Seite 1 von 1

#1 Welchen Schaltkontakt am B3I

Verfasst: Di 8. Okt 2002, 15:44
von mawi
Hallo an alle,
ich bin bei der Kopplung der Aussen-Bewegungsmelder mittels Dosenrelais an das LCN (B3I) auf folgendes Problem gestoßen:
Das Licht ging nur "manchmal" an, d.h. nicht jeder Schaltvorgang wurde registriert. Stecke ich eine Brücke ein oder schaltete das Relais per Handbedienung funktionierte es einwandfrei. Wenn das gezogene Relais das Licht nicht eingeschaltet hat, konnte man es durch überbrücken auch nicht anbekommen.
In der Issendorff Hotline sagte man mir, daß die normale Kontakte von Relais für den sehr kleine Strom von 50µA event. zu hochohmig sind. :O
Wenn dem so ist, wo bekommt man Dosenrelais mit niederohmigen Kontakten her oder liegt das Problem doch woanders.:(
Vielen Dank für jeden Hinweis

#2 RE: Welchen Schaltkontakt am B3I

Verfasst: Do 17. Okt 2002, 15:24
von mawi
Ich habe jetzt das "Dosenrelais" gegen ein Kammrelais getauscht und siehe da es funktioniert.:=(
Für alle die sich schon Gedanken gemacht haben trotzdem Danke.