Seite 1 von 1

#1 Beregnungssteuerung

Verfasst: Di 5. Apr 2016, 22:55
von sklbusprofi
Hallo zusammen,

nachdem das erste Projekt erfolgreich umgesetzt wurde steht jetzt Visualiserung (Raspberry + IPS) und Beregnungssteuerung auf dem Plan.

Hierzu folgende Fragen an die Fachleute:

1. Belegung des R8H bei Nutzung eines 24V AC Trafo zur Ansteuerung der Hunter Magnetventile. Hab ne Idee bin aber nicht ganz sicher.
2. An welches Modul kann ich den VH400 Sensor anschliessen und wie werte ich den dann für die Steuerung aus?
3. Hutschienenmodule in der Garage - problematisch oder nicht?

Vielen Dank vorab

Gruß

Stephan

#2 Re: Beregnungssteuerung

Verfasst: Di 5. Apr 2016, 23:06
von Uwe
Moin Stephan,
1. du kannst problemlos 24V für die Ventile mit dem R8H schalten.
2. Was ist/macht der VH400? Ein BU4L (oder bei 230V BT4H) sollte für alle schaltenden Sensoren gehen.
3. in den Garagen, die ich kenne, ist das nirgends ein Problem

Grüße, Uwe

#3 Re: Beregnungssteuerung

Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 06:25
von sklbusprofi
Moin Uwe,

Sorry der VH400 ist ein Feuchtigkeitssensor der Messwerte liefert, die ich dann über einen Schwellwertvergleich auswerten möchte. Ist also kein Binär Sensor.

Deshalb bin ich nicht sicher ob der BU4L hier passt.

Bzgl. des R8H - wie sind die 4 Kontakte pro Relais zu beschalten?

Gruß

Stephan

#4 Re: Beregnungssteuerung

Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 06:30
von Nils
Hallo Stefan,
für den VH400 musst du wohl über ein LCN-AD2 und ein zusätzliches Netzteil wie LCN-NH12 gehen.
Die Auswertung machst du dann über die Schwellwerte.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

#5 Re: Beregnungssteuerung

Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 06:43
von rk
Moin Stephan,

zu 1, was hast du denn für Ventile mit 4 Anschlüssen? Meine haben nur 2.

Und zu 3, meine hängen seit Jahren in zwei kleinen Verteilungen in der Garage.

#6 Re: Beregnungssteuerung

Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 15:37
von sklbusprofi
Meine Frage zur Belegung der 4 Klemmen jedes R8H Relais hat sich nach etwas intensiverer Lektüre der Dokumentation ergeben, nachdem ich final das Ö mit Öffnen und S mit Schliessen assozieren konnte ... :w00t:

Bzgl. des Anschlusses des analogen Feuchtigkeitssensors - gibt es ggf. eine kostengünstiger Variante als das LCN-AD2?

Für 150€ (nur das AD2) bekommt man schon ne Menge Wasser ... :-/

Gruß

Stephan

#7 Re: Beregnungssteuerung

Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 22:35
von Thomas
He,

der Sensor VH400 ist ja mal interessant. :thumbup:
Kannte ich nicht, aber da würde ich mal wieder einen Atmega ans LCN hängen, der die 0-3V als LCN Wert von 0-1023 auswertet.

lg Thomas - der den Sensor sofort am LCN betreiben könnte, da ich ein "Eigenbau Lochraster Modul" habe, was das könnte.

#8 Re: Beregnungssteuerung

Verfasst: Do 7. Apr 2016, 10:55
von Nils
Hi Thomas,
na, bekommst du dafür noch eine fertige Platine? Dann wäre mal ein Preis für ein Bausatz interessant ;)


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

#9 Re: Beregnungssteuerung

Verfasst: Do 7. Apr 2016, 20:15
von Thomas
Hi Nils,

du kennst mich, ich kann nur Lochraster oder Steckbrett. :lol:
Platine, dass kann Lutz besser.
Übrigends, Bausatz finde ich immer noch gut, auch für andere Dinge. :blink: