#11 RE: Heizkörperregelung im Badewannenbereich

Verfasst: Fr 28. Jan 2011, 23:26
von karow
Die Option werde ich wohl wirklich nutzen. Auch wenn die Dose dann im Treppenhaus ist. Das passt aber schon.

Gruß Lars

#12 RE: Heizkörperregelung im Badewannenbereich

Verfasst: Sa 29. Jan 2011, 00:13
von Thomas
Oder kennst du Halogentrafos, die SELV sind?
Ja, jede Menge.:lol:

gruss thomas - ich würde im Bad, in den Bereichen, für mich, immer nur SELV verbauen

#13 RE: Heizkörperregelung im Badewannenbereich

Verfasst: Sa 29. Jan 2011, 00:33
von Uwe
Tatsächlich? Ich muss gestehen, dass ich nie wirklich auf Beschriftungen geachtet habe (oder Waschzettel gelesen) :blush:
Ich bin ja Fan von gewickelten Trafos, die sind immer SELV und können auch problemlos gedimmt werden.

Auch für die 24V-Antriebe verwende ich einen Klingeltrafo mit 24V - gewickelt = SELV.

Grüße, Uwe

#14 RE: Heizkörperregelung im Badewannenbereich

Verfasst: Sa 29. Jan 2011, 07:21
von Beleuchtfix
Ich weiß nicht, ob das heute noch zutrifft, aber früher waren Klingeltrafos meistens Spartrafos, die galvanisch überhaupt nicht getrennt waren. Bei falschen Anschluss hatte man da locker 200V gegen Erde :scared:
Gruß
Florian

#15 RE: Heizkörperregelung im Badewannenbereich

Verfasst: So 30. Jan 2011, 06:56
von Lutz
Es gibt aber noch ein Anschlußstück, wo man Vor- und Rücklauf drehen kann. Dann noch das Ventil ändern und dann sitzt das Stellventil auf der anderen Seite. Ich würde mich da mal bei Heizungleger mal informieren.


LG Lutz