#11 RE: LCN im Neubau beabsichtigt, brauche Hilfe
Verfasst: Mo 2. Jun 2014, 21:40
Moin Christian,
dein PS ist nicht nur eine gute Idee - ich mache das immer so (Mehrkosten unter 500,-€).
zu 1) richtig ...
2 kleine Fenster in einem Raum kann man durchaus zusammen fahren. Bei konventioneller Verdrahtung benötigt man dafür ein 'Trennrelais'. Das ist (..M2..) in diesem Modul bereits enthalten (und das preisgleich mit dem R8H, dass das nicht kann).
zu 2) Schaltungen für Steckdosen kann man mit einer separaten Zuleitung zu den Steckdosen auch über R8H aus der UV machen.
zu 3) besser zugänglich und damit leichter mal umzuklemmen sind definitiv die Module in der Verteilung.
zu 4) wirf deinem Elektriker mal 240TE (Teilungseinheiten) zu. Das nehme ich gerne als Minimum ...
Grüße, Uwe
dein PS ist nicht nur eine gute Idee - ich mache das immer so (Mehrkosten unter 500,-€).
zu 1) richtig ...
2 kleine Fenster in einem Raum kann man durchaus zusammen fahren. Bei konventioneller Verdrahtung benötigt man dafür ein 'Trennrelais'. Das ist (..M2..) in diesem Modul bereits enthalten (und das preisgleich mit dem R8H, dass das nicht kann).
zu 2) Schaltungen für Steckdosen kann man mit einer separaten Zuleitung zu den Steckdosen auch über R8H aus der UV machen.
zu 3) besser zugänglich und damit leichter mal umzuklemmen sind definitiv die Module in der Verteilung.
zu 4) wirf deinem Elektriker mal 240TE (Teilungseinheiten) zu. Das nehme ich gerne als Minimum ...
Grüße, Uwe