Seite 2 von 3

#11 RE: Dimmwert am GT12 anzeigen

Verfasst: So 5. Dez 2010, 01:34
von Uwe
Haddu richtich, Siebo - Thomas, soll ich noch Screenshots liefern?

Bei mir wird damit z.B. die Lautstärke eines über 0-10V steuerbaren Verstärkers (auf der Terrasse) in der Küche angezeigt.
Ich habe das aber auch schon für Lüftungsanlagen (meist auch mit 0-10V gesteuert) genutzt.

Grüße, Uwe - der nicht "ich nehme ein GTxD" sondern lieber "ich habe da ein GT12" verwendet (und den Bargraph nutzen möchte, ist ja mal darin enthalten)

#12 RE: Dimmwert am GT12 anzeigen

Verfasst: So 5. Dez 2010, 15:10
von LuckyLPA
Hallo Uwe.

Habe zwar bei mir zu Hause keine Verwendung für eine Anzeige des Dimmwertes, da das Licht ja "Sichtbar" ist, aber wollte es dann Trotzdem mal Probieren. Siehe da ... geht nicht. Habe ein UPP und ein UPS jeweils mit GT12. Wenn ich sie beide in eine Gruppe stecke und dann über Gruppenkommando Dimme, passiert rein garnix. Wenn ich die erst und zweitbelegung der Taste benutze, kann ich beide Ausgänge über eine Taste steuern. Wenn ich beide als Gruppe anspreche ... nix. Habe die LP3 datei mal angehängt ModulID36 taste B1.

mfg carsten... der Heute kein Kommentar hat... :cry:

#13 RE: Dimmwert am GT12 anzeigen

Verfasst: So 5. Dez 2010, 16:07
von Uwe
Moin Carsten,
dat geid so nich ...

Du hast an Modul 36 einen TS angeschlossen - der wird dir dort auch angezeigt.

Ich habe die Anzeige mal in Modul 35 eingebaut. So sollte es dort gehen. Probieren musst du ... ;)
Das 'blinke Bargraph'-Kommando am Taster habe ich entfernt.

Grüße, Uwe

#14 RE: Dimmwert am GT12 anzeigen

Verfasst: So 5. Dez 2010, 19:42
von LuckyLPA
Hallo Uwe.

Das Anzeigen funktioniert ohne Probleme. Auch das Blinken war beabsichtigt.
Es ging darum, wenn ich z.B.
"B1 Kurz an Gruppe 9 Ausgang 1 UM Rampe 1sek"
sende, dann passiert nix an den Ausgängen.

Bei
"B1 Kurz an Modul 35 Ausgang 1 UM Rampe 1sek"
"B1´Kurz an Modul 36 Ausgang 1 UM Rampe 1sek"
dann funktioniert es... :confused:

Carsten, den eigentlich nix so schnell wundert...

#15 RE: Dimmwert am GT12 anzeigen

Verfasst: So 5. Dez 2010, 22:14
von Uwe
Ach so ... du sollst keine Gruppen-Kommandos an 13er und 14er Module gleichzeitig schicken.

Kannte ich so auch noch nicht, aber wundern tut mich das auch nicht wirklich
:lol: :lol: :lol: Uwe

#16 RE: Dimmwert am GT12 anzeigen

Verfasst: Mo 6. Dez 2010, 00:36
von Thomas
Gruppen-Kommandos an 13er und 14er Module gleichzeitig schicken.
Wie jetzt,
da gibt es auch Probleme:scared:

gruss thomas - :scared: :scared:, wird Zeit, für ne Doku !

#17 RE: Dimmwert am GT12 anzeigen

Verfasst: Mo 6. Dez 2010, 09:55
von Sven
Hallo Uwe,
Kannst du davon mal ein Programmierbeispiel erstellen?
Das wär für uns alle das einfachste glaub ich;)

#18 RE: Dimmwert am GT12 anzeigen

Verfasst: Mo 6. Dez 2010, 19:21
von Thomas.Einzel
Uwe hat geschrieben:Haddu richtich, Siebo - Thomas, soll ich noch Screenshots liefern?
Nur in einem richtigen, druckfertigen Handout als ppt bitte B)

Man benötigt dazu jeweils einen Ausgang des GT12-UPx als "Schattenausgang" je Dimmausgang?
Falls nicht - zum Beispiel 5 Dimmer - gehen die so auch an einem GT12-UPx?
Aber auch bei einem "Schattenausgang" bleibt meine Frage nach der Synchronisation offen.

Oder wir telefonieren (Festnetz), wenn das schneller geht...

Thomas

#19 RE: Dimmwert am GT12 anzeigen

Verfasst: Mo 6. Dez 2010, 23:04
von Uwe
Die Beispiele sind doch in den angehängten LP3 eigentlich schon vorhanden ...

Die Frage nach der Synchronisation ist nicht ganz unberechtigt :huh:

Der Bargraph kann eine Anzeige - eine Möglichkeit auf (5) verschiedene Anzeigen umzustellen, sehe ich im Moment nicht.

Grüße, Uwe - dem noch ein paar Steuerungskommandos für den Bargraph fehlen würden (die auch gerne über eine Updatefunktion einfließen dürfen) :D

#20 RE: Dimmwert am GT12 anzeigen

Verfasst: Di 7. Dez 2010, 07:31
von Sven
Oh, die ist so klein, die hab ich doch fast übersehen :w00t:

Danke Uwe.