Seite 2 von 2

#11 RE: ? Einknopfbedienung an Ausgängen (UPP)

Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 19:45
von Franky
Hi Filip,
super. Schade dass an Ausgängen keine Rolläden habe, sonst hätt ichs mal probieren können.

Mathias, gehts jetzt? :w00t:

#12 RE: ? Einknopfbedienung an Ausgängen (UPP)

Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 21:09
von Matthias_@_Home
Ich kann es erst morgen Nachmittag testen. Melde mich.
(Wenn Du Lampen an den Ausgängen hast kannst Du auch damit testen oder? Lampe an = Motorbewegung)

MfG
Matthias

#13 RE: ? Einknopfbedienung an Ausgängen (UPP)

Verfasst: Di 10. Apr 2012, 19:41
von Beleuchtfix
Ich habe die neue Version getestet, ich kann die Rollläden inzwischen fahren, aber der Stopp-Knopf verschwindet immer sofort.

Gruß
Florian

#14 RE: ? Einknopfbedienung an Ausgängen (UPP)

Verfasst: Do 12. Apr 2012, 14:03
von Matthias_@_Home
*edit*

Wenn man den selben Befehl (beisplielweise abwärts) ein zweites Mal ausführt, erscheint der HALT Button!
Vermutlich, damit man nicht unbeabsichtigt das Rollo bei ungenauer Eingabe sofort wieder stoppt, ohne es von unterwegs zu merken.

Also alles ok so :thumbup:

Danke für das schnelle Update!

MfG

#15 RE: ? Einknopfbedienung an Ausgängen (UPP)

Verfasst: Do 12. Apr 2012, 23:03
von Beleuchtfix
Neues Problem bei Remote,
in den Wertfeldern der Visu werden 100% jetzt als 1e+02% angezeigt, bis 99% geht es. Sowohl das Air-Display als auch der normale Webbrowser zeigen noch richtig an.

Gruß
Florian