Seite 1 von 1
#1 Domiq Shutter on Outputs (UPP)
Verfasst: Fr 3. Feb 2012, 19:24
von Beleuchtfix
It seems that the shutters do not work with outputs. Relay commands are sent, not motor comands
Could it be, that the controls do not work with the Shutters at Outputs?
Regards Florian
#2 RE: Domiq Shutter on Outputs (UPP)
Verfasst: Fr 3. Feb 2012, 21:24
von DOMIQ
Apparently you found a bug, must not be popular setup... As a workaround, you might change type field in config/remote.xml to 1 (it probably is set to 2) like below:
Fix is done, will be included in next release.
#3 RE: Domiq Shutter on Outputs (UPP)
Verfasst: Fr 3. Feb 2012, 22:39
von obeis
Moin Moin
Habe ih das richtig gelesen? nicht mal 24h ein Base in Händen und schon den ersten "BUG" gefunden?
Verrückt! Aber as Fix ist ja auch schon auf dem Weg!
Siebo
#4 RE: Domiq Shutter on Outputs (UPP)
Verfasst: Fr 3. Feb 2012, 23:23
von Beleuchtfix
Hast du, ich habe noch mehr gefunden, aber das kommt später, jetzt läuft mir die Zeit weg.
Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende.
Gruß
Florian
#5 RE: Domiq Shutter on Outputs (UPP)
Verfasst: Fr 3. Feb 2012, 23:28
von obeis
Respekt