Seite 1 von 3
#1 Wert vom Base in eine LCN Var kopieren ?
Verfasst: Mi 2. Mai 2012, 21:50
von Thomas
Hallo,
ist da ein Weg, einen Wert vom Base, in einen Regler von einem LCN Modul zu "kopieren", per Reglerrechnung (LCN) ?
gruss thomas
#2 RE: Wert vom Base in eine LCN Var kopieren ?
Verfasst: Mi 2. Mai 2012, 22:39
von DOMIQ
Hello, it used to work with special variable names. But while I was checking out the names for you, I found out it is currently broken due to a small channel name typo. I will make sure it works with next release.
#3 RE: Wert vom Base in eine LCN Var kopieren ?
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 13:29
von Thomas
Hi Filip,
ich möchte von der Elsner Wetterstation erstmal einen Wert in ein LCN Modul bringen, um dort per Regler Aktionen auszuführen.
Zum anderen könnte ich mir so auch einen Wert, z.B. die Aussentemperatur in ein GT4D, GT10D anzeigen lassen.
gruss thomas
#4 RE: Wert vom Base in eine LCN Var kopieren ?
Verfasst: Mo 4. Aug 2014, 21:10
von torsten.s
Hallo Thomas,
hast Du für dieses Problem in der Zwischenzeit eine Antwort erhalten?
Ich hätte da nämlich dieselbe Anforderung: Die Aussentemperatur (ermittelt von einer Elsner Wetterstation) an einem GT10D anzeigen.
Gruß Torsten
#5 RE: Wert vom Base in eine LCN Var kopieren ?
Verfasst: Di 5. Aug 2014, 07:39
von Thomas
Hallo Torsten,
siehe mal da:
http://www.bus-profi.de/index.php/forum/message/52275.htmlIst für Module vor 17er Firm, ab 17er Firm geht mehr.
lg Thomas
#6 RE: Wert vom Base in eine LCN Var kopieren ?
Verfasst: Mo 17. Nov 2014, 23:42
von torsten.s
Hallo Thomas,
ich glaube, ich verstehe es immer noch nicht richtig.
Meine Module sind alle 17er Firmware (einige SH, UPP, whatever).
Wie bekomme ich einen Wert von "MODBUS.int.Elsner.templcn" ins Display eines GT10D?
Über den von Dir genannten Weg mit Kopieren der Variable in einen Regler geht es doch anscheinend nur mit Firmware vor 17er?!?
Ich kann an meinen Modulen die Variablen 1-12 mit dem Typ "Statisch" belegen und dort bekomme ich eine Auswahl von "Zähler" über "Holen1" bis "Ausgang4". Und dann? Welchen Typ muss ich auswählen, und wie muss ein Kommando im Base aussehen, das den Wert in die entsprechend gewählte Variable schickt: C.LNC.generic... ?
Ich steh da irgendwie noch auf dem Schlauch...
Gruß Torsten
#7 RE: Wert vom Base in eine LCN Var kopieren ?
Verfasst: Di 18. Nov 2014, 00:29
von Uwe
Moin Torsten,
die 17er 'holen' ...
[zitat]... an einem GT10D anzeigen[/zitat]
Dafür kannst du doch aber auch gleich direkt eine Variable als dynamischen Text an ein Display senden ...
Beides geht - ich habe nur aktuell kein Base zum 'copy&paste-probieren' verfügbar.
Grüße, Uwe - der mit dynamischen Texten z.Zt. bei sich bis zu 16 verschiedene Werte (gleichzeitig!) auch im alten GT6D anzeigen kann
#8 RE: Wert vom Base in eine LCN Var kopieren ?
Verfasst: Di 18. Nov 2014, 08:45
von DOMIQ-Support
You can use LCN.text command to display text on GTx10 panels.
#9 RE: Wert vom Base in eine LCN Var kopieren ?
Verfasst: Di 18. Nov 2014, 18:16
von Thomas
Hi
torsten.s hat geschrieben:Hallo Thomas,
ich glaube, ich verstehe es immer noch nicht richtig.
Meine Module sind alle 17er Firmware (einige SH, UPP, whatever).
Wie bekomme ich einen Wert von "MODBUS.int.Elsner.templcn" ins Display eines GT10D?
Über den von Dir genannten Weg mit Kopieren der Variable in einen Regler geht es doch anscheinend nur mit Firmware vor 17er?!?
Ich kann an meinen Modulen die Variablen 1-12 mit dem Typ "Statisch" belegen und dort bekomme ich eine Auswahl von "Zähler" über "Holen1" bis "Ausgang4". Und dann? Welchen Typ muss ich auswählen, und wie muss ein Kommando im Base aussehen, das den Wert in die entsprechend gewählte Variable schickt: C.LNC.generic... ?
Ich steh da irgendwie noch auf dem Schlauch...
Gruß Torsten
Dieses ist ein Weg, um VAR's vom BASE im LCN zu regeln....
Wenn du nur anzeigen willst, bau dir mit der LOGIC und dem "LCN.text command" die Displayzeile zusammen.
Ich wollte aber die Werte von der Modbus Wetterstation im LCN haben und regeln, daher der Weg über "Rechnen".
Du musst nur mit der PRO die passende Zeile auf dynamischen Text proggen.
lg Thomas
#10 RE: Wert vom Base in eine LCN Var kopieren ?
Verfasst: Di 18. Nov 2014, 20:37
von torsten.s
Hallo Uwe, Hallo Piotr, Hallo Thomas,
vielen Dank, an LCN.text habe ich gar nicht mehr gedacht. :thumbup:
Ich habe mir gerade mal Quick'n'Dirty folgende Logic zusammengeschraubt
Code: Alles auswählen
function temp()
temp = use 'MODBUS.int.Elsner.temp'
temptext = "Außen: " .. temp.value .. "Grad C"
command ('C.LCN.text.0.40.1', temptext)
end
Das Ganze wird dann über einen Timer per
CHANNEL name=C.LOGIC value=temp() binary=false jede Minute einmal getriggert.
Mit MODBUS.int.Elsner.templcn und etwas Rechnen geht's natürlich noch genauer.
Aber im Prinzip ist das schon der Weg, den ich gesucht habe.