#1 Alle Monate wieder ein unauffindbares Ereignis

Beitrag von MaciejZ »

Hallo,

ich habe LCN mit Domiq, Satel und T24 seit über 10 Jahen in Betrieb.

Alle paar Monate kommt das gleiche Problem: Im Schlafzimmer geht das große Licht an und 2 Rolläden fahten hoch/runter. Alle sind wach!

Leider kann ich die Ursache bis heute nicht finden. Rollos sind am Modul 14, Spots am 22 und im Schlafzimmer ist ein GT. Ja, es muß eine Funktion, Timer, Ereignis etc. geben, welches ausgelöst wird. Aber ich finde es nicht! Domiq habe ich komplett durchsucht und auch LCN.

Das ist der Eintrag im Log:

Code: Alles auswählen

16:50:36	INF	REM.DEV	Deliver: E.LCN.relay.0.22.5=1
16:50:36	INF	LOGIC	26.03.21 Sat 16:50:36|INFO|LCN|e_Lcn_onRelay_Any|>R 22.5 <|1|cache size: 4/60 cache time: 36/60
16:50:37	INF	REM.DEV	Deliver: E.LCN.relay.0.14.3=1
16:50:37	INF	REM.DEV	Deliver: E.DMX.185=81
16:50:37	INF	REM.DEV	Deliver: E.VAR.shutters.running=1
16:50:37	INF	REM.DEV	Deliver: E.LCN.relay.0.14.4=1
16:50:37	INF	REM.DEV	Deliver: E.LCN.ledsum.0.14.4=all
16:50:37	INF	REM.DEV	Deliver: E.LCN.relay.0.14.5=1
16:50:37	INF	REM.DEV	Deliver: E.LCN.relay.0.14.6=1
Es gab mal eine Wecker-Funktion, die hat aber nicht die Spots, sondern die Bettlampe angemacht und keine Rollläden. Es gab auch mal eine Panik-Funktion, die kann ich aber nicht mehr finden. Diese würde noch am ehesten dazu passen.

1) Kann es sein, daß im Domiq alter Code/Ereignisse/Timer vorhanden sind (Zombies), die jedoch nicht in der Konfiguration sichtbar sind und dieser wird bei irgendeinem Überlauf ausgelöst?

2) Kann ich den Bus-Monitor dauerloggen?

Danke für Eure Hinweise,

Gruß

MZ
Benutzeravatar

Nils
Administrator
Administrator
Beiträge: 575
Registriert: Mi 22. Mai 2002, 22:08
Kontaktdaten:
Status: Offline

#2 Re: Alle Monate wieder ein unauffindbares Ereignis

Beitrag von Nils »

Hallo MaciejZ,
du kannst in der Pro im Busfenster eine Protokollierung starten. Empfehlung erstelle für jeden Tag eine Datei, dann ist das Durchsuchen einfacher, wenn du weist wann die Fehlschaltung war. Am besten du setzt einen Filter auf die Kommandos die dich interessieren, dann geht es noch schneller ;-)
Beste Grüße

Nils

Nils Gresbrand
Fachwirt für Gebäudeautomation
Bus-Profi

Der Bus-Profi ist Partner für LCN, KNX, Comexio sowie Distributor für Domiq

Themenersteller
MaciejZ
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 2
Registriert: Di 24. Mär 2026, 06:07
Status: Offline

#3 Re: Alle Monate wieder ein unauffindbares Ereignis

Beitrag von MaciejZ »

Hallo Niels,

danke für die schnelle Antwort. Bedeutet aber, ich muß PRO 24/7 an haben. Richtig? Gibt es keine andere Möglichkeit?

Schöne Grüße,

MZ
Benutzeravatar

Nils
Administrator
Administrator
Beiträge: 575
Registriert: Mi 22. Mai 2002, 22:08
Kontaktdaten:
Status: Offline

#4 Re: Alle Monate wieder ein unauffindbares Ereignis

Beitrag von Nils »

Moin,
richtig verstanden. Alternativ LCN-PKU2 mit Speicherkarte (du hast gefragt :-) ).
Beste Grüße

Nils

Nils Gresbrand
Fachwirt für Gebäudeautomation
Bus-Profi

Der Bus-Profi ist Partner für LCN, KNX, Comexio sowie Distributor für Domiq
Antworten