Seite 2 von 3

#11 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"

Verfasst: So 15. Jan 2017, 17:03
von Thomas
Lutz hat geschrieben:Moin,

würde mich mal interessieren, ob auf den beiden TS die gleich Hardware verbaut , und nur ein anderer Code eingespielt wurde......

LG Lutz


Hatte einige alte "zerlegt", war nur ein ATTiny mit etwas Hühnerfutter und ein Temperatursensor.
Anderer Code ist bestimmt drin, da dass Verhalten anders war.
Ich suche da aber nicht mehr hinterher, da hat sich einfach zuviel getan, und ich habe keine TS mehr zum "spielen".

#12 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"

Verfasst: Do 2. Feb 2017, 12:59
von hocky
Moin,
nach Austausch des Moduls lief die Sache so zwei Wochen stabil, nun hakt es aber wieder.
Aufgefallen ist es weil der BMI im Flur (angeschlossen per IV) nicht mehr schaltete. Auch ein am gleichen Modul angeschlossener Hager WYT340 (via TEU) reagiert nicht mehr, hiermit liess sich sonst das Licht manuell schalten.
Die Temperatur vom TS kommt aber nach wie vor problemlos - dies war ja beim letzten Mal das Problem.
Beim Blick in den Bus-Monitor sehe ich nun im (Milli)-Sekunden-Takt Meldungen á la "M29 SFlur SS1 neu Unprog.Taste C1 kurz", das selbe nochmal für C2 und A4. Programmiert ist aber nix dergleichen...
Habt Ihr eine Idee?
Ich würde sonst mal anfangen BMI und TS jeweils mal einzeln an das Modul zu hängen. TS geht direkt da es mit in der Dose hängt, BMI geht nur über IV weil er weiter weg ist.

#13 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"

Verfasst: Do 2. Feb 2017, 14:00
von Lutz
Moin.
Die C Tasten könnten evtl vom Hager kommen. Evtl ist der ja defekt und sendet so den über kreuzgriff bei dem Tastern. Bin mir jetzt aber nicht sicher ob da dann nicht ein lang kommen müßte.
hast du da noch was anderes dran. Netzteil (Nu16) zB.

Lg Lutz

#14 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"

Verfasst: Do 2. Feb 2017, 14:05
von hocky
Ja, ein NU16 ist noch dran.

#15 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"

Verfasst: Do 2. Feb 2017, 20:20
von hocky
Hab den WYT mal abgeklemmt - nun funktioniert auch der BMI wieder.
Hmmm :confused:

#16 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"

Verfasst: Do 2. Feb 2017, 21:28
von Thomas
hocky hat geschrieben:Hab den WYT mal abgeklemmt - nun funktioniert auch der BMI wieder.
Hmmm :confused:

War mir fast klar,
klemmt den WYT mal wieder an und berichte bitte.

#17 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"

Verfasst: Fr 3. Feb 2017, 10:01
von hocky
Sollte man das reinstecken und rausziehen des WYT eigentlich nur im stromlosen Zustand machen oder geht das auch im Betrieb?

#18 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"

Verfasst: Fr 3. Feb 2017, 10:21
von Uwe
Moin,
na ja, nach Waschzettel sollte man das eigentlich nur stromlos stecken ...
Ich mache das auch gerne mal im Betrieb - man kann dabei aber tatsächlich in seltenen Fällen den Tastsensor zerstören (nicht nur WYT).
Ich habe diese Erfahrung bislang aber nur dort gemacht, wo auch ein NU16 (mit Leerlaufspannung ~30V) angeschlossen ist.

Grüße, Uwe

#19 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"

Verfasst: Fr 3. Feb 2017, 10:36
von hocky
OK, NU16 hab ich überall dran da ich die LEDs und die Hintergrundbeleuchtung nutze.
Dann mal lieber stromlos.

#20 Re: Modul meldet "!!! Sensor defekt !!!"

Verfasst: Fr 3. Feb 2017, 15:20
von hocky
Thomas hat geschrieben:
hocky hat geschrieben:Hab den WYT mal abgeklemmt - nun funktioniert auch der BMI wieder.
Hmmm :confused:

War mir fast klar,
klemmt den WYT mal wieder an und berichte bitte.


Joa, jetzt läuft erstmal wieder alles normal. Mal sehen wann es wieder anfängt zu haken...