Seite 2 von 2
#11 RE: Schwellwerte schalten nicht?
Verfasst: Mo 11. Nov 2013, 11:14
von alex.m
LCN-Team hat geschrieben:Hier getetstet mit LCN-UPP170206, LCN-HU 170212, 17070A.
Beim Wiederholen der Schwellwerte ist hier kein Blitzen der Ausgänge zu provozieren. Gibt es nähere Info's, unter welchen Umständen dieses Blitzen auftritt ? Können wir eine Beispielprogrammierung bekommen, mit der es nachvollziehbar ist ?
Hallo LCN Team,
Es handelt sich nicht um Blitzen bei meinem Problem...
Ich habe das problem das nach einer Änderung der Schwellerte nicht die Signale ausgeführt werden. Mittags um 12 Uhr nehme ich eine Änderung von den Schwellweten die wenn es Nacht wird die Rollladen schliesen muß vor. Und Abends passiert nichts ...! Warum??
Wenn ich das Komando manuel auslöße geht es.!
Gruß
Alex
#12 RE: Schwellwerte schalten nicht?
Verfasst: Mo 11. Nov 2013, 13:38
von LuckyLPA
Moin.
Mal Schritt für Schritt.
Wenn du die Schwellen wiederholst, wie Uwe beschrieben hat, werden sie dann korrekt ausgeführt? NICHT manuell den Befehl auslösen, sonder Schwellen wiederholen.
Welche Lichtwerte hast du Tagsüber? Es müssen mindesten LCN700 (1096lux) sein, damit ein "durchlaufen" ausgelöst wird.
Hast du eine Visu? Wenn ja, bitte einmal die Kurve der Lichtsensoren aufzeichen und mit den Schwellwerten vergleichen.
mfg Carsten
PS : Ja, bei dem Blitzen gehts um eine andere Sache, was nix mit deinem Problem zu tun hat...
#13 RE: Schwellwerte schalten nicht?
Verfasst: Mo 11. Nov 2013, 19:32
von alex.m
LuckyLPA hat geschrieben:Moin.
Mal Schritt für Schritt.
Wenn du die Schwellen wiederholst, wie Uwe beschrieben hat, werden sie dann korrekt ausgeführt? NICHT manuell den Befehl auslösen, sonder Schwellen wiederholen.
LuckyLPA hat geschrieben:Welche Lichtwerte hast du Tagsüber? Es müssen mindesten LCN700 (1096lux) sein, damit ein "durchlaufen" ausgelöst wird.
LuckyLPA hat geschrieben:Hast du eine Visu? ...
Hallo,
Habe die Schwellwerte wiederholt wie Uwe beschrieben hat. Und es hat funktioniert
Meine Lichtwerte sind Tagsüber also heute 36000lux
Nein eine Visu habe ich nicht...
Nach dem ich die Schwellwete heute Mittag wiederholt habe sind die Rollladen wie gewünscht hoch gefahren und heute Abend auch wie gewünscht automatisch runter. Was war jetzt das Problem?
Gruß
Alex
#14 RE: Schwellwerte schalten nicht?
Verfasst: Mo 11. Nov 2013, 19:50
von Thomas
LCN-Team hat geschrieben:Hier getetstet mit LCN-UPP170206, LCN-HU 170212, 17070A.
Beim Wiederholen der Schwellwerte ist hier kein Blitzen der Ausgänge zu provozieren. Gibt es nähere Info's, unter welchen Umständen dieses Blitzen auftritt ? Können wir eine Beispielprogrammierung bekommen, mit der es nachvollziehbar ist ?
Hallo LCN-Team,
es ist so, wie Ihr es getestet habt.
Das blitzen kommt nur beim Statusfenster (Analog), und beim öffnen der Schwellwert Programmierung in der LCN-PRO.
Gruss Thomas
#15 RE: Schwellwerte schalten nicht?
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 07:41
von LuckyLPA
Moin.
Beobachte das mal, aber es kann sein, da, wenn ich das richtig erkenne (Bild etwas schlecht aufgelöst) alle 4 Schwellwerte den gleichen Wert haben. Somit haust du 8 Kommandos auf einmal raus und die Module können maximal 5 (Sollte sich das geändert haben, bitte korrigieren) Telegramme/s verarbeiten. Es kann also sein, dass es manchmal, bei "ruhigen" Bus funktioniert und dann wieder nicht.
Du kannst Gruppenkommandos verwenden, die entweder direkt auf die Relais wirken, oder auf eine Taste, welche dann die Relais schaltet, um das Modul zu "entlasten".
mfg Carsten.
#16 RE: Schwellwerte schalten nicht?
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 20:40
von Uwe
... oder einfach die Schwellen etwas auseinander ziehen. 1-2 Zähler machen den Luxwert nicht wirklich unbrauchbar, entzerren aber schon die Kommandos.
Grüße, Uwe
#17 RE: Schwellwerte schalten nicht?
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 06:25
von alex.m
Hallo zusammen,
Habe die Werte auseinander gezogen das sie nicht alle zusammen schalten. hab jetzt noch 4 Schaltungen die gleichzeitig ausslößen.
Danke für die Hilfe
Gruß
Alex
#18 RE: Schwellwerte schalten nicht?
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 10:48
von Uwe
... 4 Schaltungen die gleichzeitig ausslößen.
4 Schaltungen (Kommandos) sollte gehen, 4 Tasten (Schwellwerte) können aber auch schon wieder 8 Kommandos sein (die Zweitbelegung zählt auch als extra Kommando).
Grüße, Uwe