ich versuche nun schon einige Zeit mit dem "Befehl" C.LCN.locks. Tasten zu sperren. Dies funktioniert jedoch nicht Wenn Ich die gleichen Tasten über die Pro sperre, klappt das Ganze ohne Probleme Woran könnte es liegen?
Hi Hurti,
ich habe den Beitrag auch vergessen. Ich denke, dass du die verwendete Syntax in dem Bereich, wo du ihn benutzt, falsch ist. Manchmal benötigst du kein C, in Lua kommt noch was dazu, also benötigen wir mehr Informationen.
Gruß
Florian
Ich habe versucht in der Remote (Bereich "z.B. Schlafzimmer") einen Umschalter zu setzen. In dem Bereich hinter "Kanal" habe ich dann C.LCN.locks.0.17.A=11111111 eingesetzt.
Vielen Dank für die schnellen Antworten und eine guten Rutsch an Alle hier im Forum
Bei einem Umschalter kannst du nur einen Kanal nehmen, der dir auch die Rückmeldung gibt. Hier hast du aber 8 Kanäle, weil ja jede Taste ein eigener Kanal ist, auch wenn sie zusammengefasst übermittelt werden können.
Soweit ich weiß werden Tastensperren in Domiq nicht zurückgemeldet, weil Domiq (leider) konsequent keine Daten auswertet, die nicht automatisch von LCN versendet werden. Deshalb kannst du keine LEDs auswerten, Tastensperren ...
Versuch zunächst einmal deinen Befehl auf eine Schaltfläche zu legen, dass sollte gehen. Wenn es klappt, dann benutze den Umschalter für irgend eine Variable und steuere mit der aus dem Event oder per onchange in Logic. Dann hast du auch wieder deine Rückmeldung.
vielen Dank für Deine Hilfe. Mit einer Schaltfläche hat es geklappt:rolleyes: Das mit der Variable habe ich allerdings noch nicht geschafft. Hierbei hilft das Handbuch allerdings auch nicht besonders gut weiter. Evtl. könntest Du mir hierzu ein Beispiel geben wie das zu konfigurieren ist. Wäre Spitze:thumbup:
Hurti, erzeuge einen Umschalter.
[img]1[/img]
und dann gibt es die Variable VAR.test, die hat den Zustand "on" or "off". Der Umschalter zeugt dann auch die Position schon an, es kann aber auch noch an anderer Stelle ausgewertet werden.
Viel Erfolg
Florian