#1 Klemmenbelegung IV/IVH

Beitrag von Echo »

Hallo zusammen!
Kann mir jemand die Klemmenbelegung des IVs bzw. IVHs mitteilen? GND (N) ist klar, aber was ist auf den Klemmen 1, 2 und 3? Mit dem Messgerät komme ich da nicht so richtig weiter. Laut I-Port-Doku sind 2 Klemmen (GND +?) für die Spannungsversorgung 5V= und je eine Klemme für die Sende- und Empfangsleitung. Aber was liegt auf welcher Klemme?
Ich würde gerne für eine kleine Elektronik die 5V-Versorgungsspannung vom I-Port abgreifen.
Weiß jemand wie viel mA an Strom man aus dem I-Port "ziehen" kann, bevor das UPP/SH-Modul in Überlast geht?

Danke und Gruß,
Echo
Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5750
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Status: Offline

#2 RE: Klemmenbelegung IV/IVH

Beitrag von Thomas »

1 = GND
2=5V
3=Senden zum LCN Modul
4=Empfangen vom LCN Modul

5V, so um die 5mA, mehr nicht, ist aber auch von der Serie abhängig.

gruss thomas
lg Thomas
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#3 RE: Klemmenbelegung IV/IVH

Beitrag von Uwe »

Sehr mit Vorsicht zu geniessen, Bernd.
Bei neuen Modulen eher knapp 5mA. Aber die neuen Module senden nicht nur eine Überlast-Meldung in den Bus, sie verwehren dann auch für 60 Sek. jegliche Kommunikation (weil sie hoffen, das damit die Überlastung vergehen könnte).

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Teletom
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 110
Registriert: Di 22. Feb 2011, 11:26
Status: Offline

#4 RE: Klemmenbelegung IV/IVH

Beitrag von Teletom »

Hallo!

Ein TS, braucht der den 4. Pol?
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#5 RE: Klemmenbelegung IV/IVH

Beitrag von Uwe »

Das Modul erkennt seine Sensoren automatisch (und meldet auch den Ausfall).
Dazu braucht es die volle Kommunikation ...
... also; JA

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------