KWL Steuerung

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
Adrian2M
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 79
Registriert: Do 16. Sep 2010, 13:07
Status: Offline

#1 KWL Steuerung

Beitrag von Adrian2M »

Hallo Zusammen

Ich würde gerne in einigen Räumen eine kontrollierte Wohnraumlüftung nachrüsten. Am liebsten würde ich hierfür die WRG 35 von Maico einsetzen.
Hat hier schon jemand Erfahrung mit diesem Gerät? Kann dieses überhaupt über den Bus gesteuert werden? Ich habe nur diesen Schaltplan gefunden (http://www.maico-ventilatoren.com/index ... 901-sb&L=7), allerdings wird hier nur der Anschluss des Maico-Schalters beschrieben.

Habt ihr allgemein Erfahrung im Berich KWL-Steuerung? Sollte das Ding einfach immer durchlaufen oder nur im Intervall. Abhängig von Außentemperatur oder Luftfeuchtigkeit?

Freue mich auf eure Tipps!

Gruß
Adrian
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#2 RE: KWL Steuerung

Beitrag von Uwe »

Moin Adrian,
natürlich macht die Steuerung Sinn.
Das kommt aber dann auch auf die Lautstärke der Lüftung an - einige zentrale Lüftungsanlagen rauschen ganz ordentlich, wenn man sie "volle Pulle" betreibt. Die Steuerung über 'SF' geht immer, andere Anschaltungen sind aus dem Anschlußplan ja so nicht erkennbar.
An (fertiger) Sensorik macht CO2 und/oder Feuchte Sinn, natürlich kann man da dann Anwesenheit, Außentemperatur oder was auch immer (natürlich auch den Kamin) mit einfliessen lassen.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Themenersteller
Adrian2M
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 79
Registriert: Do 16. Sep 2010, 13:07
Status: Offline

#3 RE: KWL Steuerung

Beitrag von Adrian2M »

Hallo Uwe

Danke für die rasche Antwort.

Wie genau geht die Steuerung über FS mit dem Bus? Gibt s da eine Schnittstelle?
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#4 RE: KWL Steuerung

Beitrag von Uwe »

Moin Adrian,
es gibt bei LCN den EFS - einzusetzen in GRT oder GBL.
Damit hast du Feuchte und Taupunkt als Variable im Modul und kannst mit Regler oder Schwellwert schalten und walten.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Themenersteller
Adrian2M
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 79
Registriert: Do 16. Sep 2010, 13:07
Status: Offline

#5 RE: KWL Steuerung

Beitrag von Adrian2M »

Sorry, da hab ich mich falsch ausgedrückt. Du schriebst
Die Steuerung über 'SF' geht immer
Wie meinst du das.?

Habe gerade mal mit dem Hersteller telefoniert, die meinten eine Bus-Steuerung sei nicht möglich :(
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#6 RE: KWL Steuerung

Beitrag von Uwe »

Schaltbild hat geschrieben:SF - Signal der Feuerstätte
Du kannst damit die Lüftung zumindest ein/aus schalten. Mehr Steuerungsmöglichkeiten sehe ich auch nicht.
Ob nun ein Kamin oder feuchte/trockene Luft diese Schaltung erzeugt, wäre mir mal egal ...

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Benutzeravatar

Ram-Brand
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 254
Registriert: Mi 28. Dez 2011, 18:25
Kontaktdaten:
Status: Offline

#7 RE: KWL Steuerung

Beitrag von Ram-Brand »

Schau doch mal hier:
http://www.heliosventilatoren.de/navi_s ... odukte.htm

Habe den Katalog eben überflogen. Da stand was von GLT fähig.
Soweit ich weiß gibt es von Helios auch Geräte wo man die Drehzahl über 0..10V steuern kann.
Das könnte dann auch mit LCN klappen.
Bild Bild

Themenersteller
Adrian2M
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 79
Registriert: Do 16. Sep 2010, 13:07
Status: Offline

#8 RE: KWL Steuerung

Beitrag von Adrian2M »

Super, Danke für den Tipp.

Die Geräte sehen auf den ersten Blick schon mal sehr interessant aus.
Es gibt da ein Modul für KNX, aber das bringt mir wohl nichts oder.
Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5304
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Kontaktdaten:
Status: Offline

#9 RE: KWL Steuerung

Beitrag von Beleuchtfix »

Nein, zu KNX gibt es bis jetzt noch kein Gateway von LCN, Domiq oder LinHK. Über IPS könntest du eine Verbindung herstellen.

Gruß
Florian

Wowbagger
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 302
Registriert: Do 1. Mär 2007, 18:09
Kontaktdaten:
Status: Offline

#10 RE: KWL Steuerung

Beitrag von Wowbagger »

Helios KWL scheinen Modbus zu verstehen. Damit müsste eigentlich eine Steuerung via DOMIQ Base möglich sein.