Verständnisproblem bei Events

Hard- und Softwarefragen rund Domiq-Module fürs LCN-System

Themenersteller
mr_claus
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 485
Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
Danksagung erhalten: 4 Mal

#1 Verständnisproblem bei Events

Beitragvon mr_claus » Fr 31. Aug 2012, 08:43

Nach einigen Stunden erfolglosen probierens habe ich nun aufgegeben, ich dachte eigentlich ich hätte das Manual verstanden. Ich möchte gerne einen Button für eine Lampe einfügen, aber nicht die vordefinierten Identifier verwenden sondern eigene. Dazu habe ich folgendes gemacht:

Events erstellt

Channel: C.Licht.EG.Wohnen.Esstisch
Data: ein
Aktion: LCN M5*: OUTPUT num=1 value=100 ramp=2

Channel: C.Licht.EG.Wohnen.Esstisch
Data: aus
Aktion: LCN M5*: OUTPUT num=1 value=0 ramp=2

Dann habe ich einen Button erstellt (Licht)
channel: LCN.output.0.5.1 (damit der Status zurückgemeldet wird)
control: onoff
on: C.Licht.EG.Wohnen.Esstisch=ein
off: C.Licht.EG.Wohnen.Esstisch=aus

Funktioniert nicht, d.h. ich habe sicher was grundliegendes falsch gemacht.


Themenersteller
mr_claus
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 485
Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
Danksagung erhalten: 4 Mal

#2 RE: Verständnisproblem bei Events

Beitragvon mr_claus » Fr 31. Aug 2012, 20:03

Funktioniert jetzt, man sollte bei den On/Off Kommandos das "C." weglassen, dann funktioniert auch alles wie erwartet.