Seite 2 von 2

#11 RE: LED Steuerung

Verfasst: Do 14. Feb 2013, 22:51
von mr_claus
Natürlich über PKU :)
Ganz anständig.

#12 RE: LED Steuerung

Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 23:52
von mr_claus
Ich habe jetzt mal alle Ratschläge beherzigt und einen Test gemacht.

Taste B8 mit kurz/lang/stop belegt für Notlicht/Nachtlicht/Tageslicht und entsprechende Displayhelligkeiten hinterlegt, das habe ich erstmal bei allen Modulen gemacht, nachdem der Test aber in einer Katastrophe endete habe ich mich auf eines für weitere Tests beschränkt (WAF).

Code: Alles auswählen

23:41:57:773 - LPRO an M100 LED 50%, Display 33%, Tasten(blau) EIN, Corona 50%
23:41:57:793 - M100 an LPRO Pos.Quittung
23:42:07:534 - LPRO an M100 LED 75%, Display 66%, Tasten(blau) AUS, Corona 75%
23:42:07:534 - M100 an LPRO Pos.Quittung
23:42:32:628 - LPRO an M100 LED 25%, Display 0%, Tasten(blau) AUS, Corona < 25%
23:42:32:628 - M100 an LPRO Pos.Quittung
23:42:42:050 - LPRO an M100 LED 50%, Display 33%, Tasten(blau) EIN, Corona 50%
23:42:42:050 - M100 an LPRO Pos.Quittung
23:43:24:915 - M100 an M100 Ausg.2: UMschalten, Rampe: 4.00 Sek
Wie ersichtlich ist habe ich die unterschiedlichen Kommandos von Hand mit LCN-Pro getestet und kurze Zeit gewartet, dann ging auf einmal das Licht aus, der Taster war danach kurze Zeit nicht nutzbar. Ähnliche Probleme gibt es bei diversen anderen Modulen auch. Mir ist ausserdem noch aufgefallen, dass die Module oftmals dreimal piepen, was letztlich bedeuten dürfte, dass kaputte Kommandos durch den Bus wandern, leider konnte ich noch nicht feststellen ob sich dahinter irgendeine Logik verbirgt.

#13 RE: LED Steuerung

Verfasst: Sa 16. Feb 2013, 00:09
von mr_claus
Nächster Test, alle Module resettet und bei einem GT6 begonnen, da steckt kein GT4D dran. ich habe also B8 direkt ausgelöst, Corona hat auch umgeschaltet, allerdings wurde dann A4 Lang auf diesem Modul ausgelöst, von alleine.

Code: Alles auswählen

00:04:44:505 - LPRO an M103 LED 75%, Display 66%, Tasten(blau) AUS, Corona 75%
00:04:44:505 - M103 an LPRO Pos.Quittung
00:05:03:533 - M103 an M011 Ausg.1: Rampe stop
00:05:15:764 - M103 an M011 Ausg.1: UMschalten, Rampe: 1.00 Sek
00:05:15:795 - M103 an M077 LED 75%, Display 66%, Tasten(blau) AUS, Corona 75%
Könnte also sein, dass es Probleme gibt wenn kein GT4D sprich kein Display dranhängt. Das Displaykommand M103 an M077 ist auch nirgendwo hinterlegt, da wurde wohl M077 B8/lang ausgeführt. M077 ist wieder ein Modul ohne Display und so kann sich das dann vermutlich munter fortsetzen.

#14 RE: LED Steuerung

Verfasst: Sa 16. Feb 2013, 11:01
von LuckyLPA
Moin.

Es ist schon seltsam. Bei mir hängen in den Gruppen für das Licht der Taster Module von 0Dxxx bis 16xxxx und dann Tastsensoren, und GT mit und ohne Display. Ich schicke ein Gruppenkommando für Hintergrund und Corona an Alle und sie tun genau, was sie sollen, bzw. können.
Vieleicht gibt es bei dir eine "besondere Konstellation" ... Datenadern irgendwo noch "offen"?
... oder warst du näher am Asteroiden von Gestern ;)

mfg Carsten

#15 RE: LED Steuerung

Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 16:49
von stefanpb
Kann ich bestätigen! Die Hotline sagte mir, dass die Ansprache der Corona-Beleuchtung über Gruppen funktionieren muss. Ich bin bislang nur noch nicht dazu gekommen es auszuprobieren. Ich habe derzeit Busprogrammierverbot von der Chefin, bis die Maler- und Fliesenlegearbeiten fertig sind. :-(