Seite 1 von 2

#1 UPP schaltet die Ausgänge unaufgefordert aus

Verfasst: So 12. Mär 2017, 23:13
von csilver
Hallo an das Forum

Meine Tochter beklagt sich, das ihr Licht sehr oft einfach ausgeht. Es lässt sich auch nicht sofort wieder einschalten, sondern sie muss den Taster dann schon zwei, dreimal betätigen bis das Licht wieder an ist.
Bald danach geht es dann auch schon mal wieder aus.

Ich habe das Modul auch schon komplett resettet und neu programmiert, ohne Verbesserung.
Ist das Modul defekt? (Von 2008)

Ich habe noch nicht durchgetauscht. Das wäre der nächste Test.

#2 Re: UPP schaltet die Ausgänge unaufgefordert aus

Verfasst: Mo 13. Mär 2017, 00:05
von Uwe
Moin Stefan,
schau dir mal den Busmonitor bzw. zeichne solche Vorgänge mal auf.
Ich fürchte da findet sich dann so etwas wie "Kurzschluss/Überlast an Peripherie" - das Modul versagt dann z.B. auch für 60 Sek. seinen Dienst.
Dann musst du den Fehler nicht unbedingt im UPP suchen, sondern auch im Umfeld.

Grüße, Uwe - der den Busmonitor gerne zur Fehlersuche verwendet

#3 Re: UPP schaltet die Ausgänge unaufgefordert aus

Verfasst: Mo 13. Mär 2017, 09:22
von Bert
Hallo Stefan,

nimm mit dem Busmonitor die Aktivitäten über mehrere Tage auf und speicher diese als Datei.
Wenn das "fehlerhafte" Ereignis eingeteten ist, schaust du in der Datei nach, wer oder was dort den betreffenden Ausgang geschaltet hat.

Alternativ kannst du auch mal in den Reiter Funktionsplan sehen.
Dort gehe in das Schaltmodul, wähle den betreffenden Ausgang und sieh nach wer den Ausgang schalten soll oder darf. Dort lassen sich auch Programmierfehler ausfindig machen.

Bert

#4 Re: UPP schaltet die Ausgänge unaufgefordert aus

Verfasst: Mo 13. Mär 2017, 11:57
von Dinmor
Eventuell auch eine Überlastung der Ausgänge :confused:

#5 Re: UPP schaltet die Ausgänge unaufgefordert aus

Verfasst: Mi 15. Mär 2017, 08:06
von csilver
Ich muss wohl noch zugeben, dass es in der weiter zurückliegenden Vergangenheit mal einen Überlast-Zustand gab.
Ich habe oberhalb der Zimmertür noch eine Steckdose zum Dimmen von Lampen angebracht (UPP Ausgang 2), den damals aber noch nicht sauber beschriftet.
Was passiert also: jemand schließt einen Staubsauger an :cry:

ich werde mal eure Ratschläge befolgen, loggen und das Funktionsdiagramm durchschauen.

danke an alle

Stefan

#6 Re: UPP schaltet die Ausgänge unaufgefordert aus

Verfasst: Mi 15. Mär 2017, 09:49
von Dinmor
Was du beschrieben hast, klingt halt für mich eher nach Überlastung.

Funktioniert -> wird heiß -> schaltet sich ab und braucht dann halt wieder etwas, bis sich der Ausgang wieder einschalten lässt.
Schalten sich denn beide Ausgänge ab? Hast du andere Leuchtmittel eingebaut?

Mal OT: Wer steckt einen Staubsauger ÜBER einer Tür in die Dose :confused: :D

#7 Re: UPP schaltet die Ausgänge unaufgefordert aus

Verfasst: Mi 15. Mär 2017, 13:41
von Bert
Also wenn am Ausgang ein Staubsauger gesteckt hat, würde ich mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Triac durch ist!

Bert

#8 Re: UPP schaltet die Ausgänge unaufgefordert aus

Verfasst: Mi 20. Dez 2017, 14:33
von csilver
Hi,

ich habe mir jetzt endlich ein neues UPP geholt und das Modul ausgetauscht.
Die Situation ist aber die gleiche geblieben. Immer noch geht der Ausgang unmotiviert aus und ohne erkennbares Muster.
Kann auch ein LCN-FI1 defekt sein?

danke für eure Hilfe

#9 Re: UPP schaltet die Ausgänge unaufgefordert aus

Verfasst: Mi 20. Dez 2017, 14:49
von Bert
Was hängt denn an dem betreffenden Ausgang dran?

Vielleicht ein (defekter?) Trafo mit Überhitzungsschutz?

Schau im Funktionsplan nach, wer alles den Ausgang schaltet!
Manchmal sind alte Verknüpfungen mit BMI oder Dämmerungsschalter o.ä. vorhanden.

Bert

#10 Re: UPP schaltet die Ausgänge unaufgefordert aus

Verfasst: Mi 20. Dez 2017, 16:11
von Uwe
Mit IP-Symcon im Haus reicht der Funktionsplan nicht aus ... nur eine zusätzliche Busaufzeichnung bringt dann vollständige Sicherheit.
Schauen muss man dann auch mal auf Laufzeiten des Moduls (vielleicht macht es - warum auch immer - ja ab und an mal einen Reset).
Ich kann das in meinen "Testanlagen" (also den heimischen) auch gut erzeugen. Mit irgendwelchen alten Skripten passieren manchmal komische Dinge, wenn man was ändert. Sehen tue ich die Kommandos aus IPS nur im Busmonitor (mit der ID der PCHK, Standard 4), nicht im Funktionsplan.

Grüße, Uwe