Seite 2 von 2
#11 RE: Regler Heizen und Kühlen auf 1 Stellventil
Verfasst: So 1. Aug 2010, 01:05
von Uwe
Hmmm - da steuerst du vom Regler in M5 in Modul 7 die beiden Ausgänge von je einem Regler. Das soll wohl gehen ...
Die Statuskommandos der M5-Ausgänge sehe ich auch. Aber wo werden die Ausgänge gesteuert?
Ich sehe nur dokumentierte Funktionen ...
Grüße, Uwe
#12 RE: Regler Heizen und Kühlen auf 1 Stellventil
Verfasst: So 1. Aug 2010, 06:51
von Bugelnig
Alles zurück,
habe falsches Reglerziel eingegeben und im Busmonitor M005 an M007 40%
als Statusübernahme interpretiert.
Guss
Stefan
#13 RE: Regler Heizen und Kühlen auf 1 Stellventil
Verfasst: So 1. Aug 2010, 22:30
von Uwe
Ahh -

- ich dacht's mir doch
Hast du eigentlich mal probiert ob du 2 (beide) 0-10V Augänge parallel an den Antrieb anschliessen kannst?
Wenn ein Ausgang für heizen und einer für kühlen zuständig ist, sollten sie ja nie gleichzeitig eingeschaltet sein. Selbst wenn ...
Mit 230V-Ausgängen habe ich das mal erfolgreich praktiziert.
Grüße, Uwe
#14 RE: Regler Heizen und Kühlen auf 1 Stellventil
Verfasst: Mo 2. Aug 2010, 06:59
von Niko
Ich habe das mal zu den Programmierfragen gepackt. Für Einsteiger ist dieser Thread inzwischen sicher nichts mehr.
Uwe hat geschrieben:Hast du eigentlich mal probiert ob du 2 (beide) 0-10V Augänge parallel an den Antrieb anschliessen kannst?
Wenn ein Ausgang für heizen und einer für kühlen zuständig ist, sollten sie ja nie gleichzeitig eingeschaltet sein. Selbst wenn ...
Welch Verschwendung... Im Prinzip sind hier auch zwei Regler schon einer zuviel.
Stefan: Da Du IPS nutzt, kannst Du in Abhängigkeit von Heiz-/Kühlbetrieb mittels PCK-Kommando den Regler problemlos umstellen. Bei Bedarf bitte einen neuen Thread im passenden internen Bereich dieses Forums aufmachen, dort können wir Dir dann mit dem passenden PCK-Kommando helfen (es ist vielleicht nicht auf Anhieb ersichtlich, wie das geht).
Uwe hat geschrieben:Da fällt mir mal aus dem Stand nichts zu ein - da immer mehr Wärmepumpen auch die Kühl-Funktion unterstützen, sollte man das wohl mal intensiv mit der Hotline diskutieren. Es sind ja nun mal die gleichen Antriebe für beide Funktionen ...
Das ist eine gute Idee. Im Prinzip hatte ich das schon mal vor einiger Zeit gemacht, insbesondere warum man so eine Reglerumstellung nicht auch auf eine Taste parametrieren kann (PCK-Kommando gibt es ja und die Module können es auch). Wir waren uns damals einig, dass solch eine Funktion leicht zu Fehlparametrierungen führen kann und in der Praxis kaum benötigt wird. Vielleicht ändert das konkrete Beispiel einer Wärmepumpe ja die Meinungen.
Schöne Grüße
Niko, der auf diese Weise nur den Proportionalbereich verändert
#15 RE: Regler Heizen und Kühlen auf 1 Stellventil
Verfasst: Mi 1. Sep 2010, 19:49
von Bugelnig
Hallo zusammen,
hab meinen Thread endlich wieder gefunden - und wegen PCK Kommandos im intern Bereich einen neuen geöffnet.
Gruss