Seite 1 von 2

#1 Steuerung der Sauna über LCN

Verfasst: Mi 15. Nov 2017, 18:12
von patrick83
Hallo,

wir bekommen in ca einem Monat unsere Sauna. DerSaunaofenn 9kw kommt ohne Saunasteuerung.Diese würde ich über LCN umsetzen.

Folgende Überlegung:
Der Ofen wird über ein Leistungsschütz geschaltet. Die Temperatur der Sauna wird über ein PT 1000 gemessen. Der Schütz soll nun über LCN aktiviert werden. Einen Thermoschalter will ich ebenfalls integrieren, damit ab 110 Grad der Strom zum Ofen getrennt wird. Thermischalter habe ich bisher nur 10A gesehen.Wie sollte ich das am besten mit LCN umsetzen?

#2 Re: Steuerung der Sauna über LCN

Verfasst: Mi 15. Nov 2017, 21:51
von Uwe
Moin Patrick,
den Thermoschalter würde ich direkt vor das Leistungsschütz der Sauna klemmen, der Steuerstrom sollte deutlich kleiner als 10A sein. Evtl. kann man sich auch noch eine Meldung dazu an ein BT4H klemmen und damit auch ggf. den Regler noch sperren (Aktor bei Sperre abschalten!).
Rein rechtlich ist eine Saunasteuerung mit LCN wohl nicht ganz 'ohne'. Ich diskutiere da öfter auf Baustellen - die Steuerungen haben alle keinen Eingang für ein exernes Steuersignal. Die Kollegen meinen, das hätte wohl auch rechtliche Grundlagen/Ursachen.
Meine Empfehlung ist dann immer auch noch einen Rauchmelder mit Kontakt direkt vor die Sauna zu setzen - wobei auch dabei gilt: "wenn der Rauch erst da ist ...".

Grüße, Uwe

#3 Re: Steuerung der Sauna über LCN

Verfasst: Do 16. Nov 2017, 21:02
von patrick83
Hallo Uwe,

vielen Dank für deine Ausführung. Bevor ich jetzt mitmeinenm Elektriker in Diskussion gehe, die Frage wie meinst du das Vorhängen vor den Schütz. Der Schütz hat drei Eingänge und Ausgänge plus Steuersignal. Wo würdest du hier was verbauen? Ein Relais oder Ausgang vom UPP würde ich via Temperatur Steuerung nützen wollen


Uwe hat geschrieben:Moin Patrick,
den Thermoschalter würde ich direkt vor das Leistungsschütz der Sauna klemmen, der Steuerstrom sollte deutlich kleiner als 10A sein. Evtl. kann man sich auch noch eine Meldung dazu an ein BT4H klemmen und damit auch ggf. den Regler noch sperren (Aktor bei Sperre abschalten!).
Rein rechtlich ist eine Saunasteuerung mit LCN wohl nicht ganz 'ohne'. Ich diskutiere da öfter auf Baustellen - die Steuerungen haben alle keinen Eingang für ein exernes Steuersignal. Die Kollegen meinen, das hätte wohl auch rechtliche Grundlagen/Ursachen.
Meine Empfehlung ist dann immer auch noch einen Rauchmelder mit Kontakt direkt vor die Sauna zu setzen - wobei auch dabei gilt: "wenn der Rauch erst da ist ...".

Grüße, Uwe

#4 Re: Steuerung der Sauna über LCN

Verfasst: Do 16. Nov 2017, 21:15
von Uwe
Moin Patrick,
die 3 Ein/Ausgänge schalten die "Last" der Sauna.
LCN und die Temperatursicherung sind nur im Steuerstromkreis tätig.

Grüße, Uwe

#5 Re: Steuerung der Sauna über LCN

Verfasst: Fr 17. Nov 2017, 13:11
von Bert
LCN kann so einiges.

Trotzdem würde ich die Steuerung der Sauna bei Hersteller der Sauma lassen.
Rein rechtlich, in Bezug auf Garantieansprüche und erst recht sicherheitstechnisch.

Sicher ist die Original-Saunasteuerung etwas träge,
aber vielleicht ist der 9kW-Ofen gar nicht dafür gemacht alle 0,1K zu schalten?!

Deinen PT100 kannst du trotzdem einbauen und die Werte erfassen und weiter auswerten.

Bert

#6 Re: Steuerung der Sauna über LCN

Verfasst: Mo 20. Nov 2017, 21:36
von patrick83
Hallo, ich habe mir noch mal ein paar Gedanken gemacht.
Entweder dann tatsächlich der Saunahersteller oder so wie in der Abbildung? Was denkt ihr?
Saunasteuerung.JPG

#7 Re: Steuerung der Sauna über LCN

Verfasst: Mo 20. Nov 2017, 23:00
von rk
Mir würde die Sicherheitsabschaltung fehlen, die in einer "richtigen" Saunasteuerung ist.

Die könntest du über einen zweiten Fühler nachbilden, aber in einer Saunasteuerung ist die Sicherheitsabschaltung oft mechanisch.

#8 Re: Steuerung der Sauna über LCN

Verfasst: Mo 20. Nov 2017, 23:39
von Thomas
rk hat geschrieben:Mir würde die Sicherheitsabschaltung fehlen, die in einer "richtigen" Saunasteuerung ist.

Die könntest du über einen zweiten Fühler nachbilden, aber in einer Saunasteuerung ist die Sicherheitsabschaltung oft mechanisch.

Nein, die Sicherheitsabschaltung kann man nicht "nachbilden", die sollte orginal beliben ! Wie auch bei einer anderen Heizung ! Das einzige ist, im Regelkreislauf vorher eingreifen.
Bitte NIE direkt, ohne die Sicherheitsbaugruppe von irgendeiner Heizung was machen !

#9 Re: RE: Re: Steuerung der Sauna über LCN

Verfasst: Di 21. Nov 2017, 02:31
von rk
Thomas hat geschrieben:Bitte NIE direkt, ohne die Sicherheitsbaugruppe von irgendeiner Heizung was machen !


Die Sicherheitsbaugruppe ist üblicherweise Teil der Saunasteuerung, die er nicht verwenden möchte.

#10 Re: Steuerung der Sauna über LCN

Verfasst: Di 21. Nov 2017, 06:16
von patrick83
Danke für das weitere Feedback. Die Sicherheitsbaugruppe hätte ich jetzt im Thermoschalter gesehenen. Der öffnet den Kreislauf wenn es zu warm wird und deaktiviert somit das Schütz.

Vermutlich wird es. aber dann wohl doch auf ein autarkes System hinaus laufen...