannst du auch bestimmen, wann sie wie angeht. Der Eintrag in der LED-Liste (wo sie 'nur' auf die Meldung im Bus reagiert) sollte dann leer bleiben. Da ist es dann eigentlich kein Hexenwerk mehr die Sperre auch blinkend anzuzeigen - beim ausschalten der Sperre fragst du einfach den Status des Ausgangs ab, der dann an oder aus anzeigt. Auch dafür kannst du ggf. noch eine Summe verwenden: Ausgang und Sperre an = blinken, nur Sperre an = flackern ...
Wenn man dafür genug frei Tasten/Summen etc. zur Verfügung hat, ist das alles kein Problem. Entdecke die Möglichkeiten ;)

Grüße, Uwe

#15 Re: Programmierfrage

Verfasst: Di 25. Okt 2016, 10:52
von Beleuchtfix
Dafür benötigst du zwei weitere Logiken,
1) BWM 1 oder BWM 2,
2) #1 + nicht gesperrt
Mit der Anzeige sehe ich kein Problem, da du den Status nicht wiederholen musst und der letzte Wert gilt. Nur wenn du bei Eingeschaltet und gesperrt noch etwas besonderes anzeigen willst (z.B. Flackern bei Ein-Gesperrt, Blinken bei Aus-gesperrt musst du mit noch einer weiter Logik Arbeiten.

Viel Erfolg
Florian

Ich denke, Uwe war schneller, aber ich lösche meinen Eintrag trotzdem nicht :P

#16 Re: Programmierfrage

Verfasst: Di 17. Jan 2017, 16:59
von helmut5
Hallo zusammen,
zuerst mal sorry dass es hier kein Feedback mehr von meiner Seite gab. Das ganze hat aber so gut funktioniert, dass ich es schlicht vergessen habe! Nach den Wochen im praktischen Einsatz stellt sich nun aber heraus dass die Bedienung noch verbesserungswürdig ist. Grund ist, dass immer wieder die Automatik inaktiv ist und das Licht auf manuell "aus". Grund ist einfach das vergessen des kurz Drückens zum aktivieren der Automatik. Ich würde dies nun wie folgt abändern:
Eliminierung des "Dauer Aus" Status. D.h. es gibt nur noch "Dauer Ein" oder Automatik. Wie lässt sich dies am einfachsten umsetzen?

Danke & Grüße!

#17 Re: Programmierfrage

Verfasst: Di 17. Jan 2017, 21:18
von Thomas
Automatik wird bei mir beim nächsten "Helligkeitswechsel" wieder aktiviert, wenn mal Hand vergessenen wird.
Für uns reicht das,, z.b bei der Aussenbeleuchtung.
Innenbeleuchtung bei DAUER EIN setze ich nach 2 Std wieder in Automatik, hat sich bei uns auf dem Flur bewährt.
Es kommt immer darauf an, was due haben willst, da nach muss diene Logik aufgebaut werden.
Ich habe zusätzlich noch "Wochenpläne" teilweise drin, über eine externe Software, dann wird das ganze noch besser..(geht mit LinHk, Domiq, Symcon und GVS, OpenHab(die beiden habe ich aber nicht probiert).
Mittlerweile bin ein etwas mehr ein Fan von externer Software geworden, die Komplexe Logik macht, da es etwas weniger LCN (Logik) Module braucht, und hier seit Jahren stabil läuft.
Im LCN könntes du einen Timer nehmen, oder beim "umschalten der Helligkeit" den Automatik Betrieb wieder setzen, je nach Bedarf.

#18 Re: Programmierfrage

Verfasst: Mi 18. Jan 2017, 08:08
von helmut5
Thomas, Danke für den Tipp: Nach dem Helligkeitswechsel Umstellen auf Automatik der klingt echt vernünftig. So mach ich das!