Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

LCN-GUS, Präsenzmelder einstellen

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
GMilf
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 25
Registriert: Do 26. Apr 2007, 18:28

#1 LCN-GUS, Präsenzmelder einstellen

Beitragvon GMilf » Mi 14. Aug 2019, 23:19

Moin ,
beschäftige mich gerade mit einem LCN-GUS und hab da zwei Fragen zum Präsenzmelder:
- Im Waschzettel steht: "Die Empfindlichkeit ist in 4 Stufen einstellbar". Wie stell ich das mit der Pro ein ?
-Im Waschzettel steht: "Die Status-Led ist abschaltbar". Wie stell ich das mit der Pro ein ?

Für eine Hilfe/Anleitung wäre ich dankbar.
Gruß GMilf

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14246
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#2 Re: LCN-GUS, Präsenzmelder einstellen

Beitragvon Uwe » Do 15. Aug 2019, 02:06

Moin Gerd,
klick unter 'Anschlüsse, I-Anschluss' auf die Pfeile neben dem GUS (alternativ auch auf den 'roten' Kommentar in der Modulzeile).
Dann siehst du:
GUS Einstellungen.jpg
GUS Einstellungen.jpg (17.07 KiB) 3974 mal betrachtet


Viel Spaß damit.
Grüße aus der Nachbarschaft, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
GMilf
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 25
Registriert: Do 26. Apr 2007, 18:28

#3 Re: LCN-GUS, Präsenzmelder einstellen

Beitragvon GMilf » Do 15. Aug 2019, 07:41

Danke Uwe, (der ja wohl garnicht schläft )
Habe es gefunden.
Gruß Gerd


Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste