Seite 2 von 2
#11 RE: Temperaturkorrektur
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 11:47
von diablo
Hallo,
habe nun mal eine GTx mit nen anderen digitalen Thermometer "abgelichen". Die GT4D weichen um die 1,5-2 Grad ab, die Gt10D lediglich 0,5 Grad. Auch wenn keine LEDs an sind. Wo kommt die Wärme her?
MFG RENE
#12 RE: Temperaturkorrektur
Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 11:50
von Uwe
Moin Rene,
i.d.R. kommt die Wärme aus der Wand. Die Module (meist die Netzteile) erwärmen sie dann doch ein wenig (je nach Beschaffenheit/Material der Wand).
Auch die LED der Corona-Beleuchtung erzeugen ja durchaus ein wenig "Abwärme".
Wenn beim GT10D die Netzteile in der oberen Dose sitzen ist die Differenz zum GT4D erklärbar (der Fühler sitzt unten). Kannst du beim GT4D das Netzteil in eine entferntere Dose (nicht unter dem GT4D) einbauen?
Grüße, Uwe
#13 RE: Temperaturkorrektur
Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 13:17
von Thomas.Einzel
Uwe hat geschrieben:Moin Rene,
i.d.R. kommt die Wärme aus der Wand. Die Module (meist die Netzteile) erwärmen sie dann doch ein wenig (je nach Beschaffenheit/Material der Wand).
Auch die LED der Corona-Beleuchtung erzeugen ja durchaus ein wenig "Abwärme".
Wenn beim GT10D die Netzteile in der oberen Dose sitzen ist die Differenz zum GT4D erklärbar (der Fühler sitzt unten). Kannst du beim GT4D das Netzteil in eine entferntere Dose (nicht unter dem GT4D) einbauen?
Hallo, ich hatte auch Abweichungen beim Einbau in die Ab-Werk-Wandwarze, selbst in der Anleitung des TS wird bei senkrechter Montage gewarnt "bei
umgekehrter Montage - Sensor nach oben - würde der Eigenverbrauch des Sensor-Mikrocomputers das Messergebnis um ca. 0,3-0,5°C erhöhen".
Man darf das alles nicht überbewerten, innerhalb gewisser Grenzen ist die Abweichung nicht nur linear sondern nahezu konstant, was man bei Reglern bzw. Schwellwerten einfach berücksichtigen kann. Wer glaubt dass Auflösung = Genauigkeit ist, sollte sich den Satz "Wer misst, misst Mist" noch mal in aller Ruhe erklären lassen. Und 0,1K Genauigkeit... ist schon für große Kinder :-)
Übrigens ca. 20cm "freifliegend" in einem kühlen Raum habe ich mit zwei "analogen" Vergleichsthermometern beim TS über >20K Messbereich keine Abweichungen feststellen können Das ist alles kein TS Problem, das ist ein normales, typisches Meß(umgebungs)problem. Lösungen für das LCN-TS stehen ausreichend viele in diesem Thread.
Thomas