Seite 1 von 1

#1 Aussenlichtsteuerung

Verfasst: Do 21. Nov 2019, 19:44
von Senti
Ich habe hier mal ein grundlegendes Problem mit dem programmieren einer Funktion und brauch da Hilfe. Leider gibt es dafür kein TUT und daher würde sich der eine oder ander ggf. auch über ein Script freuen.
Ich habe folgende MEM´s in der Remote angelegt
- hier werden die Tage ausgewählt
MEM.Garten1_tage_an
MEM.Garten1_tage_aus
- hier die Schaltzeiten für z.B morgens
MEM.Garten1_stunde_an1
MEM.Garten1_minute_an1
MEM.Garten1_stunde_aus1
MEM.Garten1_minute_aus1
-hier die Schaltzeiten für Abends
MEM.Garten1_stunde_an2
MEM.Garten1_minute_an2
MEM.Garten1_stunde_aus2
MEM.Garten1_minute_aus2
-hier wird der Lux-Wert hinterlegt wann eingeschaltet werden soll
MEM.lux.garten1
-hier die Verküpfungender soll Lux und ist Lux
garten1_soll = use 'MEM.lux.garten1'
lichtaussen_ist = use 'VAR.lux_ist'

Tja soweit bin ich gekommen und nu hört es auf :cry:
Wie muss das script für die Logic aussehen und was muss unter Timer und Events rein ???
Ich wäre hier sehr DANKBAR über etwas Hilfe

Gruss Frank

#2 Re: Aussenlichtsteuerung

Verfasst: Fr 22. Nov 2019, 06:56
von Nils
Hallo Frank,
bitte beschreibe doch erst einmal die Funktion, dir du haben möchtest und die Parameter die etwas verhindern, bevor wir unnötig drauf los spekulieren ;-)

Beste Grüße
Nils

Beste Grüße
Nils

#3 Re: Aussenlichtsteuerung

Verfasst: Fr 22. Nov 2019, 07:19
von Senti
Die Funktion sollte eine Zeitsteuerung sein in abhängigkeit mit dem LUX - Wert der WIH. Wie aus den einzelnen Angaben zu sehen ist, sind die Parameter 2 x Zeit, Tag, Lux und diese sollen dann z.B. Licht bei Dämmerung einschalten die durch die Funktion der Uhr beeinflust wird.

#4 Re: Aussenlichtsteuerung

Verfasst: Fr 22. Nov 2019, 10:39
von Nils
Hallo Frank,
also ich würde mir pro Zeitschaltung einen Timer einrichten in dem du für die jeweiligen Tage/Stunden/Minuten deine schon bestehenden Variabelen einsetzt. Zusätzlich gibt es dort auch das Feld Bedingung, da kannst du deine Lichtvariabele einsetzen. Bei mir steht da z.B. : CLOCK.sunrise > "6:30"

Aber ich würde erwaten, dass:
VAR.lux_ist = MEM.lux.garten1 oder ähnliches
auch funktioniert

Klappt es?

#5 Re: Aussenlichtsteuerung

Verfasst: Sa 23. Nov 2019, 09:24
von Senti
Danke Nils,
habe den Ansatz mal verfolgt und das jetzt eben getestet :rolleyes:
scheint die Lösung gewesen zu sein :thumbup:
die Variable habe ich etwas geändert auf VAR.lux_ist <= MEM.lux.garten1
bei dem ganzen testen habe ich gesehen das in der Remote die Wetterdaten wind und Temp. falsch angezeigt werden.
Was hast Du bei Dir in den Werte - Einstellung dafür stehen ?