#11 RE: HU + R8H + BS4 => lernt keine Fahrzeit
Verfasst: Sa 15. Jul 2006, 13:12
@ Dirk
gerade getestet ob der alte Fehler BS4 + B3I noch da ist, er ist noch da (an SH+ 0F0B0B). Die Bugbeseitigung bei Issendorffs scheint im Dornröschenschlaf zu sein? Der Fehler ist >2 Jahre alt und ich habe ich selber an die Hotline gemeldet! #$%! Noch einmal!
(http://www.b-forum.de/wiki/index.php/Se ... binationen)
Das Verhalten ist ähnlich wie bei deinen Sensoren Dirk!
Mit BS3+B3I *ohne Modul Reset* rucken die Motoren bei der Lernfahrt auch nur kurz an!
12:55:25:650 - S000_LCN-PRO PC an M019 Zi.7 Rollladen Küche Pos. Motor1 LERNE Fahrzeit
12:55:25:660 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche an LCN-PRO PC (pos. Quittung)
12:55:25:730 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Relais: 1111 0000
12:55:26:931 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Relais: 0111 0000
Und das war es. Keine Lernfahrt und bei jedem Positionierungsbefehl fährt der Behang komplett nach unten. So wie vor >2 Jahren schon. Huh! Aufwachen!
*mitvorherigen Modul Reset* wird die Lernfahrt durchgeführt (Behang war unten, also 3 Fahrten):
12:56:20:538 - S000_LCN-PRO PC an M019 Zi.7 Rollladen Küche Pos. Motor1 LERNE Fahrzeit
12:56:20:549 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche an LCN-PRO PC (pos. Quittung)
12:56:20:589 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Relais: 1000 0000
12:56:20:609 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 lang
12:56:20:699 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 1000 0000
12:56:40:577 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 los
12:56:40:587 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Relais: 1100 0000
12:56:40:687 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 0000 0000
12:56:41:769 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 lang
12:56:41:989 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 1000 0000
12:57:00:987 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Relais: 1000 0000
12:57:01:007 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 los
12:57:01:077 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 0000 0000
12:57:02:168 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 lang
12:57:02:479 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 1000 0000
12:57:22:157 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 los
12:57:22:478 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Relais: 0000 0000
12:57:22:568 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 0000 0000
Jetzt positioniert er auch, aber nur bis zum ersten Impuls am B3I , dann stürzt die Pos wieder ab.
Ergo: Mach mal einen Modulreset, dann eine Lernfahrt! Event. teste einen BS4, es sind vermutlich deine Eigenbausensoren, oder besser das Verhalten der Module auf sie.
Nochmal das Busprotokoll nach Reset und nur mit BS4 (die unproggrammierte Taste scheint bei neueren Modulen immer mit dabei zu sein, mein M13 oben ist ein altes HU (0A0C))
13:03:38:658 - S000_LCN-PRO PC an M019 Zi.7 Rollladen Küche Pos. Motor1 LERNE Fahrzeit
13:03:38:658 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche an LCN-PRO PC (pos. Quittung)
13:03:38:739 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Relais: 1100 0000
13:03:39:930 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 lang
13:03:40:151 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 1000 0000
13:03:59:098 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 los
13:03:59:158 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Relais: 1000 0000
13:03:59:248 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 0000 0000
13:04:00:320 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 lang
13:04:00:360 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 1000 0000
13:04:20:318 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 los
13:04:20:378 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Relais: 0000 0000
13:04:20:659 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 0000 0000
Thomas (der jetzt leise weinend den B3I wieder abgebaut hat)
gerade getestet ob der alte Fehler BS4 + B3I noch da ist, er ist noch da (an SH+ 0F0B0B). Die Bugbeseitigung bei Issendorffs scheint im Dornröschenschlaf zu sein? Der Fehler ist >2 Jahre alt und ich habe ich selber an die Hotline gemeldet! #$%! Noch einmal!
(http://www.b-forum.de/wiki/index.php/Se ... binationen)
Das Verhalten ist ähnlich wie bei deinen Sensoren Dirk!
Mit BS3+B3I *ohne Modul Reset* rucken die Motoren bei der Lernfahrt auch nur kurz an!
12:55:25:650 - S000_LCN-PRO PC an M019 Zi.7 Rollladen Küche Pos. Motor1 LERNE Fahrzeit
12:55:25:660 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche an LCN-PRO PC (pos. Quittung)
12:55:25:730 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Relais: 1111 0000
12:55:26:931 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Relais: 0111 0000
Und das war es. Keine Lernfahrt und bei jedem Positionierungsbefehl fährt der Behang komplett nach unten. So wie vor >2 Jahren schon. Huh! Aufwachen!
*mitvorherigen Modul Reset* wird die Lernfahrt durchgeführt (Behang war unten, also 3 Fahrten):
12:56:20:538 - S000_LCN-PRO PC an M019 Zi.7 Rollladen Küche Pos. Motor1 LERNE Fahrzeit
12:56:20:549 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche an LCN-PRO PC (pos. Quittung)
12:56:20:589 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Relais: 1000 0000
12:56:20:609 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 lang
12:56:20:699 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 1000 0000
12:56:40:577 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 los
12:56:40:587 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Relais: 1100 0000
12:56:40:687 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 0000 0000
12:56:41:769 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 lang
12:56:41:989 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 1000 0000
12:57:00:987 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Relais: 1000 0000
12:57:01:007 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 los
12:57:01:077 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 0000 0000
12:57:02:168 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 lang
12:57:02:479 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 1000 0000
12:57:22:157 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 los
12:57:22:478 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Relais: 0000 0000
12:57:22:568 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 0000 0000
Jetzt positioniert er auch, aber nur bis zum ersten Impuls am B3I , dann stürzt die Pos wieder ab.
Ergo: Mach mal einen Modulreset, dann eine Lernfahrt! Event. teste einen BS4, es sind vermutlich deine Eigenbausensoren, oder besser das Verhalten der Module auf sie.
Nochmal das Busprotokoll nach Reset und nur mit BS4 (die unproggrammierte Taste scheint bei neueren Modulen immer mit dabei zu sein, mein M13 oben ist ein altes HU (0A0C))
13:03:38:658 - S000_LCN-PRO PC an M019 Zi.7 Rollladen Küche Pos. Motor1 LERNE Fahrzeit
13:03:38:658 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche an LCN-PRO PC (pos. Quittung)
13:03:38:739 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Relais: 1100 0000
13:03:39:930 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 lang
13:03:40:151 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 1000 0000
13:03:59:098 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 los
13:03:59:158 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Relais: 1000 0000
13:03:59:248 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 0000 0000
13:04:00:320 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 lang
13:04:00:360 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 1000 0000
13:04:20:318 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Unprogram. Taste: B1 los
13:04:20:378 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: Relais: 0000 0000
13:04:20:659 - S000_M019 Zi.7 Rollladen Küche Statusmeldung: lokal: BinSen: 0000 0000
Thomas (der jetzt leise weinend den B3I wieder abgebaut hat)