#11 Re: Zwei LCN TS nebeneinander messen konstant 1K differenz - wie korregiere ich?

Verfasst: Di 25. Okt 2016, 13:00
von ChristianB
Lieber Uwe,

herzlichen Dank. :thumbup:

Beste Grüße

Christian

#12 Re: Zwei LCN TS nebeneinander messen konstant 1K differenz - wie korregiere ich?

Verfasst: Di 25. Okt 2016, 18:09
von LuckyLPA
Moin.

Nur mal so... für 1k Abweichung müsst ihr mit 10 rechnen und nicht mit 1...

Mfg Carsten

#13 Re: Zwei LCN TS nebeneinander messen konstant 1K differenz - wie korregiere ich?

Verfasst: Do 27. Okt 2016, 10:40
von Thomas.Einzel
Ich hätte da noch weitere Vorschläge, Reihenfolge ist wichtig.

- Messaufbau kontrollieren! Wärmekontakt sowie Belüftung/Kühlung/Dämmung muss gleich sein.
- Kreuztausch der der beiden TS, vorher notieren welcher was anzeigt, nur wenn die Messwerte mitwandern liegt es an den TS.
- Einen 3. TS kaufen. Dessen Messwerte liegen entweder in der Nähe von einem der beiden anderen TS oder dazwischen, d.h. max. 0,5K Differenz, wenn die beiden vorherigen Punkte beachtet wurden. Man wählt die beiden TS mit den ähnlichsten Messwerten, einer bekommt andere Aufgaben.

Wenn es am Messaufbau liegt nützt der 3. TS gar nichts.

Thomas