Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Zwei LCN TS nebeneinander messen konstant 1K differenz - wie korregiere ich?

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
ChristianB
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 101
Registriert: So 11. Sep 2011, 10:29

#1 Zwei LCN TS nebeneinander messen konstant 1K differenz - wie korregiere ich?

Beitragvon ChristianB » Mo 24. Okt 2016, 16:55

Hi,

ich habe vor und hinter der Kinderzimmertür, die fast immer offen steht, LCN-TS, und der eine zeigt fast immer fast exakt 1K mehr als der andere an. Wie kann ich einstellen, dass das Modul beim Wert 1K abzieht, damit ich mit dem richtigen Wert weiterarbeiten kann. (Im Winter wird die Tür zu sein, so dass sich tatsächlich Temperaturdifferenzen einstellen werden, sagt unsere ERfahrung aus dem letzten Jahr. Der eine TS ist nämlich ein neuer Ersatz.

Beste Grüße

Christian


hocky
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 696
Registriert: So 14. Okt 2012, 23:24
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

#2 Re: Zwei LCN TS nebeneinander messen konstant 1K differenz - wie korregiere ich?

Beitragvon hocky » Mo 24. Okt 2016, 17:33

Moin,
so ganz hab ich das Problem noch nicht verstanden:
Du hast zwei TS und eigentlich vertraust Du aber nur auf die Werte von einem?
Wieso hast Du dann überhaupt zwei?
EDIT: Ach so, nach dem dritten Lesen hab ich´s nun verstanden. :blink:
--
Grüße, Hocky


Lutz
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1668
Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

#3 Re: Zwei LCN TS nebeneinander messen konstant 1K differenz - wie korregiere ich?

Beitragvon Lutz » Mo 24. Okt 2016, 17:43

Moin

versuch mal so

TS Formel.PNG
TS Formel.PNG (9.37 KiB) 3516 mal betrachtet


LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light


Themenersteller
ChristianB
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 101
Registriert: So 11. Sep 2011, 10:29

#4 Re: Zwei LCN TS nebeneinander messen konstant 1K differenz - wie korregiere ich?

Beitragvon ChristianB » Mo 24. Okt 2016, 18:03

Leider habe ich nur Firmware 14xx. :-(
Gibt's da auch was?

Ich stelel fest, wir haben mind. 5 Jahre zu früh gebaut.


rk
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1175
Registriert: Mo 3. Jun 2002, 23:15
Hat sich bedankt: 2 Mal

#5 Re: Zwei LCN TS nebeneinander messen konstant 1K differenz - wie korregiere ich?

Beitragvon rk » Mo 24. Okt 2016, 18:50

1 Grad ist doch nix ;), bei den Genauigkeiten der Sensoren hat der eine 0,5° zu viel, der andere zu wenig.

Und wenn du noch drei Thermometer/Billigschätzeisen dazu stellst hast du noch drei andere Werte.

MfG
Ralf

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14246
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#6 Re: Zwei LCN TS nebeneinander messen konstant 1K differenz - wie korregiere ich?

Beitragvon Uwe » Mo 24. Okt 2016, 18:53

Hallo Christian,
ich habe x Jahre mit viel älteren Modulen als 14ern "getrickst". :lol:
Auch damit kannst du rechnen - schau mal im Regler ;) . Du musst dir den Wert, mit dem du rechnen willst, halt irgendwie 'generieren'.
Leider habe ich heute kein Bild für dich (wieso kommt mir dieser Spruch nur so bekannt vor :lol: ) - aktuell habe ich kein 14er im Life-Zugriff.

Grüße, Uwe - der die neuen Funktionen schon als "starkes Stück" empfindet :love:
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
ChristianB
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 101
Registriert: So 11. Sep 2011, 10:29

#7 Re: Zwei LCN TS nebeneinander messen konstant 1K differenz - wie korregiere ich?

Beitragvon ChristianB » Mo 24. Okt 2016, 21:14

Hallo Uwe,

irgendsowas hatte ich mir erhofft. Allerdings bin ich i.W. seit 5 Jahren draußen, da mein System seitdem so ziemlich rund läuft, dh. wenn Du (oder ein anderes hilfreiches Forumsmitglied) Deinen Vorschlag etwas konkretisieren könnte, wäre das super.

Beste Grüße

Christian

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5727
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#8 Re: Zwei LCN TS nebeneinander messen konstant 1K differenz - wie korregiere ich?

Beitragvon Thomas » Di 25. Okt 2016, 00:05

rk hat geschrieben:1 Grad ist doch nix ;), bei den Genauigkeiten der Sensoren hat der eine 0,5° zu viel, der andere zu wenig.

Und wenn du noch drei Thermometer/Billigschätzeisen dazu stellst hast du noch drei andere Werte.

MfG
Ralf

Genau den Punkt getroffen, Danke Ralf...
lg Thomas


Themenersteller
ChristianB
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 101
Registriert: So 11. Sep 2011, 10:29

#9 Re: Zwei LCN TS nebeneinander messen konstant 1K differenz - wie korregiere ich?

Beitragvon ChristianB » Di 25. Okt 2016, 01:47

mir ist klar, dass unterschiedliche Thermometer unterschiedliche Werte anzeigen. Allerdings haben wir bei den Einstellungen und in der Programmierung unsere Wohlfühleinstellungen gefunden, und da ist es doof, wenn ich für den einen R1Var immer ein Grad umrechnen muss
Ich hatte ne klare einfache Frage, da bringt der inhaltsleere Kommentar nichts

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14246
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#10 Re: Zwei LCN TS nebeneinander messen konstant 1K differenz - wie korregiere ich?

Beitragvon Uwe » Di 25. Okt 2016, 10:33

Moin Christian,
die Kollegen haben schon recht, 1k Differenz ist völlig normal ...
Nichtsdestotrotz - so rechnest du:
regler_rechnen1.jpg

Bei Verwendung der Tvar (als Zähler) musst du aufpassen, dass dort kein Fühlerwert hin kopiert wird
rechnen_zaehler.jpg

und nach jedem Stromausfall musst du deinen "Korrekturwert" im Zähler wieder setzen
zaehlerstand.jpg


Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“

Wer ist online?