Seite 1 von 1

#1 UPP schaltet regelmäßig alle Ausgänge aus

Verfasst: Fr 18. Apr 2025, 12:40
von Blockschieber
Ein relativ neues UPP-Modul hat mehrere Monate problemlos funktioniert und zeigt auf einmal folgendes Verhalten (mit Busmonitor nachvollzogen): Etwa ein Mal pro Sekunde werden alle Ausgänge ausgeschaltet. Schaltet man das Licht ein, geht es kurz danach wieder aus. Versucht man, das Modul in den Programmiermodus zu bringen, verlässt es diesen nach kurzer Zeit selbständig. Was kann das sein? Was kann man machen? Oder hilft da nur ein Austausch?

Gruß, Blockschieber

#2 Re: UPP schaltet regelmäßig alle Ausgänge aus

Verfasst: Mo 21. Apr 2025, 14:12
von BerndKorzineck
Modulprogrammierung sichern, Modul löschen und neu parametrieren.
Sollte danach wieder funzen. Wenn nicht, dann einschicken zum testen.

#3 Re: UPP schaltet regelmäßig alle Ausgänge aus

Verfasst: Mo 14. Jul 2025, 22:16
von Blockschieber
Modul wurde eingeschickt und repariert. Diagnose: Kondensator defekt. Das ist bestimmt schon das fünfte UPP-Modul mit diesem Fehler, meist nach mehreren Betriebsjahren (was immer kostenfrei repariert wurde). Ein systematischer Fehler?