Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Dimmen mit LCN

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Lutz
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1668
Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

#11 RE: Dimmen mit LCN

Beitragvon Lutz » Di 10. Nov 2015, 22:17

[zitat]Danke, die Länge der Abkürzung sagt nicht unbedingt was über die Breite der Module[/zitat]

Das kann man in den Dokus der Module sehen. Ist auf der LCN seite unter Produkte. ...

ich meine ein SH ist 4 tes breit. Und das shs nur 2


Lg lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light

Benutzeravatar

eis-mann82
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 113
Registriert: Fr 31. Okt 2014, 08:02

#12 RE: Dimmen mit LCN

Beitragvon eis-mann82 » Mi 11. Nov 2015, 09:00

@Lutz:
ich glaube er meinte das die länge der Abkürzung nicht gleichbedeutend mit der Breite der Module ist.
(Lange Abkürzung = Breites Modul) ist ja nicht so !! Deswegen sein verwechsler.

Gruß
Christian


Themenersteller
Cubus
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 60
Registriert: Do 10. Okt 2013, 21:35
Hat sich bedankt: 2 Mal

#13 RE: Dimmen mit LCN

Beitragvon Cubus » Mi 11. Nov 2015, 09:13

Worin liegt denn der Unterschied zwischen der FW 13 und 17?
Wahrscheinlich verkaufe ich zwei SHS und kaufe drei SH da ich sowieso noch mehr Schaltgruppen benötige.

@Thomas. Schick mir doch mal deine Preisvorstellung für meine SHS.

LG
Bruno


Dinmor
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 257
Registriert: So 5. Okt 2014, 18:14
Danksagung erhalten: 2 Mal

#14 RE: Dimmen mit LCN

Beitragvon Dinmor » Mi 11. Nov 2015, 09:36

Die 17er FW hat 12 (frei belegbare) Variablen, neue/bessere/mehr Schwellwerte und noch ein paar Kleinigkeiten, was das Arbeiten damit sehr viel einfacher macht.

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14248
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#15 RE: Dimmen mit LCN

Beitragvon Uwe » Mi 11. Nov 2015, 10:22

Schau mal in die Hilfe der Pro ...
[zitat]Module bis Firmware 15xx können die Helligkeit in 2% Schritten einstellen, so dass sich der Bereich von 0..100% in 50 unterschiedliche Helligkeitswerte aufteilt. (50er Modus)

Module ab Firmware 16xx können die Helligkeit in 0,5% Schritten einstellen, so dass sich der Bereich von 0..100% in 200 unterschiedliche Helligkeitswerte aufteilt. (200er Modus)
[/zitat]
An Glühlampen ist der Unterschied für mich allerdings nicht wirklich sichtbar ... :blush:

Das mischen von z.B. alten und neuen Schwellwerten etc.pp. macht es einer Visu i.d.R. bei Abfragen etwas schwerer. Das sind dann 2 Abfragen.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
Cubus
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 60
Registriert: Do 10. Okt 2013, 21:35
Hat sich bedankt: 2 Mal

#16 RE: Dimmen mit LCN

Beitragvon Cubus » Mi 11. Nov 2015, 11:54

Danke ihr beiden,

tja dann ist die Entscheidung klar, dann sollen es wohl 17er Module sein.:thumbup:

LG

Bruno


Lutz
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1668
Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

#17 RE: Dimmen mit LCN

Beitragvon Lutz » Mi 11. Nov 2015, 17:55

Hi

kann man die 200 Dimmschritte nur die ganze Anlage einstellen. , oder geht das auch für ein Modul?

lg lutt
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#18 RE: Dimmen mit LCN

Beitragvon LuckyLPA » Mi 11. Nov 2015, 20:12

Moin.

Mit kleinem Trick auch in Altanlagen möglich. Modul erst alleine ID geben und dann mit der Anlage verbinden.

Aber: bei Lämpchen kannst du den Status mit alten Modulen nicht mehr korrekt auswerten, bzw das neue Modul erkennt nicht mehr, wenn der Ausgang eines alten Modul an ist. Auch werden einige Helligkeitskommandos zwischen alt und neu nicht korrekt ausgeführt. Da muss man dann über Tastensenden arbeiten.

mfG Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“