Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

KlausM
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 329
Registriert: Fr 14. Sep 2007, 18:43

#11 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Beitragvon KlausM » Mo 21. Sep 2015, 06:38

Hallo zusammen,
Als kleiner Nachtrag noch:
Genau so verabschieden sich die Di12 Module. Sporadische Bus Blockaden im Segment bis zum totalausfall (Modul nicht mehr erreichbar). Habe dieses Phänomen relativ oft gehabt in den letzten Jahren.
Reparatur hält übrigens nicht immer dauerhaft.

Ps: auch IS Trennverstärker zeigen ein ähnliches Fehlerbild

Klaus

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5727
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#12 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Beitragvon Thomas » Di 22. Sep 2015, 19:55

Hallo Klaus,
daher bin ich gespannt, ob Sibo's Modul nahe am Bus rennt, wenn nicht, komme ich vieleicht zum suchen...

lg Thomas
lg Thomas


Themenersteller
obeis
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1885
Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

#13 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Beitragvon obeis » Mi 23. Sep 2015, 21:55

Moin
siEbo hier :w00t:

Das Modul hängt jetzt direkt neben einem PK in der HVT.
Das DI12 hat sich als unprogramiertes Modul in der Pro gemeldet. Ich konnte problemlos mit einer neuen ID versehen werden.
Im Statusfenster konnte ich die Statistiken beobachten. Der RE Wert stand nach einigen Minuten auf 64. 2 minuten später waren es 2. Die Laufzeit stimmte auch nicht. Das Modul hat sich offensichtlich selber zurückgesetzt.
Nach ca 30 min war das Modul dann nicht mehr zu ereichen.
Beim einschalten hat die grüne LED zweimal geblinkt (regelmäßig)
Jetzt leuchtet nur noch eine rote LED auf der unteren Platine.
Ich werde das jetzt mal der Hotline im Issendorff Forum vortragen.

Siebo


Lutz
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1668
Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

#14 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Beitragvon Lutz » Mi 23. Sep 2015, 22:05

[zitat]Jetzt leuchtet nur noch eine rote LED auf der unteren Platine[/zitat]

Das ist die Spannungsversorungs LED.

Habe gehofft, das die nicht mehr leuchtet

LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light


Themenersteller
obeis
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1885
Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

#15 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Beitragvon obeis » Mi 23. Sep 2015, 22:47

Lutz hat geschrieben:Habe gehofft, das die nicht mehr leuchtet


[note]Schwarzes Licht macht helle Räume dunkel.
[/note]
Ich kann offensichtlich nicht mit einem defekten Netzteil dienen.
Aber es scheint doch irgendwie ein Temperatur Problem zu sein, sonst währe ja in den ersten 30 min kein Kontakt möglich.
Ich bin gespannt ob Im LCN Forum was kommt.

Siebo


Lutz
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1668
Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

#16 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Beitragvon Lutz » Do 24. Sep 2015, 00:06

Zwischen der Datenaderklemme und den Kondensator ist ein Tempwiderstand. Vielleicht macht der Mucken.


Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5727
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#17 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Beitragvon Thomas » Fr 25. Sep 2015, 22:08

Kältespray zum testen wirkt Wunder bei termischen Problemen.....

lg Thomas - abwarten was LCN sagt, läuft ja alles wieder :P ...
lg Thomas

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14246
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#18 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Beitragvon Uwe » So 27. Sep 2015, 12:08

Wenn der Tempwiderstand defekt ist, bringt auch Kältespray nix mehr ...

Ich habe übrigens auch ein DI12 zur Reparatur eingeschickt - eigentlich gleicher Effekt wie bei Siebo. Bin gespannt, was zurück kommt ;)

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14246
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#19 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Beitragvon Uwe » Fr 2. Okt 2015, 09:30

Zurück kommt (bei mir):
ein repariertes Modul - "Kondensator getauscht"
Nicht mal die Programmierung ist weg :w00t: :thumbup: :thumbup: :thumbup:

Mit dickem Dank an die Hotline für die Erhaltung eines 0D08.. (Baujahr 2003)
grüßt Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


hocky
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 696
Registriert: So 14. Okt 2012, 23:24
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

#20 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche

Beitragvon hocky » Fr 2. Okt 2015, 18:10

Das finde ich mal echt nachhaltig - super. :thumbup:
--
Grüße, Hocky